Retour
Menu utilisateur
Menu

Rénovation circuits électriques Résolu

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 131 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 40 message Manche
Bonjour,

Je vais rénover une partie des circuits électriques de ma maison car certains points ne sont pas corrects.

J'envisage les travaux suivants :


1. Créer liaison DB => Tableau électrique avec câble 2G R2V 16 mm².
Ce câble ne passerait pas dans un ICTA car des boîtiers/trappes permettraient éventuellement de remplacer ce câble en cas de besoin. Il partirait du rdv, irait à l'étage puis redescendrait au rdv.
Cependant si ce câble est posé contre un isolant (type laine de verre / laine de bois), est-il obligatoire de le mettre sous ICTA ? Dans ce cas un 40 mm serait-il possible ou faut-il un 50 mm ? Cela devient des dimensions assez contraignantes (40 mm dans une paroi réellement  ?!).


2. Créer liaison Tableau électrique => Cuisine avec câble 3G R2V 10 mm². 
Ce câble serait relié à un tableau électrique secondaire déjà existant dans la cuisine (que j'avais créé pour sécuriser en "urgence").
Ce tableau secondaire a déjà un circuit pour la plaque (6mm²), un pour le four, (2,5mm²) un pour le lave-vaisselle (2,5mm²).
Cependant ce tableau secondaire est situé à plus de 1,80 m, au fond d'un placard au dessus du four (à environ 40 cm au dessus). 
Ce tableau serait relié à un dijoncteur du tableau principal.
Je m'interrogeais sur cette configuration. 
Est-ce que cette configuration conviendrait (normes/sécurité) ? Ou faut-il que je tire chaque câble depuis le tableau principal et que je supprime ce tableau secondaire. 
Quitte à travailler dans cette partie de la maison je souhaite faire quelque chose de correct et aux normes bien sûr.

Si conserver ce tableau secondaire est une option valide, un 10 mm² entre le tableau principal et le secondaire semble suffisant pour les appareils situés en aval ?

Ce câble serait fixé contre un mur, (le long d'une plinthe), ou derrière un coffre dont le haut peut se démonter "facilement" en cas de besoin (pas en 2 minutes mais sans démolir tout le mur pour autant, je pensais d'ailleurs ajouter une petite boîte au niveau d'un coude "stratégique"). Il partirait du rdv, irait à l'étage puis redescendrait au rdv.
Même problématique quebpour le câble de 16mm² donc....
Mettre ce câble dans un ICTA de 40 mm sur toute la longueur ne me semble donc pas indispensable. Mais les passage de murs (mur porteur de 50 cm de large  )doivent-ils obligatoirement s'effectuer via un ICTA de 40 mm ?



3. Créer 4 circuits entre le tableau électrique et l'étage : 
1 circuit en 1,5 mm² pour les 2 volets roulants (je comprends qu'il est obligatoire d'avoir un circuit dédié, même pour 2 volets ?).
1 circuit en 2,5 mm² pour les lumières extérieures (posées contre le mur de la maison mais avec des câbles qui dépassent du mur). Je ne suis pas certain que créer un circuit dédié dans cette configuration précise soit obligatoire (le fait que les câbles soient apparents en extérieur me font pencher sur cette voie mais sans certitude).
2 circuits en 2,5 mm² pour toutes les prises de l'étage. Les lumières sont gérées par un circuit déjà existant.
Ces 4 circuits (12 fils) seront mis en gaine ICTA de 32 mm. Pour sélectionner ce diamètre d'ICTA j'ai retenu une surface de 12 mm² pour chaque fil de 2,5 mm² et de 9 mm² pour chaque fil de 1,5mm². La surface totale occupée est donc de 12 x 3 x 3 + 9 x 3 = 135 mm². Le maximum d'occupation d'un ICTA 32 étant de 155 mm² cela me semble convenir.


Tout ceci vous semble-t-il convenable ? Les normes seraient-elles bien respectées ? Faudrait-il prévoir autre chose (tant qu'à faire des travaux dans cette partie de la maison...)
Je suis évidemment preneur de tous conseils et  astuces ...

Merci beaucoup pour votre aide !
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

1/ Pas de besoin de gaine ICTA dans votre contexte

2/ Pas de soucis normatif pour votre tableau secondaire
Avec du 10² disjoncteur 40A maxi au départ
Vous mettez de la gaine ICTA de la taille qui vous arrange

3/ Une gaine ICTA de 32 respecte la règle de remplissage des 1/3, mais de toute façon elle n'est plus obligatoire.
Mais pour l'aspect pratique, c'est bien de la respecter

Pourquoi du 2,5² pour l'éclairage extérieur ?
Voir également si vous ne pouvez pas mettre les circuits prises en 1,5². Pour un étage type "chambres" cela suffit largement
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Manche
Bonjour,

Je vous remercie pour vos réponses.

Pour le point 2, il me sembalait avoir compris de la norme NFC 15-100 que les tableaux électriques devaient être obligatoirement à moins de 1,80 m du sol et pas au dessus d'un four.
Dans mon cas le tableau secondaire est au dussus du four et inaccessible sans monter sur une chaine et ouvrir un placard (tableau au fond d'un placard de cuisine).
Ai-je mal compris la norme ?

Pour les gaines ICTA, je comprends que dans les trois points je peux mettre "ce qui m'arrange". D'où vient la "règle du tiers" qu'on trouve sur différents sites d'information ? Cette règle a été supprimée depuis ?

Effectivement je vais mettre du 1,5² pour l'éclairage extérieur.
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
2/ J'avais cru comprendre que vous vouliez déplacer ce tableau.
Si vous le pouvez ce serait préférable.

3/ Pour la modification de la règle des 1/3 (qui date de 2007) voir ce doc :
https://www.casimages.com/fi/20030809213338325565.pdf.html
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Manche
2) Je suis désolé, mon premier message n'était pas suffisamment clair.
Je vais donc tirer 3 circuits en 2,5² (frigo, lave-vaisselle, four) et 1 en 6² (plaque) entre le tableau principal et la cuisine.
Le tableau secondaire sera supprimé.
Est-il possible d'utiliser des fils conducteurs rouge/bleu/jaune (isolation simple) en gaine icta ou en moulure électrique jusqu' à une boîte (type boîte de dérivation) dans la cuisine, où ces fils seraient reliés à des câbles noirs (double isolation) ? Il n'y aurait pas de dérivation, il s'agit simplement d'optimiser certains passages de câbles.

3) Merci pour ce document !
Doit-on comprendre que pour les câbles (double isolation) on fait ce qu'on veut (gaine ICTA de n'importe quel diamètre, voire pas de gaine du tout) et que pour les conducteurs isolés (simple isolation), on applique la règle du tiers ?
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

2/ Oui vous pouvez mettrez des fils sous gaine, tube ou goulotte

3/ En gros c'est cela.
Et même la gaine des 1/3 peut ne pas être respectée si vous passez les fils avant encastrement.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 40 message Manche
Bonjour,

Ah oui, je comprends mieux la formulation du texte que vous m'avez envoyé. La distinction entre passer les fils avant ou après encastrement est surprenante mais je comprends que cette règle du tiers n'est pas du tout lié à un aspect sécuritaire, simplement la volonté de se laisser la possibilité de remplacer un fil si nécessaire.

Je vous remercie pour tout.
Messages : Env. 40
Dept : Manche
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui le guide UTE 15-520 est plus un guide de mise en oeuvre que d'obligation normative.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le mardi 17 décembre 2024 à 19h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir