Retour
Menu utilisateur
Menu

Léger courant d'air froid qui sort avec clim coupé

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 151 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Juvignac (34)
Bonjour,

j'ai fait poser en 2022 une climatisation AIR-AIR en gainable dans mon salon. Au dessus du salon, la clim est installé dans un comble perdu. Le faux plafond est en placo, isolé par 40cm de ouate de cellulose.
En hiver, je me chauffe avec cette PAC. En fonctionnement, aucun problème.
Je coupe le chauffage à 22h. A partir de 23h, je sens de l'air froid qui tombe par les trois bouches de soufflage.

Voici des photos de l'installation prise depuis l'intérieur du toit en détuilant







Avez vous une idée sur l'origine de ce phénomène?
Messages : Env. 20
De : Juvignac (34)
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Env. 20 message Juvignac (34)
J'ai fini par trouver. Il s'agit d'un fonctionnement normal de la climatisation. C'est lié au fonctionnement du système DAIKIN installé : lorsque le système n'est pas sollicité, il ventile au minimum (appellé vitesse de scrutation à priori).

Les références de mon installation :
FBA71A2VEB9
RZAG71N7V1B (R32)

Si vous avez le même problème et le même matériel, il faut passer par l'interface si disponible qui permet de modifier le paramètres suivant dans les paramètres de "réglages sur place" (en mode installateur)
Réglages sur place > mode 11 > 02 Ventilateur éteint quand thermostat éteint > Désactivé
Le fonctionnement à l'air désormais comme attendu, à savoir que la vitesse de scrutation n'est plus sur le paramètre LL (LL>L>M>H) mais OFF.
Messages : Env. 20
De : Juvignac (34)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Aveyron
Bonjour kassisto,

J'ai exactement le même problème et je tombe tout juste sur votre message !

Pour le mode 11 > 02, la valeur que j'ai actuellement est "01" pour un mode "normal". Vous l'avez donc mis sur la valeur "02" pour le désactiver ?

Aussi, avez-vous la documentation avec tous les codes ? Je n'arrive pas à la trouver.

Merci !
Messages : Env. 10
Dept : Aveyron
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 20 message Juvignac (34)
Bonjour,

Oui c'est ça, j'ai mis 02 pour désactivé. Faites le test pour vérifier.
Et non, malheuresement, je n'ai pas la doc avec tous les codes, seulement certains dans la doc installateur
Messages : Env. 20
De : Juvignac (34)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour Kassisto,

J'ai les mêmes soucis avec mon Dakin. J'ai mis ce paramètre sur 02, je vais voir ce que cela donne.

Avez-vous également un soucis d'air froid soufflé au début quand vous êtes en mode chauffage ? Et inversement l'été (du chaud soufflé quand ça commence à refroidir).

J'ai aussi le cas ou la clim continue de souffler quand le température est atteinte en mode chauffage (je ne sais plus si ça le fait pour l'été), avez-vous ce comportement ? On voit que la température est atteinte et que le thermostat se coupe, mais ça continue de souffler et du coup nous fait 0,5° de plus dans la pièce. Ce doit être un réglage car je n'avais pas ce soucis avant.

Merci !
Messages : Env. 40
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Juvignac (34)
Mulderin a écrit:Bonjour Kassisto,

J'ai les mêmes soucis avec mon Dakin. J'ai mis ce paramètre sur 02, je vais voir ce que cela donne.

Avez-vous également un soucis d'air froid soufflé au début quand vous êtes en mode chauffage ? Et inversement l'été (du chaud soufflé quand ça commence à refroidir).

J'ai aussi le cas ou la clim continue de souffler quand le température est atteinte en mode chauffage (je ne sais plus si ça le fait pour l'été), avez-vous ce comportement ? On voit que la température est atteinte et que le thermostat se coupe, mais ça continue de souffler et du coup nous fait 0,5° de plus dans la pièce. Ce doit être un réglage car je n'avais pas ce soucis avant.

Merci !


J'ai bien la même chose pour le démarrage mais c'est assez court (<2min). C'est du à l'inertie du système d'échangeur d'air.

Et oui, il y a une marge sur le système pour éviter qu'il fonctionne et se coupe en permanence.
Par exemple, réglé à 19°, en partant de 17°, ça fait 17-->19.5-->18.5-->19.5-->....
Ça évite que le système vieillisse prématurément et augmente l'efficacité énergétique de l'ensemble.
Messages : Env. 20
De : Juvignac (34)
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le vendredi 08 novembre 2024 à 16h00
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir