Comment calculer le vase d'expansion d'une installation Résolu

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 86 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour,
Je rencontre des problèmes de fuite importantes au niveau du groupe de sécurité de ma PAC HT (Daikin alterma EHKBDR016AAY1 + ERSQ016AAY1).
La pression dans le circuit tombe en dessous de 1/2 bar et j'ai de l'eau noire du circuit de chauffage au pied du module interrupteur de la PAC.
Il n'y a pas de vase d'expansion sur mon chauffage donc je suppose que c'est le problème.

Questions : Est-ce que c'est bien de là que viens le problème ?

Si c'est bien ça, quel type de vase d'extension dois-je choisir pour y remédier et comment calculer le volume du vase nécessaire ?

Merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
message
Pour une installation de pompe à chaleur, le mieux pour pour être sûr de ne pas se faire arnaquer, c'est d'avoir plusieurs devis !

Conseil : allez dans la section «devis pompe à chaleur» de ce site, vous remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça pas de prise de tête, vous comparez les prix et les services et vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir.

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php

Bonne journée !
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Salut, Je suis super étonné qu il n'y ai pas de vase sur ton installation et cela m'étonnerait beaucoup beaucoup beaucoup!! Ca ferait bien longtemps et rapidement que tu aurais eu des pb de pression et de mise en sécurité de la PAC. A mon avis ton vase dans ton module hydraulique ( bien souvent du 6 ou 8 litres) et au mieux dégonflé ou au pire Hs ( ca reste du consommable). Ta soupape fuit pas, elle joue son role pour éviter la sur pression quand ton eau chauffe et elle libere de l'eau au dessus de 2,5 bars. Du coup manque d'eau lorsque l'eau se refroidit quand la PAC ne tourne pas et hop sous la valeur de sécurité et bim mise à l’arrêt de la PAC. 

Fait contrôler/changer ton vase. En attendant tu as plus qu'a remettre de l'eau jusque 1,5 pour "effacer" le code alarme et relancer la machine. Jusqu'au prochain cycle...   C'est le cercle vicieux et infernal.

Tarde pas trop car remettre de l'eau sans arrêt c'est chiant, apporte des boues et la montée en préssion au dela de deux bars peut endommager des pièces. 

Pour l'eau noire, oui bon, de l'eau de chauffage quoi, polluée par tout ce qui il y a dans le circuit et la PAC.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,

Je partage l'étonnement de Exocet

m3z a écrit:
Si c'est bien ça, quel type de vase d'extension dois-je choisir pour y remédier et comment calculer le volume du vase nécessaire ?

Vous devriez choisir le même que celui qui est en rep. 12 de votre PAC :

Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour,

Effectivement, je n'avais pas vu que le module intérieur était doté du vase d'expansion.
Je vais donc le vérifier et le changer si nécessaire.
merci beaucoup de votre aide.
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Et la soupape du groupe de sécurité n'est elle pas fuillarde ?
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Oui a voir. Certains preconisent de la changer systematiquement si elle a crachée. Pourquoi pas.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Bonjour
Après avoir relu la doc de @Ytec, (merci à lui) je me suis appercu qu'en faites, ce n'est pas le groupe de sécurité qui fuit mais la va,,e de purge automatique d'air.
Mais elle fuit de l'eau et vide le circuit de chauffage.
J'avoue que je ne comprend pas ce qui se passe, une idée ?
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Salut, bah la valve est morte; faut la changer. Rien est éternel

 Positive, c'est plus simple que de changer le vase!!
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
m3z
Vous n'aviez pas cette doc ?
elle est ici :
file:///D:/T%C3%A9l%C3%A9chargement/EKHBRD011-014-016AAV1-Y1[...]%20manuals_French-1.pdf
Désolé ce lien ne fonctionne pas
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Eure Et Loir
Oui c'est sûr Ok je fais ca et je vous tiens au courant !
merci de votre aide
Messages : Env. 20
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 14 ans
En cache depuis le mercredi 03 juillet 2024 à 01h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir