Ajout d'un plancher chauffant sur installation existante avec Vaillant Ecotec Pro Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 66 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Paris
Bonjour à tous et heureuse nouvelle année !
Le contexte : suite à une rénovation un plancher chauffant a été installé au RdC d’une maison de ville (ancien atelier non chauffé qui deviendra une pièce à vivre). Cette maison était anciennement uniquement habitée au 1er étage et chauffée via des radiateurs en fonte. L’isolation de la maison par l’intérieur et celle des combles a été complétement refaite.  Le dimensionnement des radiateurs du 1er a été calibré pour une chaudière basse température. Ces radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques (mais les vannes ne sont pas auto-équilibrantes).
Le chauffagiste me propose de remplacer l’ancienne chaudière (HS) par une Vaillant Ecotec Pro VUW FR286/5-3E avec une régulation Sensoconfort 720F (qui inclut une sonde externe).
Le plancher chauffant serait régulé par un module d’extension pour 2 circuits VR70 qui est fourni avec 2 sondes VR10. A cela s’ajouterait une V3V motorisée et un aquastat de sécurité pour le PC.
Mes questions :
1/ Je comprends que dans cette configuration il n’y aurait qu’une seule pompe : celle de la chaudière. Est-ce OK ?
2/ Comment peut être réalisé l’équilibrage dans ce type de configuration (les deux régimes d’eau des radiateurs et du PC sont différents) ?
Merci par avance pour vos avis.
Jacques
Messages : Env. 30
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
Sujet résolu !
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, il faut 2 circulateurs.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
 
Env. 30 message Paris
Merci. Effectivement le chauffagiste m'indique que ce poste a été oublié sur le devis. On revient donc à une configuration classique.
Question subsidiaire: dans la configuration décrite ci-dessus (+ la pompe désormais prévue pour le PC) peut-on programmer deux lois d'eau différente pour chacun des deux circuits ?
Cordialement,
Messages : Env. 30
Dept : Paris
Ancienneté : + de 14 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Barges 21910 (21)
Salut, tout est possible..autant de circuit, autant de loi d'eau dédiée voir même une GTC etc...l'inconvénient est le cout car a chaque fois c'est pompe vanne motorisée bouteille casse pression et tout le tintouin.
donc en règle générale chez les particuliers quand on a un pc et un circuit radiateur on met une régulation sur le pc avec vanne motorisée et on laisse la consigne de la chaudière pour le circuit radiateur.
la performance énergétique pour tous
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 5000
De : Barges 21910 (21)
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis hier à 15h43
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir