Question fuite liquide non identifié plafond cave

Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 168 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 50 message Haut Rhin
Bonjour,

Hier j'ai constaté une fuite au niveau du plafond de ma cave, voir la photo. A cet endroit j'ai un robinet sur la façade extérieur (pour l'arrossage du jardin).

Je me suis dis ok j'ai une fuite au niveau du robinet, je coupe l'eau je vide l'eau restant dans le tuyau.

Pour confirmer ma théorie, j'ai voulu faire sécher l'agglo avec mon chalumeau afin de voir si c'est de l'eau de pluie qui s'infiltre ou si la fuite a disparu (dans ce cas c'est bien au niveau du robinet que ça fui).

Je met un coup de chalumeau et la flame prend énormement de volume, uniquement a cet endroit, quand j'essaye a un endroit sec je n'ai pas cet effet, donc je déduis que c'est un liquide inflammable.


Sachant que je n'ai pas de fioul, uniquement sol chauffant avec une PAC, je ne vois pas ce que ca peut etre ?
Pas de gaz également à la maison, au dessus de la fuite il y a le salon.

Des idées ?


https://www.veed.io/view/0537ab18-a071-4c50-a26c-57ca9349a4b0?panel=share


Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis plomberie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-14-devis_plomberie.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Selon les régions, en fonction du climat froid, je crois que l'eau du plancher chauffant est complétée avec de l'étylène-glycol ou du methyl-glycol.
Il se pourrait donc qu'il y ait une fuite sur ton réseau plancher chauffant...
Tu dois constater une baisse de pression sur ton circuit.
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Selon les régions, en fonction du climat froid, je crois que l'eau du plancher chauffant est complétée avec de l'étylène-glycol ou du methyl-glycol.
Il se pourrait donc qu'il y ait une fuite sur ton réseau plancher chauffant...
Tu dois constater une baisse de pression sur ton circuit.
JC



Merci de ton aide! sur la PAC j'ai 1.5 comme pression (au milieu de la zone verte entre 1 et 2), je vais surveiller cela.

J'ai verifié mon collecteur, j'ai un débimetre qui reste à plus de 2 alors que la PAC n'est pas sollicité justement c'est le circuit "séjour 2".

Les autres débimetre sont bien à 0.

Une piste ?


Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:Pas de gaz également à la maison, au dessus de la fuite il y a le salon.

il faudrait isoler toutes les boucles excepté celle du salon et faire chauffer pour voir ce qui se passe !

pas de travaux avec perçage pour fixation diverses au sol ???
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:Je me suis dis ok j'ai une fuite au niveau du robinet

et tu ne procèdes pas à la mise hors gel de ce départ extérieur ???
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:
durs68 a écrit:Pas de gaz également à la maison, au dessus de la fuite il y a le salon.

il faudrait isoler toutes les boucles excepté celle du salon et faire chauffer pour voir ce qui se passe !

pas de travaux avec perçage pour fixation diverses au sol ???



Comment je peux isoler mes boucles ? Sinon non pas de travaux surtout au sol, on fait très attention.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:
durs68 a écrit:Je me suis dis ok j'ai une fuite au niveau du robinet

et tu ne procèdes pas à la mise hors gel de ce départ extérieur ???


Je l'avais ouvert pour laver la terrasse mais oui je procède a la mise hors gel pour l'hiver.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:Comment je peux isoler mes boucles ?

sinon tu touches à rien et tu fais chauffer de partout...
En haut, c'est le collecteur départ avec débitmètres sur eau chaude, en bas c'est le collecteur retour avec vannes d'arrêt.

Citation: durs68
J'ai verifié mon collecteur, j'ai un débimetre qui reste à plus de 2 alors que la PAC n'est pas sollicité justement c'est le circuit "séjour 2".
Les autres débimetre sont bien à 0.

Tes débitmètres sont à 0 avec les températures actuelles ! ; tu ne sers donc pas de ta PAC ! ; comment tu chauffes ta maison ?
Si ton chauffage au sol via ta PAC est à l'arrêt et que tu constates un débitmètre en position 2, il se pourrait que celui-ci soit influencé par de l'air dans ce circuit. 
Du liquide sort par la fuite éventuelle, mais de l'air pourrait aussi rentrer par ce même orifice...

à l'odeur, tu arrives à identifier le glycol ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Pompe monobloc ou bi bloc?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:
durs68 a écrit:Comment je peux isoler mes boucles ?

sinon tu touches à rien et tu fais chauffer de partout...
En haut, c'est le collecteur départ avec débitmètres sur eau chaude, en bas c'est le collecteur retour avec vannes d'arrêt.

Citation: durs68
J'ai verifié mon collecteur, j'ai un débimetre qui reste à plus de 2 alors que la PAC n'est pas sollicité justement c'est le circuit "séjour 2".
Les autres débimetre sont bien à 0.

Tes débitmètres sont à 0 avec les températures actuelles ! ; tu ne sers donc pas de ta PAC ! ; comment tu chauffes ta maison ?
Si ton chauffage au sol via ta PAC est à l'arrêt et que tu constates un débitmètre en position 2, il se pourrait que celui-ci soit influencé par de l'air dans ce circuit. 
Du liquide sort par la fuite éventuelle, mais de l'air pourrait aussi rentrer par ce même orifice...

à l'odeur, tu arrives à identifier le glycol ?


Ma consigne sur la PAC est de 21 degré et dans la maison il fesait 22 degré donc normal que la PAC ne tourne pas...
A l'odeur je n'ai jamais senti du glycol mais il y a une petite odeur effectivement quand je passe ma main.

J'ai déjà fait le test de faire tourner la PAC a fond en faisant une consigne à 27. Mes débitmètres ce stabilise a environ 2.5, c'est plus ou moins équilibré..

Sauf qu'à l'arrêt "séjour 2" reste à 2 au lieu de 0 comme les autres
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
Exocet a écrit:Pompe monobloc ou bi bloc?


Monobloc
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:
JCdu26 a écrit:
Citation: durs68
J'ai verifié mon collecteur, j'ai un débimetre qui reste à plus de 2 alors que la PAC n'est pas sollicité justement c'est le circuit "séjour 2".
Les autres débimetre sont bien à 0.

Si ton chauffage au sol via ta PAC est à l'arrêt et que tu constates un débitmètre en position 2, il se pourrait que celui-ci soit influencé par de l'air dans ce circuit. 
Du liquide sort par la fuite éventuelle, mais de l'air pourrait aussi rentrer par ce même orifice...

J'ai déjà fait le test de faire tourner la PAC a fond en faisant une consigne à 27. Mes débitmètres ce stabilise a environ 2.5, c'est plus ou moins équilibré..
Sauf qu'à l'arrêt "séjour 2" reste à 2 au lieu de 0 comme les autres
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
Merci pour les infos, bizarre quand même cette histoire de fuite, pas de travaux au sols etc...
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ce n'est qu'une éventualité, parmi d'autres...
en fonction des infos que tu nous donnes.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Monobloc donc jc a raison, l eau est glycolee a 30%... une piste.
Mais je reste surpris par les 1,5 du mano general. Cela ne traduit pas une fuite.
Dura lex Sed lex
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
JCdu26 a écrit:Tu dois constater une baisse de pression sur ton circuit.

c'est ce qui va déterminer si fuite ou pas fuite !!!
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:sur la PAC j'ai 1.5 comme pression (au milieu de la zone verte entre 1 et 2), je vais surveiller cela.

il est implanté où ce mano ?
il est fiable ?
Si tu rajoutes de l'eau, tu vois la pression monter ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:
durs68 a écrit:sur la PAC j'ai 1.5 comme pression (au milieu de la zone verte entre 1 et 2), je vais surveiller cela.

il est implanté où ce mano ?
il est fiable ?
Si tu rajoutes de l'eau, tu vois la pression monter ?


C'est le manomètre de la PAC Atlantic situé directement sur la PAC...

Il y a une zone verte entre 1 et 2 et je suis au milieu de cette zone.

Par contre j'ai un petit doute mais je ne peux confirmer à 100%, cet été il me semblait avoir vu une pression de 2 au niveau de ce même manomètre et je m'étais dis ah oui je suis a la limite de la zone verte la..

Donc la actuellement j'ai 1.5 j'ai pu perdre 0.5...

Mais si ya une fuite on est d'accord que je devrais être à 0 limite ?


Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Oui je pense. Ca reagit sensiblement en general.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
Mais c'est quoi cette fuite de produit inflammable ???? ?
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Je ne sais pas, je ne vis pas chez vous.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Tu as un vase d'expansion de quel capacité ?
Ce serait tout de même très étonnant que ce serait lui qui maintiendrait la pression temporairement jusqu'à accentuation de la fuite !

La vanne retour boucle salon est bien restée ouverte ?
Tu ne l'aurais pas fermé lors de tes investigations...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Oui jc j y ai pensé aussi mais je trouve cette fuite importante vu l aureole et a priori l impregnation. C est intriguant. La reaction au chalumeau va ds le sens de la fuite du PC mais la pression stable en est contraire.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Au fait, ton installateur n'a pas fait la bêtise d'installer un groupe de remplissage automatique sur ton réseau de chauffage !...
https://e-asd.fr/pieces-detachees-pour-chauffages/510-groupe[...]que-chauffage-mano.html

si tu ne localises pas cet équipement, tu fermes l'arrivée générale de ton eau potable et tu surveilles la pression au mano, elle devrait vite chuter !
ou tu ne soutires pas d'eau durant quelques minutes et tu vérifies ton compteur d'arrivée ; il ne devrait pas tourner...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:Tu as un vase d'expansion de quel capacité ?
Ce serait tout de même très étonnant que ce serait lui qui maintiendrait la pression temporairement jusqu'à accentuation de la fuite !

La vanne retour boucle salon est bien restée ouverte ?
Tu ne l'aurais pas fermé lors de tes investigations...


Je n'ai pas de vase d'expansion de visible, c'est une basse température l'installation donc pas de vase a mon sens.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:Au fait, ton installateur n'a pas fait la bêtise d'installer un groupe de remplissage automatique sur ton réseau de chauffage !...
https://e-asd.fr/pieces-detachees-pour-chauffages/510-groupe[...]que-chauffage-mano.html

si tu ne localises pas cet équipement, tu fermes l'arrivée générale de ton eau potable et tu surveilles la pression au mano, elle devrait vite chuter !
ou tu ne soutires pas d'eau durant quelques minutes et tu vérifies ton compteur d'arrivée ; il ne devrait pas tourner...


Je vais y jeter jeter un coup d'œil mais je ne pense pas j'ai uniquement 2 autres manomètre mais de température cette fois..
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Si l installation a forcement un vase. Basse tempe ou pas. Il doit etre ds la PAC.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
Bon j'ai réussi à avoir mon chauffagiste au téléphone celui qui m'a installé le sol chauffant, il est formel pas de glycol ou autres dans le circuit uniquement de l'eau. Il y a seulement du gaz entre l'unité intérieur et extérieur mais les conduits sont apparent et isolé dans la cave donc c'est pas ça.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:Bon j'ai réussi à avoir mon chauffagiste au téléphone celui qui m'a installé le sol chauffant, il est formel pas de glycol ou autres dans le circuit uniquement de l'eau.

ouais, dans le Haut-Rhin, ça aurait pu faire partie des régions où le glycol est ajouté en préventif.

lui il en est formel, mais son employé ?...

en tout cas c'est une bonne nouvelle si pas de fuite au niveau du plancher chauffant car l'intervention de dépannage est assez lourde !

reste à trouver la cause de cette fuite !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:
durs68 a écrit:Bon j'ai réussi à avoir mon chauffagiste au téléphone celui qui m'a installé le sol chauffant, il est formel pas de glycol ou autres dans le circuit uniquement de l'eau.

ouais, dans le Haut-Rhin, ça aurait pu faire partie des régions où le glycol est ajouté en préventif.

lui il en est formel, mais son employé ?...

en tout cas c'est une bonne nouvelle si pas de fuite au niveau du plancher chauffant car l'intervention de dépannage est assez lourde !

reste à trouver la cause de cette fuite !


Il était formel il m'a dit "on met jamais de tel produit nous dans le circuit uniquement de l'eau".

Il m'a demandé ma pression, j'ai dit 1.5 il m'a fait avec une fuite vous êtes directement à quasi 0...

Est ce que ça peut être une infiltration de l'extérieur ? Dans ce cas quoi qu'il soit inflammable ?? Vous avez bien vu la vidéo que j'ai partagé dans le 1er post le lien, je ne rêve pas le chalumeau s'excite vraiment ? C'est pas un appel d'air ou autre qui cause cela ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:Hier j'ai constaté une fuite au niveau du plafond de ma cave, voir la photo. A cet endroit j'ai un robinet sur la façade extérieur (pour l'arrossage du jardin).
c'est seulement un robinet ou il y a un petit évier extérieur ? ; tu n'aurais pas nettoyé récemment des pièces mécanique au solvant dégraissant ? (il pourrait y avoir une fuite sur l'évacuation aux EU)
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:Il m'a demandé ma pression, j'ai dit 1.5 il m'a fait avec une fuite vous êtes directement à quasi 0...

il a bien raison, sauf si présence d'un groupe de remplissage automatique...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:
durs68 a écrit:Hier j'ai constaté une fuite au niveau du plafond de ma cave, voir la photo. A cet endroit j'ai un robinet sur la façade extérieur (pour l'arrossage du jardin).
c'est seulement un robinet ou il y a un petit évier extérieur ? ; tu n'aurais pas nettoyé récemment des pièces mécanique au solvant dégraissant ? (il pourrait y avoir une fuite sur l'évacuation aux EU)



Seulement un robinet en laiton posé sur la façade.

Des pièces mécaniques ? Non j'ai simplement lavé ma terrasse au jet d'eau sans solvant. J'ai ma terrasse justement au niveau de ce coin en L.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:
durs68 a écrit:Il m'a demandé ma pression, j'ai dit 1.5 il m'a fait avec une fuite vous êtes directement à quasi 0...

il a bien raison, sauf si présence d'un groupe de remplissage automatique...


Je vais couper l'eau général et voir ce qui ce passe
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
J'ai trouvé, c'est Madame qui a cassé une bouteille de détergeant en nettoyant le salon.
le liquide est passé sous la plinthe murale est s'est infiltré dans la jonction de ta dalle

bon je blague W00tW00t
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
C est une bi bloc ta Pac et non une monobloc comme tu as dit.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:J'ai trouvé, c'est Madame qui a cassé une bouteille de détergeant en nettoyant le salon.
le liquide est passé sous la plinthe murale est s'est infiltré dans la jonction de ta dalle

bon je blague W00tW00t


Si seulement 

J'ai prévenu mon assureur au niveau du dommage ouvrage vu que la maison à moins de 10 ans, on va voir ce qu'il va en ressortir bien-sûr je suis déjà prêt à la réponse classique pas de risques pour la maison donc pas de prise en charge.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
Exocet a écrit:C est une bi bloc ta Pac et non une monobloc comme tu as dit.


Pardon j'avais en tête monobloc.. j'ai une unité a l'extérieur comme un gros ventilateur, et donc une unité a l'intérieur qui est la PAC.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:Il y a seulement du gaz entre l'unité intérieur et extérieur mais les conduits sont apparent et isolé dans la cave donc c'est pas ça.

le fluide frigorigène est inflammable
ça vaut le coup de suivre le cheminement complet entre splits intérieur et groupe extérieur...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:
durs68 a écrit:Il y a seulement du gaz entre l'unité intérieur et extérieur mais les conduits sont apparent et isolé dans la cave donc c'est pas ça.

le fluide frigorigène est inflammable
ça vaut le coup de suivre le cheminement complet entre splits intérieur et groupe extérieur...


Très simple une ligne droite de l'unité intérieur vers l'unité extérieur, les tuyaux sont apparents pas dans le sol. Je vois les tuyaux dans ma cave et pas de fuite a ce niveau, d'ailleurs ces tuyaux sont a l'autre bout de la cave !
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
durs68 a écrit:

ils avaient quelle fonction ces 2 trous bouchés ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Haut Rhin
JCdu26 a écrit:
durs68 a écrit:

ils avaient quelle fonction ces 2 trous bouchés ?


C'est des trous effectués lors de la maçonnerie pour les murs en béton ils ont fait couler le béton, j'en ai partout a la cave de ces trous sur les murs.
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ok donc pas une ancienne installation partiellement déposée...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour,

Quel était le problème finalement svp ?

Il s'avère que j'ai un souci similaire aperçu ce matin...

Merci d'avance.
Messages : Env. 10
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 50 message Haut Rhin
mxiouti a écrit:Bonjour,

Quel était le problème finalement svp ?

Il s'avère que j'ai un souci similaire aperçu ce matin...

Merci d'avance.


Bonjour,

L'expert est passé, il s'avere que c'est de l'eau de pluie qui s'incruste par capillarité depuis notre terrasse par le sous bassement (juste en dessous du crépi).

Pour lui notre terasse est trop haute (trop près du crépi), il faudrait au moins laisser 10 cm d'espace entre le crépi et le niveau fini de la terasse (voir la photo trouvée sur internet)



Notre terasse est constitué de dalles grés cerame posé sur un lit de sable.

2 solutions s'offre a nous:

- Baisser le niveau de la terasse (enlever du sable sur 40m2...)

- Ou bien appliquer un impermeabilisant au niveau du sous bassement, en enlevant les dalles coté murs, et remplacer le sable par du gravillons qui absorbe l'eau de pluie (juste sur la ligne de dalle qui touche le mur de la maison).

Et les traces blanches c'est du salpêtre qui peut être inflammable rien de dangereux (c'est du sel provoqué par l'humidité).
Messages : Env. 50
Dept : Haut Rhin
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis hier à 12h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos plomberie
Photos plomberie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir