Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour à tous actuellement en rénovation de ma future extension je souhaiterais y ajouter un compteur secondaire pour un petit logement.
Celui-ci vas être composé de divers équipements tel que:

Cuisine
-------------
6 prises 
Hotte + four électrique (plaque gaz)
Un lave-vaisselle + frigo

Wc
----'
Une prise et un petit sèche serviette (800w)

Chambre
---------------
2 prises

Salle de bain
--------------------
Seche serviette 2000w 


J'ai 10 m qui sépare mes 2 deux tableaux electrique ont ma conseiller de mettre du 10mm² (puissance maxi 9200w) entre ces deux tableaux vous me confirmer que se sera suffisant ? 

En tête de mon compteur secondaire pour alimenter 
Four 20A, 6 prises 20A, hotte 20A , lave-vaisselle 20A, frigo 20A = 50A
Je compte mettre un 63A 30mA type AC 

Et pour les 3 prises restante 16A et les deux sèche serviette 20A = 28  je compte mettre un 40A 30mA type AC 
Section de cable 3g2.5 pour tout les équipements.

Ai-je bon ?



[Informations ]Dyjoncteur abonné Gardy DB90 60A 500mA relier à un Merlin Gerin multi 9 40A 30mA (d'où je compte me brancher sur l'arrivée avec mon 10mm2 vers mon tableau secondaire)
Puissance souscrite 9kva.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
Sujet résolu !
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Citation: Ai-je bon ?


Partiellement

Soit vous mettez :
Pour 9kW maxi
- disjoncteur 40A
- liaison en 3G10²
- 1 interrupteur sectionneur 40A
- 2 interrupteurs différentiel 30mA 40A (je vous conseille plutôt des type A vu le faible écart de prix), reliés par un peigne vertical

Pour 14kW maxi
- disjoncteur 63A
- liaison en 3G16²
- 1 interrupteur sectionneur 63A
- 2 interrupteurs différentiel 30mA 63A (je vous conseille plutôt des type A vu le faible écart de prix), reliés par un peigne vertical

Au vu de des circuits prévus et de votre abonnement 9kVA, je pense que la 1ère option est suffisante

Vous inspirer de ceci :


Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bonjour Carminas pour ta reponse je pense passer le compteur en 12KVA pour avoir un peu de marge .
Le 10mm² ne posera pas problème ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucun, vu qu'il y a un disjoncteur 40A au départ
Peu importe l'abonnement, ce qui compte c'est la puissance maxi dont vous avez besoin dans ce tableau.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Bon bah super cool Carminas merci pour ta réponse précise.
Je vais pouvoir attaquer méchamment.

Donc Dans l'ordre
Branchement de mon cable 10mm2 sur mon 40A du dyjoncteur principale de la
arrivé du 2iem tableau
ma protection
interrupteur sectionneur 40A
Et juste apres
2 différentiels de 40A 30mA pour protéger mes équipements ?
(Rien à voir mais le logiciel avec les empoule dijoncteur etc ont trouvé sa ou c'est trop bien ?)
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il suffit de suivre le schéma (réalisé avec PowerPoint)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Charente Maritime
Ça marche Carminas merci pour l'aide ce fut très rapide bon dimanche.
Messages : Env. 10
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 13h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir