Chaudiere atlantic (surpression) Résolu

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 86 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Herault
Bonjour
je possède une chaudière Atlantic IDRA  REF: micro 5024v 
J ai  un problème de pression dans le circuit de chauffage 
la pression monte seule obligé de purger régulièrement
pour rétablir une pression normale 1.2 Bar
suite au remplacement de l'échangeur a plaque et du corp de chauffe
par un professionnel.  

quelqu'un aurait déjà eu ce problème?
merci d'avance    
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
Le "professionnel" a t il vérifié le vase d'expansion ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Herault
Bonjour
non il ne la pas contrôler
le problème a commencer après le remplacement de l'échangeur a plaque
et comme la pression et montée cela ma fait claquer le corp de chauffe
qui je pense devais déjà avoir une faiblesse
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Si c'est la montée en pression qui à fait claquer le corps de chauffe, bizarre que le pro n'ai pas vérifié le vase.
Alors, ce que je ferais :
Vérification de la pression de gonflage du vase d'expansion et vérification de la soupape de sécurité qui aurait dû limiter la montée en pression.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci de votre retour
je vais faire vérifier le vase
et je vous ferai un retour
merci
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 20 message Herault
Vase contrôlé ras. en fait le problème venait de la vanne de remplissage
pas étanche
merci
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,

Normalement pour le remplissage du circuit de chauffage il y a 2 vannes manuelles et un disconnecteur.
Était-ce le cas ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 20 message Herault
Merci beaucoup Ytec

Oui il y a bien 2 vanne et la première était défectueuse

[RESOLU]
Messages : Env. 20
Dept : Herault
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Oui mais il faut bien ouvrir les 2 vannes pour augmenter la pression.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 12h07
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir