Retour
Menu utilisateur
Menu

Longueurs réseaux électrique maison et chute de tension Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 100 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour,

Je suis en train de construire ma maison.
J'ai travaillé sur mon tableau électrique et les différents circuits.
Dans l'ensemble tout me semblait ok mais je suis récemment tombé sur les sujets de chute de tension qui me font douter de certains éléments de l'installation que je prévois.

Contexte :
Ma maison fait 145m2 (100m2 au sol, 45m2 à l'étage) et est agencée plutôt en longueur (rectangle)
Mon tableau électrique se trouve dans le garage qui se trouve d'un coté de la maison et pour aller jusqu'à la cuisine par exemple (point le plus éloigné) j'ai 16m.

Ma question est la suivante :
J'ai, par exemple, l'un des circuits de prises électriques (10 prises) que j'ai prévu sur un disjoncteur de 20A en 2,5mm2. Ce réseau fait presque 30m de longueur totale. 
D'après ce que j'ai compris avec les chutes de tension et en regardant l'abaque sur les sections de cable, le 2,5mm2 ne serait pas assez dans ce cas (risque de chute de tension)
Est ce que c'est ça, est ce que je rate quelque chose dans la compréhension des chutes de tension sur un réseau ?

Merci pour votre temps.
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La norme autorise 3% de tension pour l'éclairage (entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation) et 5% pour les autres usages.

Si vous tirez 20A sur un circuit de 30m en 2,5², vous aurez une chute de tension de 4,8%, donc dans les clous.
D'autant plus qu'en pratique, vous ne serez jamais dans ce cas extrême.

30m sont des longueurs courantes pour des circuits d'habitation, donc ne vous prenez pas la tête avec cela.
Vous auriez un bâtiment avec des circuits de 100m de long, il faudrait sans doute raisonner différemment.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Carminas a écrit:Bonjour

La norme autorise 3% de tension pour l'éclairage (entre le disjoncteur EDF et le point d'utilisation) et 5% pour les autres usages.

Si vous tirez 20A sur un circuit de 30m en 2,5², vous aurez une chute de tension de 4,8%, donc dans les clous.
D'autant plus qu'en pratique, vous ne serez jamais dans ce cas extrême.

30m sont des longueurs courantes pour des circuits d'habitation, donc ne vous prenez pas la tête avec cela.
Vous auriez un bâtiment avec des circuits de 100m de long, il faudrait sans doute raisonner différemment.


Merci beaucoup pour votre retour Carminas .
Qu'entendez-vous par "d'autant plus qu'en pratique, vous ne serez jamais dans ce cas extrême."
Pour qu'il y ait chute de tension sur mon circuit il faudrait que j'utilise littéralement les 20A à un moment ?

Pour finir de me rassurer, pouvez-vous me confirmer que ça reste ok pour les circuits suivants :

- éclairage : circuit de 40m en 1,5mm2 sur disjoncteur de 10A. (8 spots + 5 points lumineux)

- prises extérieures : circuit en 2,5mm2 sur un disjoncteur de 20A. J'ai une boite de dérivation proche du tableau pour diviser mon circuit, j'ai 15m qui partent d'un coté et 35m de l'autre.

Merci encore pour votre temps.
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est cela.
La chute de tension est proportionnelle à l'intensité.
Donc pour avoir 4,8% de chute, il faut tire 4600W.
Si vous ne tirez que 3000W vous aurez environ 3% de chute

L'éclairage ne consomme pratiquement rien de nos jours avec les LED, donc chute de tension proche de zéro même avec des longueurs élevées.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Loire Atlantique
Carminas Super merci beaucoup pour votre temps et vos retours !
Messages : Env. 100
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mercredi 18 décembre 2024 à 20h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir