Section câble entre compteur ENEDIS et disjoncteur de branchement

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 50 message Calvados
Bonjour,

mon compteur LINKY et actuellement relié au disjoncteur de branchement par un câble 4G4 H07 NRF avec 2 conducteurs pour le neutre et la phase, 1 pour la Terre et un autre inutilisé. Ce câble doit faire 10m.

J'ai des doutes qu'EDF à l'époque est installé ce type de câble (rénovation qui date de plus de 30ans) et que c'est peut-être l'électricien qui a changé le câble qui normalement appartient à ENEDIS.

J'ai actuellement un abonnement en 6KVA, ma question est de savoir si le câble est adapté à cette puissance? Il y a t'il des risques d'échauffement?
Est-ce un problème d'avoir la terre qui passe dans le même câble que la phase et neutre?

La personne d'ENEDIS m'a dis que c'était bon, mais j'ai des doutes vu qu'on n'utilise actuellement pas de 4mm2 dans ce genre d'installation et qu'il n'ont peut-être pas envie de dépenser pour une mise au norme.

Vos avis sont les bienvenus,

Damien
Messages : Env. 50
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est le problème et la responsabilité d'ENEDIS, pas la votre.
Vous ne devriez même pas pouvoir ce câble.
Mais 2 fois 4² pour passer 30A, cela doit le faire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Calvados
J’ai du mal m’exprimer, il y a un conducteur de 4mm2 pour la phase et un autre de 4 mm2 pour le neutre.

Sinon ENEDIS est déjà passé pour étudier un possible déplacement de compteur mais ils m’ont dit à l’oral que c’était ok d’avoir du 4mm2 en 6kva. Mais je me demande si ils ne m’ont pas dit ça juste pour éviter qu’ils changent le câble à leur frais.
Messages : Env. 50
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
En fonction des conditions de pose on peut passer jusqu'à 50A dans du 4².
Donc croyez ENEDIS (pour rappel la norme d'ENEDIS n'est pas la même que celle que vous connaissez)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 50 message Calvados
D'accord merci pour l'info!
Messages : Env. 50
Dept : Calvados
Ancienneté : + de 4 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 11h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir