Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon ballon thermo hitachi yutempo fait disjoncter le 30 ma

Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Bessan (34)
Bonjour à tous

depuis ce matin , le 30 ma qui protège le circuit disjoncte immédiatement , des que je met en  service le disjoncteur 20 A (circuit spécifique)qui protège le ballon thermodynamique Hitachi yutempo .
j ai ouvert le capot qui protège l ensemble des raccordements, aucune trace d eau ou d humidité.
quel type de tests ou vérifications  je peux faire pour essayer de localiser la panne ?
merci de vos conseils
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,

Le 30mA déclenche suite à un défaut d'isolement. Un équipement provoque un courant de fuite par rapport à la terre.

Il faut déjà identifier si tu ne visualises pas de traces de rouille sur la cuve qui montrerait une certaine dégradation de l'état général du chauffe-eau.

Ensuite :
- tu coupes l'alimentation du chauffe-eau
- tu isoles la résistance en débranchant ses fils de raccordement
- tu contrôles la valeur de cette résistance.
- tu contrôles l'isolement de cette résistance par rapport à la terre
- et tu fais la même manip pour le thermostat si il s'agit d'un thermostat mécanique
- si tout va bien, tu alimentes que le module électronique...

Tu auras testé un à un les 3 organes électrique du chauffe-eau

JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Bonjour Jc
je t ai envoyé un message privé
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Le but d'un forum, c'est que tout le monde puisse participer et profiter des infos données.
Donc par respect des personnes qui font vivre ce forum, je ne souhaite pas échanger en MP.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Ok jc pas de soucis c était simplement pour dégrossir un peu,
j ai plusieurs questions
est ce que sur ce modèle de ballon thermodynamique il y a une résistance électrique d appoint en cas de grand froid?
si j a i bien tout compris le câblage électrique de la résistance principale passe d abord par le thermostat et ensuite va vers la résistance
est ce que je peux ponter direct vers la résistance pour éliminer le thermostat.
et si cela disjoncte encore c est que c est la résistance?
merci de vos conseils
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Le modele TAW 270NH2A
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
annibal34550 a écrit:est ce que sur ce modèle de ballon thermodynamique il y a une résistance électrique d appoint en cas de grand froid?
si j a i bien tout compris le câblage électrique de la résistance principale passe d abord par le thermostat et ensuite va vers la résistance
Il n'y a pas de résistance électrique d'appoint ainsi qu'une résistance électrique principale.
il y a une résistance électrique pour venir compenser le manque de chauffage par la PAC.
L'alimentation 220VCA arrive sur le thermostat. Le thermostat pilote la résistance

est ce que je peux ponter  direct vers la résistance pour éliminer le thermostat.
et si cela disjoncte encore c est que c est la résistance ?
c'est pas judicieux de tester par élimination de composant..., mieux vaut tester les composants.
Si le diff 30mA saute, c'est qu'il y a un défaut avec fuite de courant à la terre.
il faut te munir d'un multimètre et faire les contrôles que je t'ai proposé...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Ok merci beaucoup , je vais faire cela
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Premier résultat la résistance est 27,7 ohms a priori elle est ok
je passe au thermostat
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
La résistance est bonne mais elle peut être à la masse...

mais il y a aussi toute la partie électrique de la PAC à tester, notamment le groupe extérieur...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
J ai fait une mesure d isolement par rapport à la terre (heureusement que j avais gardé mon mégohmmètre )
fil a superieur a 3500 mghom
fil b idem
par contre çà m affiche une tension sur chaque fil de 54 volts
la résistance est bien isolé est l alimentation generale coupée
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Je dis une bêtise 54 volts c est la tension sur laquelle je calibre mon meghonmetre
je viens de faire un sous 100 volts et cela m affiche 100 volts
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Tu pourrais aussi isoler tout ce qui est PAC et laisser que le fonctionnement sur résistance électrique, ceci pour éliminer un mode de fonctionnement "sensible".

car sur ces bêtes de courses, il se pourrait bien que ce soit le groupe extérieur qui soit en défaut d'isolement !
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Jc pour information je suis un technicien reseau et un plombier de petit niveau,
j isole sur le ballon le câble qui va vers la pac ?
je rebranche ma résistance et je fais un test ?
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Tu pourrais aussi isoler tout ce qui est PAC et laisser que le fonctionnement sur résistance électrique, ceci pour éliminer un mode de fonctionnement "sensible".
jc je souhaite que tu m expliques stp
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Jc ,un ami plombier est passé il a fait un reset via un bouton situé en dessous des raccordements et c est reparti , et cela marche pour l instant .
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Ouais, c'est mieux d'avoir un défaut d'isolement permanent qu'intempestif...

c'est un pur hasard avec le reset du chauffe-eau, tu as donc un défaut d'isolement intempestif ; qui peut ressortir dans 1h, 1 semaine, ... 1 année ???

mais c'est super si ça remarche Blush
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Bonjour JC et à tous
tu as raison cela a disjoncté cette nuit, du coup j ai pensé au groupe extérieur.
ce matin j ai isolé le câble qui l alimente depuis le ballon et la ça disjoncte plus.
a savoir que ce matin le 30 ma ne tenait pas quand je souhaitais le réenclencher.
j ai fait des mesures d isolement sur le câble qui alimente la pac je n ai pas de boucle franche entre la terre et un fil, je suis entre 150 et 300 mghom.
quand il fera jour je testerai le câble seul , sinon tu me préconises quoi comme tests ensuite?
merci
Bonne journée
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
J ai laissé isolé le fusible qui alimente le ballon
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Il te faut chercher sur Google, il y a des forums sur les climatiseurs où tu trouves bien des choses...
par exemple :
http://www.forum-climatisation.com/clim-compresseur-disjonct[...]oncte-differentiel.html

Déjà, un inspection visuelle pourrait te permettre de cerner l'organe en défaut (présence d'insectes, humidité excessive, composant grillé) :
le compresseur, le ventilateur, les cartes, détendeur fluide, condensateur claqué, etc
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Merci jc pour ta réactivité, je te tiens informé bonne journée
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Salut, j ai eu le coup sur mon ancien thermo ajtech, resistance d appoint en court circuit.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
annibal34550 a écrit:tu as raison cela a disjoncté cette nuit, du coup j ai pensé au groupe extérieur.
ce matin j ai isolé le câble qui l alimente depuis le ballon et la ça disjoncte plus.

la résistance n'est donc pas en défaut puisqu'à priori le défaut proviendrait du groupe extérieur
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Bessan (34)
Bonjour à tous
j ai eu au tel un technicien hitachi qui m a appris plusieurs choses.
la plus importante , quand on met le ballon en mode eco , on utilise uniquement la pac et pas la résistance d appoint. depuis la mise en service il y a 7 ans je suis en mode eco.
hier matin après avoir constaté que le 30 ma avait disjoncté et ne tenait pas quand je souhaitais le remettre en service .j ai isolé le cable d alimentation de la PAC ,la le 30 ma ne disjonctait plus. du coup j ai vérifié la connectique de la PAC (pour infos c est un groupe extérieur sur le toit)elle est nickel, j ai tout recâblé et refait un test de mise en service du 30 ma qui disjonctait ce matin et la il tient.
pas évident de comprendre pourquoi il disjoncte la nuit et le matin puis dans la journée il ne le fait plus
hier j ai mis le ballon sur un disjoncteur différentiel de 16A indépendant.ce matin tout fonctionne rien n a disjoncter dans la nuit comme les 2 nuits précédentes.
merci de vos réponses
Messages : Env. 200
De : Bessan (34)
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Problème d'humidité quelque part...
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 17h30
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffe-eau thermodynamiqueArtisan
Devis chauffe-eau thermodynamique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir son chauffe-eau ?
Comment choisir son chauffe-eau ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
S'équiper d'un chauffe-eau solaire
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir