Retour
Menu utilisateur
Menu

Thermostat connecté Netatmo sur ancien thermostat filaire

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 106 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message
Bonjour,

Tout d'abord, excusez moi si la question peut paraître bête, je suis un total novice

Je possède une chaudière au fuel de marque Oertli PFC/PKR25 (~ 1990) avec son thermostat d'ambiance Theben RAM 322 et son brûleur.

Mon problème est que le thermostat est dans une 'mauvaise' pièce, c'est une ancienne maison des années 1800 et la pièce où se trouve le thermostat est désormais une buanderie, pas du tout représentatif de la pièce de vie où il y a un insert bois.

Je souhaiterai donc remplacer ce thermostat par un thermostat connecté Netatmo. A la place du thermostat, je souhaiterai y placer le relais Netatmo, pour pouvoir ensuite déplacer le thermostat dans la pièce de vie, en mode sans fil.

Je souhaiterai donc profiter des câbles qui ont été tirés jusqu'au thermostat pour éviter de devoir ouvrir le compartiment électrique de la chaudière.

Lorsque je regarde le relais Netatmo, j'ai 4 fils,

* Pour la partie 230V : fil bleu, fil marron
* Pour la partie contact : fil noir, fil gris

En sortie de mon thermostat actuel j'ai les fils suivants : fil bleu, noir, marron et un pont.

Pourriez vous m'indiquer si un tel branchement est possible, et si oui, m'aiguiller sur la marche à suivre ?

Je vous joins en PJ la situation actuelle, merci d'avance et belle journée 





Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation domotique...

Allez dans la section devis domotique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-69-devis_domotique.php
 
Membre ultra utile Env. 7000 message Eure Et Loir
Bonjour,

Sur le site de Netatmo vous avez une rubrique assistance.

De mémoire, il vous faut une alimentation 220v et deux fils entre la chaudière et le thermostat.

La seule que je peux vous dire c'est que moi à l'époque ( il y a un moment déjà ) j'ai galéré ( pas d'assistance à l'époque ) et du coté chaudière il fallait changer un des fils pour le mettre sur une cosse appelée "Tel"
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 7000
Dept : Eure Et Loir
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
BJR Bien sur que c'est possible le relais aura le meme branchement que ton Theben actuel.Crdlt
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 10 message
Gwendalfr a écrit:Bonjour,

Sur le site de Netatmo vous avez une rubrique assistance.

De mémoire, il vous faut une alimentation 220v et deux fils entre la chaudière et le thermostat.

La seule que je peux vous dire c'est que moi à l'époque ( il y a un moment déjà ) j'ai galéré ( pas d'assistance à l'époque ) et du coté chaudière il fallait changer un des fils pour le mettre sur une cosse appelée "Tel"


Même si l'assistance existe il faut visiblement s'armer de patience, aucune réponse reçue depuis plusieurs semaines 

GOUPIL 01 a écrit:BJR Bien sur que c'est possible le relais aura le meme branchement que ton Theben actuel.Crdlt


Merci pour l'info, concrètement, si je suis les indications,

https://nawebstaticprod.azureedge.net/medias/content/b1de075[...]3-8d3c-5141e154acf0.pdf



Mon Theben est branché comme suit,

1: vide
2: fil noir
3: fil marron
4 (P) : pont avec 2
5 (N) : fil bleu

Sur mon Netatmo, noir/gris = fils de contrôles, marron/bleu = fils 230V

Je dois donc brancher,

noir (theben) => noir (netatmo)
bleu (N - theben) => bleu (netatmo)

Pour le reste,

marron (theben) => gris (netatmo) ?
quid du marron sur le Netatmo ? 
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre utile Env. 900 message Bourg En Bresse (1)
BJR,bleu/marron avec bleu/noir(theb).Noir/gris 1 et 3 (theb)
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
De : Bourg En Bresse (1)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Nord
Citation: 1: vide
2: fil noir
3: fil marron
4 (P) : pont avec 2
5 (N) : fil bleu
Sur mon Netatmo, noir/gris = fils de contrôles, marron/bleu = fils 230V
Je dois donc brancher,
noir (theben) => noir (netatmo) et marron (netatmo)   << réponse à : quid du marron sur le Netatmo ?
bleu (N - theben) => bleu (netatmo)
Pour le reste,
marron (theben) => gris (netatmo)

Bonsoir.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 10 message
hexamatic a écrit:
Citation: 1: vide
2: fil noir
3: fil marron
4 (P) : pont avec 2
5 (N) : fil bleu
Sur mon Netatmo, noir/gris = fils de contrôles, marron/bleu = fils 230V
Je dois donc brancher,
noir (theben) => noir (netatmo) et marron (netatmo)   << réponse à : quid du marron sur le Netatmo ?
bleu (N - theben) => bleu (netatmo)
Pour le reste,
marron (theben) => gris (netatmo)

Bonsoir.


Bonjour,

Pour info, merci beaucoup, ça a parfaitement marché

Un très grand merci pour l'aide apportée !
Messages : Env. 10

Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le mercredi 10 juillet 2024 à 04h19
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
1

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Test de la caméra de surveillance Arlo Go
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Suivre son chantier à distance avec une caméra
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir