Remplacer l'isolant des tuyaux d'une PAC Atlantic S8

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 82 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 200 message Charente
Bonjour.
J'ai une PAC Atlantic S8 depuis environ 15 ans.

Elle fonctionne correctement.
En passant devant, j'ai remarqué que l'isolant des tuyaux cuivre commençait à se détériorer sérieusement.



- J'imagine que cela n'est pas terrible pour l'isolation
- Est ce grave pour le tuyau en lui même ? risque oxydation, detérioration ?



Je souhaite réparer ça, mais comment m'y prendre ?
il suffit d'acheter de l'isolant et le remplacer sur une petite longueur au niveau du trou ? en entaillant le nouvel isolant sur la longueur ?
Ca se remplace ce genre d'isolant ? c'est pas tout collé ?
Je coupe au cutter plus haut et plus bas que l'entaille et je remplace par le nouvel isolant et je scotch ?

Ou simplement le recouvrir par un isolant plus gros par dessus ? (genre les isolants noirs des tuyeaux de chauffage ?)

Je ne suis pas trop bricoleur, j'aimerai pas faire plus de mal que de bien en voulant réparer

Avez vous des références d'isolant et des adresses pour commander cela (1/4 3/8 ?? 1/2, 5/8 ?) ?? c'est une Atlantic S8

Merci pour votre aide.
Messages : Env. 200
Dept : Charente
Ancienneté : + de 15 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour, j'ai eu le même cas, j'ai pris des "tuyaux" de mousse fendus, pour l'isolation des tubes de chauffage, et j'ai serré avec des colliers rilsan.
https://m.media-amazon.com/i[...]SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/i[...]SL1500_.jpg
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 200 message Charente
Ok merci.
tu as enlevé les isolant ou mis par dessus ?

as tu pris les 2 tuyeaux dans une grosse mousse ou séparé les 2 ?

raym5108 a écrit:Bonjour, j'ai eu le même cas, j'ai pris des "tuyaux" de mousse fendus, pour l'isolation des tubes de chauffage, et j'ai serré avec des colliers rilsan.
https://m.media-amazon.com/i[...]SL1500_.jpg
https://m.media-amazon.com/i[...]SL1500_.jpg
Messages : Env. 200
Dept : Charente
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
J'ai retiré l'ancienne où c'était usé, et j'ai séparé les 2.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Bétheny (51)
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis aujourd'hui à 08h24
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

Voir