Bonjour à tous, je vais investir dans un véhicule électrique et je me pose la question suivante sur le temps de charge et la green up :

pour une green up, je sais qu'on peut la brancher sur du 2.5 à 6mm² en section.

Actuellement je pourrais brancher la green up 32A sur du 2.5mm² qui est déjà dans mon garage.

Mais je peux aussi (mais du coup, ça m'oblige à tirer un cable 6² sur disj 32A de mon compteur à mon garage, compliqué mais faisable) pour la brancher en 6²

Ma question est la suivante : que la green up 32A soit branché sur du 2.5 ou du 6 est ce que ça "changera" ma vitesse de charge ? j'aurais tendance à penser que oui vu l'ampérage disponible sur du 6² mais est ce que ça vaut le coup d'entreprendre des travaux pour passer du 6 ou le gain sera insignifiant ?

Merci de votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela ne changera rien
La GreenUp limite à 14A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour 
Pour ma culture personnelle :
où avez vous trouvé des "green up" 32 A ???

Surprenant
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Ah pardon je me suis trompé, c'est 16A :p
La green up bride à 14A mais la section de cable n'attenue pas en fonction de la longueur ? je dois avoir 25m je pense
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
La prise est totalement passive. 
C'est le véhicule (ou bien son chargeur) qui détecte cette prise et agit (veut dire limite)  en fonction
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
A d'accord merci et je viens de penser à un truc, y'a un risque si la green up n'est pas seule sur ce disjoncteur ?
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Deux raisons pour ne pas faire cela :
-c'est théoriquement un circuit spécialisé comportant  UNE seule prise
-ce circuit doit être (en 2,5 minimum ) protégé par un 20A et le véhicule est susceptible de consommer autour des 16 A ce qui fait qu'il ne reste pas grand chose pour une éventuelle seconde prise 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
D'accord merci donc du coup je vais pouvoir faire des travaux avec mon 6² Wink
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ce n'est pas une bonne idée
Si vous avez l'intention de mettre du 6mm² et de le protéger par un 32 A 
Les bornes de raccordement des prises ne sont pas faites pour supporter plus de 20 A d'où  le disjoncteur 20 A normalement
Si vous montez les prises en cascade vous offrirez donc la possibilité d'un transit supérieur a 20A sur les bornes de raccordement , donc fumée potentielle....
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Merci je comprends, je changerai le disjoncteur par un 20 alors.

C'est que j'ai mon raccordement 32a en 6 qui va à ma plaque à induction qui est juste à côté de mon garage sauf que j'ai une plaque au gaz donc ce raccordement ne me sers à rien,  pour ça que je voulais le rallonger jusqu'au garage
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Pour une prise , on peut avoir une ligne en 6mm²  pour éventuellement compenser une chute de tension , mais la protection ne devra pas dépasser 20 A pour les raisons citées précédemment 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Ça marche, en gros le 20A c'est pour protéger la green up non ?
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
C'est cela
circuit spécialisé comportant UNE seule prise , sur la même idée on trouve , par exemple ,  un circuit spécialisé "machine à laver" 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Je comprends, j'avais oublié mais l'endroit où je veux rallonger la section en 6 sous la plaque à gaz j'avais tirer une prise pour brancher ma plaque à gaz....uniquement pour faire l'étincelle Unsure

C'est grave tu penses ? Car on peut pas dire que ça va consommer Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
La consommation de l'allumage du gaz est presque nulle donc s'il n'y a que cela on peut le tolérer. Mais il est bien entendu que vous mettez un 20A.
Si vous achetez le paquet complet , vous avez : 
-la prise
-le disjoncteur différentiel , je dis bien disjoncteur différentiel (fonction disjoncteur 20 A et fonction différentiel type F) 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Oui oui je prendrais le pack complet avec disjoncteur type F Biggrin
Et oui cette ligne sert uniquement à faire une étincelle Laugh
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Du coup, pour une question de coût, quand je repars de ma plaque de cuisson,je repars en 6 jusqu'à la green up ou autant que je passe en 2.5 si ça change rien à la green up ?
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le dimanche 05 janvier 2025 à 15h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
2
abonnés
surveillent ce sujet

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :