Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 126 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Charente
Bonjour à tous, je vais investir dans un véhicule électrique et je me pose la question suivante sur le temps de charge et la green up :

pour une green up, je sais qu'on peut la brancher sur du 2.5 à 6mm² en section.

Actuellement je pourrais brancher la green up 32A sur du 2.5mm² qui est déjà dans mon garage.

Mais je peux aussi (mais du coup, ça m'oblige à tirer un cable 6² sur disj 32A de mon compteur à mon garage, compliqué mais faisable) pour la brancher en 6²

Ma question est la suivante : que la green up 32A soit branché sur du 2.5 ou du 6 est ce que ça "changera" ma vitesse de charge ? j'aurais tendance à penser que oui vu l'ampérage disponible sur du 6² mais est ce que ça vaut le coup d'entreprendre des travaux pour passer du 6 ou le gain sera insignifiant ?

Merci de votre aide
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Cela ne changera rien
La GreenUp limite à 14A
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 2000 message Loire
Bonjour 
Pour ma culture personnelle :
où avez vous trouvé des "green up" 32 A ???

Surprenant
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Ah pardon je me suis trompé, c'est 16A :p
La green up bride à 14A mais la section de cable n'attenue pas en fonction de la longueur ? je dois avoir 25m je pense
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
La prise est totalement passive. 
C'est le véhicule (ou bien son chargeur) qui détecte cette prise et agit (veut dire limite)  en fonction
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
A d'accord merci et je viens de penser à un truc, y'a un risque si la green up n'est pas seule sur ce disjoncteur ?
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Deux raisons pour ne pas faire cela :
-c'est théoriquement un circuit spécialisé comportant  UNE seule prise
-ce circuit doit être (en 2,5 minimum ) protégé par un 20A et le véhicule est susceptible de consommer autour des 16 A ce qui fait qu'il ne reste pas grand chose pour une éventuelle seconde prise 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
D'accord merci donc du coup je vais pouvoir faire des travaux avec mon 6² Wink
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Ce n'est pas une bonne idée
Si vous avez l'intention de mettre du 6mm² et de le protéger par un 32 A 
Les bornes de raccordement des prises ne sont pas faites pour supporter plus de 20 A d'où  le disjoncteur 20 A normalement
Si vous montez les prises en cascade vous offrirez donc la possibilité d'un transit supérieur a 20A sur les bornes de raccordement , donc fumée potentielle....
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Merci je comprends, je changerai le disjoncteur par un 20 alors.

C'est que j'ai mon raccordement 32a en 6 qui va à ma plaque à induction qui est juste à côté de mon garage sauf que j'ai une plaque au gaz donc ce raccordement ne me sers à rien,  pour ça que je voulais le rallonger jusqu'au garage
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
Pour une prise , on peut avoir une ligne en 6mm²  pour éventuellement compenser une chute de tension , mais la protection ne devra pas dépasser 20 A pour les raisons citées précédemment 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Ça marche, en gros le 20A c'est pour protéger la green up non ?
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
C'est cela
circuit spécialisé comportant UNE seule prise , sur la même idée on trouve , par exemple ,  un circuit spécialisé "machine à laver" 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Je comprends, j'avais oublié mais l'endroit où je veux rallonger la section en 6 sous la plaque à gaz j'avais tirer une prise pour brancher ma plaque à gaz....uniquement pour faire l'étincelle Unsure

C'est grave tu penses ? Car on peut pas dire que ça va consommer Biggrin
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 2000 message Loire
La consommation de l'allumage du gaz est presque nulle donc s'il n'y a que cela on peut le tolérer. Mais il est bien entendu que vous mettez un 20A.
Si vous achetez le paquet complet , vous avez : 
-la prise
-le disjoncteur différentiel , je dis bien disjoncteur différentiel (fonction disjoncteur 20 A et fonction différentiel type F) 
Messages : Env. 2000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Oui oui je prendrais le pack complet avec disjoncteur type F Biggrin
Et oui cette ligne sert uniquement à faire une étincelle Laugh
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 100 message Charente
Du coup, pour une question de coût, quand je repars de ma plaque de cuisson,je repars en 6 jusqu'à la green up ou autant que je passe en 2.5 si ça change rien à la green up ?
Messages : Env. 100
Dept : Charente
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le vendredi 06 décembre 2024 à 11h31
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir