Bonjour, 

Je viens d'emménager dans une maison de 70 de plaind pied de 60m2 avec des combles perdus.  

L'électricité semble d'époque et Je voudrais donc la rafraîchir. Je suis en pleine réflexion sur ce que je vais faire. 

Je voudrais commencer par la cuisine. Elle est equipée des prises de terre. Est-ce-que les câbles de terre de l'époque étaient trop fin par rapport à la norme actuelle qui définit la section des câbles de terre à 2.5 mm2 ?  L'idée est de savoir si je peux garder les prises existantes pour éviter de tout refaire 

J'ai remarqué aussi qu'il y a un repiquage abusif des prises spécialisées (chauffe eau, machine à laver et  frigo..) est-ce-que c'était normal à l'époque de faire comme ça ? 

Merci
Messages : Env. 50
Dept : Paris
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, impossible de répondre sans être sur place ou sans avoir un grand nombre de photos. Mais pour une maison en années 70 à mon avis, c'est toute l'électricité et l'isolation qu'il faudrait refaire
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le petit électroménager de la cuisine est de forte puissance (une bouilloire tire pas loins de 3000W).
Je vous conseille de refaire tout ces circuits à neuf :
- un 6² 32A pour la plaque
- un 2,5² 16A/20A pour le four
- un 2,5² 16A/20A pour le LV
- deux 2,5² 16A/20A pour les autres prises : plan de travail, hotte, micro-onde, frigo, congel (si présent).
Eventuellement, même si non obligatoire vous pouvez dédier des circuits aux frigo et congel.

Dans d'autres types de pièces, ma réponse aurait été différente.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le lundi 11 novembre 2024 à 12h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir