Luminaires et normes consuel

Ce sujet comporte 51 messages et a été affiché 7.800 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 3000 message Tarn
Bonjour a vous tous,

Nous avons fait nous-même notre électricité. La demande du Consuel est partie.
Nous n'avons pour l'instant pas prévu de pot DCL pour les luminaires car nous avons déjà nos luminaires définitifs (spots en plafonnier, suspentes avec lustres en tissus léger...). Sommes-nous obligés de les mettre pour que le Consuel valide notre installation ou pouvons-nous mettre nos propres luminaires ?

Merci d'avance de votre aide,
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Il me semble que les boitiers DCL sont obligatoires....
Imagine..tu revends ta maison, tu enleves tes lampions, les fils...ils pendouillent ??
Et ça c'est interdit...
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir,

+1
Boîtiers DCL plafond et appliques obligatoires selon la norme...et le Consuel!
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
salut aiecaramba

Pour les spots, s'ils intègrent le dispositif de connexion (domino), ça doit être bon. Je veux dire spots type halogène encastrés. Si c'est des spots sur réglettes, il te faut un DCL.

Pour tes luminaires, c'est pas bon, il te faut des DCLs plafond, avec dispositif de suspente: un crochet rattaché à un support fixe pouvant supporter 10 Kg.

Pour info, sur des plafonds ou cloisons bois, les DCLs ne sont pas obligatoires.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
bonjour

En cours de route, le constructeur a changé d'électricien

hier celui ci est venu vérifié, car visite du consuel la semaine prochaine

il est obligé de reprendre bcp de chose, notamment ces fameux boitiers, car pour l'instant les fisl pendouillent et c'est interdit

pareil, il manque des prises, notre séjour fait 50 m2, nous avons 6 prises et il en faut 10

enfin, d'après ses dires, le consuel est très regardant, la moindre erreur est faut refaire une autre visite.


bon courrage
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: pareil, il manque des prises, notre séjour fait 50 m2, nous avons 6 prises et il en faut 10

Unsure euhhh..c'est pas une prise par tranche de 4 m2 ?? Car dans ce cas, pour 50 m2, il t'en faut 13.
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 500 message Toulouse (32)
cumulo a écrit:
Citation: pareil, il manque des prises, notre séjour fait 50 m2, nous avons 6 prises et il en faut 10

Unsure euhhh..c'est pas une prise par tranche de 4 m2 ?? Car dans ce cas, pour 50 m2, il t'en faut 13.


+1 Wink
Messages : Env. 500
De : Toulouse (32)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Tarn
OK, merci à tous pour vos réponses.
J'ai une question, quand il s'agit de plafonnier, est ce que nous sommes obligés de mettre aussi des pots DCL ?

Merci encore ! Tongue
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Aiecaramba a écrit:OK, merci à tous pour vos réponses.
J'ai une question, quand il s'agit de plafonnier, est ce que nous sommes obligés de mettre aussi des pots DCL ?

Merci encore ! Tongue

oui
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Tarn
Même avec un plafonnier de ce type ?
Où tout est caché ?

Désolée d'insiter mais j'ai du mal à comprendre vu que dans ce cas là, les fils ne se voient pas et sont protégés ?

Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Tu es obligée, plus le crochet pouvant porter 10 kg, à moins que ton plafond soit en bois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour aiecaramba,

Ce n'est pas la question que les fils se voient et sont protégés; c'est le fait de pouvoir les connecter/déconnecter autant de fois que l'on veut, en toute sécurité.
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Cambrésis (59)
j'espère que ça va aller pour nous, car il n'y que 10 prises

mais il y a des doubles prises, ça change peut être la donne ?
Messages : Env. 2000
De : Cambrésis (59)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
deffrey a écrit:Bonjour aiecaramba,

Ce n'est pas la question que les fils se voient et sont protégés; c'est le fait de pouvoir les connecter/déconnecter autant de fois que l'on veut, en toute sécurité.
@+

[HS]comme ça dans 2 générations plus personne ne saura ce qu'est un tournevis...[/HS]
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Neoules (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonsoir zeoc,

C'est comme le calcul mental et la calculette à l'école...et je t'assure, je n'y suis pour rien Wink
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Tarn
HIHIHI, Ok, merci encore....
Et dans le même ordre d'idée, il faut faire pareil pour les allumages extérieurs ? Pour nous, je ne vois pas comment c'est possible dans la brique de faire un trou à la scie cloche ?
Comment est ce que c'est fait chez-vous ?
Vous avez des photos ?

Merci encore !!!!
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Landes
fredoche a écrit:Tu es obligée, plus le crochet pouvant porter 10 kg, à moins que ton plafond soit en bois.


C'est 25 kg.


Aiecaramba a écrit:Et dans le même ordre d'idée, il faut faire pareil pour les allumages extérieurs ? Pour nous, je ne vois pas comment c'est possible dans la brique de faire un trou à la scie cloche ?


Pas la peine dehors, la nfc 15-100 prevoit les dcl à l'intérieur uniquement.
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Tarn
Merci Fistonne,

Quelqu'un aurait un lien où je pourrais récupérerla Norme ?
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Landes
Donne ton mail en mp
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Tarn
Fistonne a écrit:Donne ton mail en mp


Je viens de te l'envoyer par MP.
Merci !

Une autre question : les maçons n'avaient pas prévu de réservation pour les fourreaux électriques et télécom.
Et nous n'avons pas pensé à laisser une place dans le cellier pour les faire passer par le sol ensuite.
Par conséquent, nous les avons fait passer en façade.

Savez-vous si c'est interdit par la norme ?
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
en lisant ce post, je ne pensais pas que le consuel soit si complexe à obtenir et là je vois que ce n'est pas forcément le cas.
Bon courage pour la fin
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 5000
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 2000 message Landes
Mail envoyé.

Non pas interdit, regarde le document envoyé, il ya tout dedans Wink
Messages : Env. 2000
Dept : Landes
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Tarn
Merci Fistonne pour cette norme. J'ai bien reçu le mail. C'est super sympa !
Et oui ngm, nous nous faisons nous-même l'électricité donc forcément, on se pose beaucoup plus de questions que si on se l'était fait faire...
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Aiecaramba a écrit:Merci Fistonne pour cette norme. J'ai bien reçu le mail. C'est super sympa !
Et oui ngm, nous nous faisons nous-même l'électricité donc forcément, on se pose beaucoup plus de questions que si on se l'était fait faire...

je disais juste que je ne pensais pas que c'était aussi encadré rien de plus et aucun jugement de ma part
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 5000
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Tarn
ngm a écrit:
Aiecaramba a écrit:Merci Fistonne pour cette norme. J'ai bien reçu le mail. C'est super sympa !
Et oui ngm, nous nous faisons nous-même l'électricité donc forcément, on se pose beaucoup plus de questions que si on se l'était fait faire...

je disais juste que je ne pensais pas que c'était aussi encadré rien de plus et aucun jugement de ma part


Ni de la mienne. Quand le consuel a affaire à des particuliers, ils se déplacent à chaque fois, ce qui n'est pas le cas quand tu passes par un électricien, qui doit se faire contrôler que sur 2 ou 3 chantiers par an.
Et ils sont beaucoup plus pointilleux quand ils ont affaire à des particuliers, ce qui est logique mais stressant....
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Aiecaramba a écrit:
ngm a écrit:
Aiecaramba a écrit:Merci Fistonne pour cette norme. J'ai bien reçu le mail. C'est super sympa !
Et oui ngm, nous nous faisons nous-même l'électricité donc forcément, on se pose beaucoup plus de questions que si on se l'était fait faire...

je disais juste que je ne pensais pas que c'était aussi encadré rien de plus et aucun jugement de ma part


Ni de la mienne. Quand le consuel a affaire à des particuliers, ils se déplacent à chaque fois, ce qui n'est pas le cas quand tu passes par un électricien, qui doit se faire contrôler que sur 2 ou 3 chantiers par an.
Et ils sont beaucoup plus pointilleux quand ils ont affaire à des particuliers, ce qui est logique mais stressant....

toujours aussi intéressant de voir que l'on fait plus suer les gens chez eux lorsqu'ils veulent se débrouiller seuls alors que les professionnels qui les demandent en bataille ne se font jamais embéter (dixit le jeune électricien qui a fait notre maison sans mise à la terre ...)
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 5000
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 3000 message Tarn
En effet.... Wink
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre utile Env. 9000 message Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Fistonne a écrit:
fredoche a écrit:Tu es obligée, plus le crochet pouvant porter 10 kg, à moins que ton plafond soit en bois.


C'est 25 kg.


Merci de me corriger.
Oui bah encore mieux
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 9000
De : Bresse- Saône & Loire (71) (71)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Toulouse - France (31)
Oui enfin, le pro il a fait des études sur le sujet en principe.

Et il s'il se rate sur un controle, il sera controller plus souvent.

Alors que le particulier, qu'est ce qui prouve qu'il a lu/compris/appliqué la norme ?

Faut arréter de raler sur des contrôles de ce type, c'est quand même une question de vie ou de mort au bout !
Cordialement,

Karlito.
Messages : Env. 3000
De : Toulouse - France (31)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Tarn
Est ce que vous savez à partir de combien de distance nous pouvons mettre des prises et des inters d'un évier ?
Merci d'avance.

Sur la norme, ils mettent "au dessus" ???? Mais jusqu'où au dessus ?
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
karlito31 a écrit:Oui enfin, le pro il a fait des études sur le sujet en principe.

Et il s'il se rate sur un controle, il sera controller plus souvent.

Alors que le particulier, qu'est ce qui prouve qu'il a lu/compris/appliqué la norme ?

Faut arréter de raler sur des contrôles de ce type, c'est quand même une question de vie ou de mort au bout !

le consuel n'est pas passé chez moi, l'électricien l'a reçu dehors d'après ces dires.
Picto recompense Bloggeur
Messages : Env. 5000
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 600 message Lavaur (81)
si les luminaires sont déjà en place, le consuel ne peut vous les faire enlever pour mettre les dcl !!!
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
Messages : Env. 600
De : Lavaur (81)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
celine31 a écrit:si les luminaires sont déjà en place, le consuel ne peut vous les faire enlever pour mettre les dcl !!!


Ah....t'es vraiment sure de cela ?? Mellow
Car à la question letmotiv: "quand tu demenages et que tu embarques tes lampadaires, tes fils...ils pendouillent ?? "
-tu reponds quoi ??

Alors mefiance avec ce type d'affirmation.. Sleep
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 60 message Vendee
[quote="celine31"]si les luminaires sont déjà en place, le consuel ne peut vous les faire enlever pour mettre les dcl !!![/quote]

c! rien n'est moins certain ..le consuel peut t'obliger à les mettre ces dcl il en a le droit (meme s'il disent a demie mot apres que l'on peut les faire sauter...)


d'apres ce que j'en sais seuls les plafonds lambris peuvent se passer de dcl..ce serait "toleré" par la norme..
Messages : Env. 60
Dept : Vendee
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 100 message Finistere
Bonjour,

Est-il obligatoire d'avoir le chauffage dans le cellier ?
Le consuel vérifie cela ?

Merci
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
icaunais a écrit:Bonjour,

Est-il obligatoire d'avoir le chauffage dans le cellier ?
Le consuel vérifie cela ?

Merci


Est ce que tu sais au moins ce qu'est le consuel ?? Cool
Son travail, l'electricité...pas le chauffage, l'eau ou la pose du papier peint...l'electricité.. Tongue
Isolation exterieure !!
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 1000
De : Annecy (74)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 100 message Finistere
Le consuel vérifie le nombre de prises par pièce, non ?
Chauffage par radiateur électrique, doit-on avoir un radiateur (ou simplement une prise pour), dans le cellier ?
Messages : Env. 100
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Je prends ce post en cours, et si tout les luminaires deffinitifs sont en place, ca doit passer.

tu peux aussi leur passer un coup de fil et leur poser la question
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 3000 message Tarn
bastide a écrit:Je prends ce post en cours, et si tout les luminaires deffinitifs sont en place, ca doit passer.

tu peux aussi leur passer un coup de fil et leur poser la question


Impossible de les joindre par téléphone sur Toulouse.
On reste en attente au téléphone pendant des lustres !
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
Aiecaramba a écrit:On reste en attente au téléphone pendant des lustres !

Laugh Laugh
Picto recompense Photographe
Messages : Env. 2000
Dept : Bas Rhin
Ancienneté : + de 17 ans
 
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Aiecaramba a écrit:
Impossible de les joindre par téléphone sur Toulouse.
On reste en attente au téléphone pendant des lustres !


appelle ailleurs, les normes sont les meme sur toute la france, donc si c'est Bordeaux ou Lyon qui te reponds ce sera pareil...
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 9000
De : Ouest Lyon (69)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 300 message Alpes Maritimes
bonsoir,

j'aimerai moi aussi recevoir la norme... je suis en train de faire les plans de mon électricité.

savez-vous si les normes changent souvent?

merci,
anne
Messages : Env. 300
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 17 ans
 
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
anneanne a écrit:
j'aimerai moi aussi recevoir la norme... je suis en train de faire les plans de mon électricité.

le "mot" magique c'est "NF C15-100"...


si t'es riche boutique afnor

sinon
http://www.ideesmaison.com/Electricite-les-normes-electriques.html

et bien sur :
http://www.google.fr/search?q=NF+C15-100
Picto recompense Super bloggeur
Messages : Env. 2000
De : Neoules (83)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 3000 message Tarn
scoubidou a écrit:
Aiecaramba a écrit:On reste en attente au téléphone pendant des lustres !

Laugh Laugh


Wink Laugh
Messages : Env. 3000
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 18 ans
 
Membre ultra utile Env. 8000 message La Rochelle (17)
Bonjour icaunais,

Lors du passage du Consuel, il n'est pas nécessaire que l'appareil soit installé.
Pour un radiateur, ce n'est pas une prise qu'il faut, mais une boîte de connexion avec fils de phase, neutre, terre et évent. fil pilote.
Cette boîte de raccordement devra se trouver DERRIERE l'appareil.
Bon courage,
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 8000
De : La Rochelle (17)
Ancienneté : + de 18 ans
En cache depuis avant-hier à 03h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir