Montage ballon tampon sur PAC Viessmann

Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 128 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Coulogne (62)
Bonjour à tous, 

j'ai récemment acheté une maison de 170 m² avec une PAC Viessmann Vitocal 100-a de 11.7k.
Avec les températures froides du moment (entre -5 et 0) je me rends compte d'une consommation (à mon gout) excessive de la PAC pour en plus ne pas réussir à réchauffer correctement la maison.. consigne de 19.5 que j'arrive très très difficilement à avoir, et le symptôme : PAC + Résistance en fonction presque 24/24 avec une sortie d'eau 50°

au niveau radiateurs à eau ils ne sont pas basse température, puisqu'il s'agit toujours d'ancien radiateur fonctionnant avant la pompe à chaleur avec une chaudière fuel. Pensez-vous que la surconsommation puisse venir des radiateurs non adaptés ?

j'ai une autre piste que je viens de découvrir, j'ai un ballon tampon de 100 litres au niveau du montage j'ai l'impression qu'il y a eu une inversion (d'après les documents que j'ai vu sur internet)

Voici le schéma du montage du ballon tampon : 


le montage est-il correcte ?


merci
Messages : Env. 20
De : Coulogne (62)
Ancienneté : + de 10 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Votre eau de sortie est trop faible pour vos radiateurs qui ne sont pas basse ou moyenne tempé. Pour moi,  le probleme sont vos emetteurs.

Elle peut chauffer jusque quelle tempé cette Pac en eau de sortie? 65? 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Coulogne (62)
Merci pour votre réponse,

il me semble qu'elle ne monte à pas plus de 60° mais j'avoue avoir du mal a trouver l'information;

Pouvez vous me dire ce que vous pensez de ma courbe de chauffe ? SVP

Hea = 45
H33 = 10
H35 = 20
H37 = -25
Messages : Env. 20
De : Coulogne (62)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ecoutez, je veux pas vous faire peur mais si ce sont bien des radiateurs normaux, l'eau devrait être a minima à 65
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
Personnellement je trouve que le branchement de votre ballon n'est pas correct.
Vous devriez avoir le départ eau chaude PAC et le départ radiateur en face l'un de l'autre en haut du ballon, et le retour radiateur et le retour PAC en face en bas du ballon.
Là vous avez l'eau chaude PAC qui se retrouve en frontale avec l'eau froide des radiateurs, pour moi pas bon du tout.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 300 message Seine Maritime
Une manière "simple" de faire la vérification, personnellement j'ai acheté sur Amazon des thermomètres avec les sonde au bout d'un fil (ça coûte une dizaine d'euros pour plusieurs sondes). Et je les ai fixé contre mes 4 tuyaux sous les isolants.
De cette manière je vois en live les 4 température de départ et retour ballon.
Normalement avec un ballon raccordé correctement, vous devriez avoir pas plus d'1 degré d'écart entre le départ PAC et le départ radiateur.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 300 message Seine Maritime
Télécharger cette documentation (je n'arrive pas à la partager), il est très bien fait Wink.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 400 message Roazon (35)
Bonjour,
Je confirme, l'arrivée et départ chaud en haut, les retours froids en bas.
Doc mis à dispo par Bécamel il y a peu :
http://libtechnic.com/cos_rage/cosdimvt.pdf
Plus nous sommes riches, plus nous polluons et rejetons de CO2.
Messages : Env. 400
De : Roazon (35)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
En plus la PAC se prend l'eau chaude au retour c'est n'importe quoi !
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
C'est le B à BA  de la physique.
Dans le ballon, l'eau chaude est en haut et l'eau froide en bas. Donc faire le retour froid vers la PAC en haut, c'est n'importe quoi. Celui qui a monté ça, il est vraiment pas bon.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 20 message Coulogne (62)
Bonjour à vous,

Merci pour vos réponses. j'ai effectivement acheté des petites sondes de température pour voir qu'il y avait eu une inversion.


je vais appeler la société qui a installé la PAC pour voir ce qu'il est possible de faire...

Pensez vous que l'inversion a un gros impact ? au point d'avoir du mal à chauffer la maison ? et sur-consommer ?
Messages : Env. 20
De : Coulogne (62)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 300 message Seine Maritime
Vu comment c'est raccordé, franchement oui.
En tout cas quand on fait une analyse de problème, on trouve des causes, puis on les corrige 1 par 1 (on appelle ca couper les branches).
Donc avant de toucher à autre chose, la première chose à faire est de raccorder ce ballon correctement.
Et qu'importe ce que va vous dire l'entreprise qui va venir, un ballon de découplage ne se branche pas comme cela, point barre.
N'importe quel plombier sensé qui viendra chez vous le dira.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 300 message Seine Maritime
Vu que vous avez mis des sondes, à un instantané, quand elle est en chauffe ca donne quoi aux différentes entrées/sorties du ballon.
Messages : Env. 300
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 20 message Coulogne (62)
Bonjour,

Alors provenant de la PAC 42.5, Retour PAC 39 , vers radiateurs 39.9 et retour radiateurs 34.9
Messages : Env. 20
De : Coulogne (62)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Vous avez la REF du ballon ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Coulogne (62)
Bonjour, oui j'ai la ref : c'est une viessmann

Bouteille 100 L au sol (BMEL100SKB) : 7740469
Messages : Env. 20
De : Coulogne (62)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
odentm a écrit:Bonjour, oui j'ai la ref : c'est une viessmann

Bouteille 100 L au sol (BMEL100SKB) : 7740469





une recherche rapide sur google me montre des exemples : les picage "chaud" sont bien en haut.


il semble qu'il y ait une résistance additionnelle que l'on peut mettre dans la bouteille (pas sur de mon coup)
mais si jamais elle est mise chez vous, peut etre explique t'elle la surconsommation.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 10h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir