Disjoncteur tetrapolaire entre tableau et general

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 99 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Isere
Bonjour,
Suite a un soucis expliqué sur un autre message , edf est venu me changer mon disjoncteur principal, j en ai profité pour faire passer mon installation en monophasé.
Tout fonctionne, a savoir que mon disjoncteur principal est placé à une dizaine de mètre de mon tableau , soit une quinzaine de mètre (je suppose) de câble les sépare vu le chemin qu il doit emprunter .

Le hic c est qu a la base , entre les deux il y a un disjoncteur dif en tetra. J ai toujours mes 3 phases qui arrivent à mon tableau mais en fonctionnant en monophasé ( tableau 3 rangées , 1 phase par rangée), que faire de ce disjoncteur?
Le laissé en tetra? l echanger avec un en mono, mais j ai 3 phases qui part je vois pas comment? ou carrément le supprimer car il était relié sur un ancien tableau qui n avait pas de dif , qui a été remis aux normes entre temps avec des differentiels sur chaque rangée.

D avance merci
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Quel est le calibre de ce disjoncteur ?
Quelle est la section des fils entre le disjoncteur de branchement et ce disjoncteur ? Entre ce disjoncteur et le tableau ?
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere

voila la bete

Carminas a écrit:Bonjour

Quel est le calibre de ce disjoncteur ?
Quelle est la section des fils entre le disjoncteur de branchement et ce disjoncteur ? Entre ce disjoncteur et le tableau ?
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Vous ne pouvez pas garder cela

C'est un 40A qui va vous limiter à 9kW, alors que votre abonnement mono vous permet d'aller à 14kW.

La section des fils n'est pas bonne, il faut du 2x16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere
Comment faire puisque je ne peux pas tirer de cable jusqu au tableau en l etat actuel?

Carminas a écrit:Vous ne pouvez pas garder cela

C'est un 40A qui va vous limiter à 9kW, alors que votre abonnement mono vous permet d'aller à 14kW.

La section des fils n'est pas bonne, il faut du 2x16²
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Isere
Mominet a écrit:Comment faire puisque je ne peux pas tirer de cable jusqu au tableau en l etat actuel?

Carminas a écrit:Vous ne pouvez pas garder cela

C'est un 40A qui va vous limiter à 9kW, alors que votre abonnement mono vous permet d'aller à 14kW.

La section des fils n'est pas bonne, il faut du 2x16²


je ne peux pas simplement l eliminer, et de brancher mes 3 phases sur le disjoncteurs principal?
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 100 message Isere
Bonjour,

personne pour m aiguiller svp?
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non, puisque vous n'avez plus qu'une phase et un neutre et qu'il doivent être en 16².

Une solution est d'utiliser 2x2 fils existants pour faire phase/neutre mais c'est bof d'un point de vue sécurité.
Soignez bien vos serrages.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere
Dans le tableau il y a 3 phases et un neutre, comme il ya 3 rangées , il y a une phase par rangée
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui, mais vous repassez en mono, donc vous ne pouvez pas rester comme cela.

Vos phases pourraient être en surcharge, mais surtout le neutre.

Pour bien comprendre avant vous aviez 30A maxi par phase et 30A maxi dans le neutre
Désormais vous pouvez avoir 60A sur la phase et 60A sur le neutre
Donc vos fils actuels sont trop "fin" pour passer 60A, c'est pour cela qu'il faut du 16²
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere
En gros pour vous (vu que je ne pas retirer) le mieux (ou le moins pire) serait de transormer le doubler le neutre avec une phase et de doubler la phase avec celle restante?

autre question, je viens de voir sur le site legrand, si le courant assigné et 45A sur 22m max on peut mettre une section de 10 MM2 est ce que cela pourrait solutionner mon probleme? car je suis en 45A
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Non car votre disjoncteur de branchement sera un 60A fixe.

Après tant que vous n'avez pas un abonnement de 12kVA, il n'y a pas de risque.
Mais qui sait, demain avec les recharges de véhicule électrique, vous serez peut être obligé d'y passer.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Je viens de voir que le disjoncteur était déjà posé.
S'il vous ont mis un 15/45, c'est Ok avec du 10² effectivement jusqu'à 22m.
Mais si un jour vous avez besoin de 12kVA, ils remplaceront le 45A par un 60A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Isere
Merci Carminas pour ces explications tres complete.
Du coup en reparlant du probleme principale, je brancher mes fils directement au disjoncteur principal en enlevant le differentiel triphasé alors?
Messages : Env. 100
Dept : Isere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
Ils ont change' le disjoncteur d'abonne'?
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le samedi 21 décembre 2024 à 15h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir