Retour
Menu utilisateur
Menu

Choix câble pour triphasé triphasé

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 131 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Bonjour

Je suis actuellement en monophasé avec abonnement à 12 kVA -230 V , mais vais devoir augmenter ma puissance souscrite puisque j'ai installé une borne pour VE et que je vais changer ma chaudière fioul pour une pompe à chaleur.

Mes gros consommateurs sont : borne VE, pompe à chaleur, pompe piscine, pompe forage, plaque induction.

Je vais passer à 18 kVA, en me laissant peut-être la possibilité de passer à 24 kVA un jour. 

La distance entre mon compteur Linky extérieur et mon tableau est de 45 m environ.

J'ai vu beaucoup de tableaux et abaques sur le net, avec parfois des infos différentes.

Questions :

1- Je suppose que je resterai en 230 V même en triphasé ? (il y a des abaques pour du tri en 380 V et en 230 V). Je n'ai pas l'intention de changer tous mes équipements qui fonctionnent avec du 220 V.

2- quelle chute de tension est acceptable ? 2%, 5% ?

3- Je suppose qu'il vaut mieux prendre des cables en cuivre plutot qu'en alu ?

4- existe t'il des tableaux/Abaques de référence "officiels", et si oui quels sont ils ?


Merci
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Bonjour

3- le cuivre conduit mieux que l'alu mais est plus cher, donc alu plus grosse section et plus rigide. Voir le passage possible d'un nouveau câble dans la même gaine ou nouvelle tranchée et donc passage "facile" d'un câble alu. pour 45m je pense que l'alu sera rentable.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 800
Dept : Morbihan
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

La réponse est dans les sujets épinglés

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

1/ Vous aurez :
- 230V entre phase et neutre
- 400V entre phases

Donc vous n'aurez pas changer vos appareils mono
Mais vous serez peut être amener à avoir des circuits en tri : plaques, ECS, PAC, IRVE...

2/ C'est normé par la NF C15-100 : 2% pour la liaison entre le DB et le tableau

3/ Les 2 sont possibles.
L'alu coutera nettement moins cher.
En partant sur un raccordement 36kVA (standard ENEDI actuel), donc 60A il vous faudra pour 45m un 4x16² cuivre ou 4x25² alu

4/ Oui paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100

Citation: Mes gros consommateurs sont : borne VE, pompe à chaleur, pompe piscine, pompe forage, plaque induction.

Vous etes certain qu'il faut passer en tri pour cela ?
La plupart des logements y arrivent  avec 12kVA voire 9kVA
A voir en fonction de la surface à chauffer et donc de la puissance absorbée de la PAC
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Je rejoins Carminas vous avez un abonnement 12kVA mais quel partie de cet abonnement utilisez vous actuellement (voir sur le site de votre fournisseur).
Les plaques ne fonctionnent jamais en même temps que le chauffe eau et suivant la consommation journalière il y a moyen de charger avec l'IRVE après le chauffe eau; il y a des bornes qui gèrent. Pompes de piscine et forage servent-elles en hiver pendant la PAC?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci pour vos retours.

J'ai des pics réguliers entre 9 et 11 kVA lorsque je charge mon véhicule électrique (je charge à 7.4 kW). Comme on a 2 VE, je ne souhaite pas baisser la puissance de charge, sinon il y a embouteillage..

On a une vieille maison de plein pied, avec chauffage central fioul et radiateurs fontes, que l'on va donc justement remplacer par une PAC haute température 16 kW (sinon on va se geler - j'ai fait les essais en baissant le T° sortie chaudière fioul). Double vitrage et laine de verre en qté dans les combles, mais pas suffisant. Donc grosse PAC indispensable (avec pics de conso 7 à 8 kVA). Je ne veux pas jongler entre la recharge eds voitures et le chauffage.. donc triphasé fortemen,t recommandé pas les chauffagistes qui ont vu mes conso chez ENEDIS.

Pour les tableaux et abaques, merci, je vais regarder celà.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Rfco a écrit:Bonjour

La réponse est dans les sujets épinglés

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php

@+


ce lien renvoi vers un tableau ou ne figurent que 2 cas possibles (10A30 et 30A60) pour les installations ne triphasé et câbles en cuivre.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone




la norme coute cher ..

ce tableau est-il correct ? (source WIKI installation électrique par SCHNEIDER)
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Fabdebouc a écrit:
Rfco a écrit:Bonjour

La réponse est dans les sujets épinglés

https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php

@+


ce lien renvoi vers un tableau ou ne figurent que 2 cas possibles (10A30 et 30A60) pour les installations ne triphasé et câbles en cuivre.

Et alors???

Deux cas seulement en "tarif bleu"

Soit le DB est un 10-30 soit c'est un 30-60, pas d'autre possibilité

Donc pas d'autre réponse possible
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Fabdebouc a écrit:



la norme coute cher ..

ce tableau est-il correct ? (source WIKI installation électrique par SCHNEIDER)

J'ai donné la réponse
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
La consultation de la NF C15-100 est gratuite dans la librairie Afnor
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone


Bonjour Rfco.
Désolé mais je ne suis pas sur de bien comprendre.

Voici une photo de mon disjoncteur extérieur (prés du compteur Linky)

Est-ce bien ce que vous appelez le DB ?

Ce disjoncteur diff. serait plutôt un 30A60? donc je dois utiliser la 2eme ligne de votre tableau pour du triphasé cuivre ?

Donc du 4 x 16 mm² peut être utilisé jusqu'à 52 m (entre disjoncteur et tableau électrique) pour 18 à 36 kVA en triphasé ?


ENEDIS vont-ils conserver ce disjoncteur lorsque je passerai en triphasé ?


Merci pour votre aide
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour

Le calibre maxi du DB (Disjoncteur de Branchement) est ce qui détermine le choix du câble

Ici, 60A (donc 36kVA)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Ce disjoncteur de branchement est votre disjoncteur mono actuel.

Si vous passez en tri il vous le changerons pour un modèle tetra, en principe par un 30/40/50A/60A réglé sur 60A.
Donc dimensionnement pour 60A : la 2ème ligne du tableau, vous permet, avec du 16² cuivre et 60A, d'aller jusqu'à 2x27m = 54m.

Le réglage de l'abonnement se fera à distance sur le Linky que vous souscriviez 6kVA, 9kVA, 12kVA, 15kVA, 18kVA, 24kVA, 30kVA, 36kVA.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Merci beaucoup pour ces précisions.
Messages : Env. 30
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 200 message Alpes Maritimes
Quelles sont le puissance de pompe piscine, pompe forage, plaque induction?
Messages : Env. 200
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 04h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir