Débitmètre fonctionne mais pièce froide

Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 75 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour,

j'ai un problème au niveau d'un débitmètre (sur une nourrice de plancher chauffant à eau). J'ai des débitmètres classiques (gradués, à ressort) sur les départs, et il y a des vannes manuelles sur les retours.
Précisément, le réglage des débits semblent fonctionner mais j'ai une pièce froide (elle n'était pas froide il y a quelques mois). Cette pièce correspond à une boucle dont le débitmètre semble fonctionner : le débit est réglable. Le débitmètre réagit à la vanne de retour du même circuit : le débit diminue et arrive à 0 à mesure que je visse la vanne pour fermer la boucle.
Mais la pièce est froide alors que le débitmètre et la vanne sont ouverts (même à fond).


Je ne comprends pas pourquoi la pièce est froide alors que le débit semble juste et donc que de l'eau chaude y circule !

De l'aide svp !!  Comment vérifier et réparer cette boucle ?
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 5 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Le depart de la boucle est chaude?
Pas de modif vitesse circulateur? 
Age pc? 
Desembouage? 
Pression mano? 
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Bonjour 

Merci pour votre réponse !

Pour préciser :

Oui le depart de la boucle est chaude, le retour aussi ! Contrairement aux autres boucles où on sent la perte de chaleur entre départ et arrivée. 
Le circulateur a la même vitesse 
Age : 12 ans
Desembouage fait l'an dernier 
Pression mano 1 bar ( j'ai essayé jusqu'à 1,5)
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Cette piece ne posait pas de soucis en 12 ans?
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Non, et elle chauffait l'hiver dernier.
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Bizarre. Pourriez vous mesurer depart et retour tuyau.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
J'espère avoir compris la question, j'ai mesuré la température sur les tuyaux :
Sur boucle avec problème : depart 36, retour 36
Sur une boucle qui chauffe normalement : depart 36, retour 23
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Tres etrange.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
De plus 36 et 23 me semble trop. A voir apres vague de froid.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
Oui, étonnant ce delta et cette T° de départ pour un plancher chauffant ???
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Oui c assez fort. La chez moi par exemple avec journees ss degel et nuits glacees, eau de depart navigue de 26 a 29 pour un retour d environ 3 a 4 deg en moins. 20,8 ds la maison RT2005.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 200 message Pas De Calais
Pour ma part, pente à 0,2 donc T° départ à 24°C pour 0°C ext. Retour 2-3° en moins.
C'est pourquoi ça m'interpelle !
Messages : Env. 200
Dept : Pas De Calais
Ancienneté : + de 8 mois
 
Env. 10 message Rhone
J'ai un peu poussé le chauffage pour voir si ça arrivait à chauffer la pièce.
Mais le sol est toujours froid.

Ce que je ne comprends pas c'est que l'eau a l'air de circuler mais il n'y a pas de chute de température entre le départ et l'arrivée.
Et la pièce ne peut pas être froide si le retour est chaud !!
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Oui c fou ca. C est clair que l eau passe pas.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Rhone
Et pourtant quand je règle le débitmètre de la pièce froide, j'entends le flux d'eau qui change dans la nourrice !
Messages : Env. 10
Dept : Rhone
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis avant-hier à 09h23
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir