Bonjour.
Voici mon problème.  Je viens de remplacer mon ancien tableau. Sur celui ci j'ai 2 telerupteur qui commande 2 éclairé 1 pour la cuisine et un pour l'extérieur.

Sur l'un des BP j'ai un neutre en a1 pour l'éclairage de la cuisine et juste au dessus ce neutre et repris pour la lumière extérieure.
Je me tape la tête :huffy: pour reconnecter le tout .

Pour la cuisine c'est bon cela fonctionne mais dès que je souhaite connecter l'extérieur rien n'y fait.

Mon problème et que comme dit plus haut aucun schéma que j'ai trouvé ne reprend le neutre commun à un BP et à une ampoule.
Ils sont forcément  différents.

C'est une maison câblé il y à quelques années. 

Comment puis-je faire pour mettre les deux télérupteurs en parallèle avec ce neutre commun à  un BP et u e lampe .

Merci beaucoup pour vos lumières.
Mes connaissances sont quelques peu limité.  J'ai changé plusieurs tableaux mais jamais avec des telerupteurs.
Un schéma s'il vous plaît.
Sur la tof en bas le BP cuisine et en haut le BP lumière extérieure avec le neutre commun.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
Les télérupteurs sont neufs ? Quelles références ?
Certains n'acceptent pas le neutre au poussoir
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gard
Bonsoir. Merci de prendre mon problème en considération.
Oui les telerupteurs sont neuf. Schneider resi9 tl.
Les anciens sont des tl aussi.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Ok, un schneider, mais plus précisément est-ce un R9PCL116 ? ou autre ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Gard
Oui c'est ça.  R9 cpl116.
Messages : Env. 10
Dept : Gard
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 1000 message Nord
Bonjour,
Avec le neutre au poussoir, vous êtes en montage dit 3 fils.
Vous devez donc respecter ce schéma. N'oubliez pas de positionner la fente du petit sélecteur rouge sur la face latérale gauche en position horizontale.


Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 24 janvier 2025 à 22h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects