PAC Artkeos Aquathermique COP faible

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 67 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour, 

J'ai une PAC aquathermique de marque artkeos, modèle geotwin 4, 150V, puissance 14,81Kw. Il y a un ballon mixte de 400l avec ECS 145l. 
La maison fait 180m2, ancienne mais isolée par l'extérieur avec 14cm, grenier bien isolé. Chauffée avec 50m2 de plancher chauffant, le reste avec 7 radiateurs. 

Température demandée : 17,5. Seul la pièce de vie de 100m2 est chauffée, ainsi qu'une chambre du RDC. Le reste pas de chauffage. 

Je vous joins la consommation et production de la PAC, qui en résulte un COP de un peu plus de 2. Elle est annoncée avec un COP de 5,2. 

On est bien d'accord qu'il y a un problème ? 










Merci d'avance pour vos réponses
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 400 message Bourges (18)
Antop10 a écrit:Bonjour, 

J'ai une PAC aquathermique de marque artkeos, modèle geotwin 4, 150V, puissance 14,81Kw. Il y a un ballon mixte de 400l avec ECS 145l. 
La maison fait 180m2, ancienne mais isolée par l'extérieur avec 14cm, grenier bien isolé. Chauffée avec 50m2 de plancher chauffant, le reste avec 7 radiateurs. 

Température demandée : 17,5. Seul la pièce de vie de 100m2 est chauffée, ainsi qu'une chambre du RDC. Le reste pas de chauffage. 

Je vous joins la consommation et production de la PAC, qui en résulte un COP de un peu plus de 2. Elle est annoncée avec un COP de 5,2. 

On est bien d'accord qu'il y a un problème ? 










Merci d'avance pour vos réponses


Bonjour,

si je comprend bien le menu,

il fait 3.8 °C dehors, la température de l'eau puisée est entre 8 et 11 c'est ça ?
j'ai du mal a comprendre a quoi correspond la température de 6.2 °C après l'échangeur pour le coup, sauf si c'est le température "capté par la PAC après puisage peut etre ?

a cause des radiateurs de l'étage, tout le volume tampon est constamment chauffé a 52°C c'est ça, et une vanne mélangeuse fait le "mélange pour le plancher chauffant,

pouvez vous confirmer svp ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
De : Bourges (18)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
ce que je semble comprendre
11.7° = T° d'eau arrivée échangeur (eau de la nappe)
8.5° = T° retour d'eau vers le forage
6.2° = T° retour fluide frigorigène vers le compresseur ( on est de l'autre coté de l'échangeur, ce n'est plus de l'eau)
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Je pense que @amedee47 a raison, mais je ne suis pas un expert.

voici le lien de la PAC https://drive.google.com/file/d/1yueG15Ld2_Uql8KNijCHcCE9hS1Xs7zp/view
Il est indiqué un SCOP de plus de 4,29 avec une température de chauffe de 55°.

J'en suis très loin
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour
Ce qui est important aussi , c'est le montage hydraulique après la PAC
Car de ce que je comprends, tu chauffe l'ECS par une cuve bain-marie insérée dans une grande cuve de 400 litres. et tu chauffes de l'eau à 50° pour la refroidir ensuite pour le plancher chauffant. Tout ça ne me semble pas trop rationnel.
Donc ça mérite plus d'explications.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
C'est possible que ce soit comme ça oui, car le ballon tampon, selon l'installateur, permet de ne pas faire tourner la PAC en continu...
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Quand tu annonces COP=5.2, il faudrait savoir dans quelles conditions.
Ces annonces sont des annonces commerciales et les tests sont réalisés dans des conditions optimales.
Ma PAC eau/eau annonce aussi un COP de 5.2 , mais à une sortie eau chaude de 30/35° avec une source à 10°.
c'est comme les consommations des voitures, tu as des annonces que jamais tu ne vas atteindre dans la réalité.
cdt
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Cote D'or


Selon le fabriquant, le SCOP pour un captage de 7° pour le modèle de 150V en température 55° est de 4,29. 
En sachant que la nappe n'est pas descendu sous les 11° jusqu'à maintenant. 

La différence entre le 4,29 annoncé, et le 2,2 réelle, ça me parait gros, non?
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le mardi 09 juillet 2024 à 12h42
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir