Bonjour à tous,
J'aurais besoin d'aide pour brancher une horloge pour piloter mon chauffe eau, je m'explique :

J'ai un contrat tempo, donc heures creuses à partir de 22h00 jusqu'à 6h00.
Actuellement mon chauffe-eau chauffe l'eau qui arrive dans le cumulus à chaque utilisation, je voudrais donc le programmer pour qu'il fonctionne seulement pendant les heures creuses.
Le moyen le plus simple serait d'utiliser un contacteur jour/nuit. Le problème c'est qu'apparemment j'ai besoin d'un fil pilote pour recevoir le signal des heures creuses, malheureusement je n'en ai pas.
J'ai donc acheté une horloge Hager pour palier au contacteur, mais je lis aussi qu'apparement l'horloge n'est pas faite pour supporter les declenchements à répétition du chauffe-eau...
Je lis aussi sur certains forums qu'il n'y a plus besoin de fil pilote pour déclencher le contacteur... Je suis un peu perdu.
Est ce que quelqu'un pourrait me venir en aide et m'expliquer clairement le fonctionnement ?
Merci de m'avoir lu et pour vos futures réponses.
Cordialement

Allan
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut :
- un contacteur J/N pour couper le circuit de forte puissance du chauffe-eau
- une horloge pour piloter le circuit de commande du contacteur




A adapter en fonction de la position des bornes de votre horloge.

Si vous avez la possibilité de tirer 2 fils jusqu'aux bornes C1C2 du compteur Linky, vous pouvez vous passer de l'horloge :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Merci pour votre réponse.
Pour un chauffe eau de 3000w, il est préférable de choisir un disjoncteur de 20A plutôt que le 16A non ? Câblé en 2.5mm2 bien sûr.
Autre question, les fils entre le disjoncteur 2A, le contacteur et les bornes C1 C2 peuvent ils être en 2.5mm2 ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Aucune importance
- 16A autorise 3600W maxi
- 20A autorise 4600W maxi
Donc les 2 conviennent pour 3000W

Pour le 2A, du 1,5² suffit très largement, mais vous pouvez tout à fait utiliser du 2,5².
C'est juste un peu plus galère à manipuler.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Merci beaucoup, réponse claire nette et précise.
Dernière question, sur la ligne électrique de mon chauffe eau, l'ancien propriétaire a branché deux disjoncteurs à la suite.
Cumulus, 2 mètres plus loin disjoncteur 20A et 5 mètres plus loin disjoncteur 16A. Ça pose problème ou je peux laisser tel quel ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Cela ne sert à rien, mais vous pouvez laisser comme cela.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Merci pour tout !
Bonne journée
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour, je reviens vers vous pour savoir si vous saviez comment je dois brancher un contacteur Hager erc125 1F sans horloge ? Je ne vois que les bornes A1 A2 et 1 2 ?
Merci
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

C'est un unipolaire et pas un bipolaire.
Si vous voulez couper phase et neutre, il ne convient pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour,
Merci de me répondre.
J'ai la possibilité de couper seulement la phase où le neutre ?
Ou je dois racheter un contacteur 2F ?
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est mieux de couper les 2
Vous prenez un 2F, mais plus précisément un contacteur J/N qui possède une marche forcée avec retour automatique.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Merci. Le Hager etc225 conviendrait il ?
Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui très bien
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Ardennes
Bonjour, je voulais vous remercier Carminas, j'ai reçu et installé mon contacteur, tout fonctionne. Merci et bonne continuation !
Messages : Env. 10
Dept : Ardennes
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Merci pour le retour Smile
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis hier à 13h34
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
1
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir