Retour
Menu utilisateur
Menu

Calcul section cable entre tableaux divisionnaires éloignés de 50 m

Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 105 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour

Je sollicite votre aide pour le calcul de la section de câble entre 2 tableaux divisionnaires.

Nous rénovons actuellement une maison et ses dépendances.

L'électricité de la partie maison date du début des années 90 (faite par un professionnel), mais celle des dépendances laisse beaucoup plus à désirer...

Quoiqu'il en soit, j'ai projet de refaire intégralement les tableaux : le général n'a par exemple aucun interrupteur différentiel, et surtout aucune place disponible... Bref, il est à refaire, mais je me concentrerai sur ce point dans un second temps (question pratique).

J'aurai besoin de votre aide pour le calcul de la section de câble entre ce tableau général et un premier tableau divisionnaire, situé à environ 50 m de câble du général (il y aura un second divisionnaire, lui aussi 50 m plus loin).

Sachant que je suis en triphasé, disjoncteur général en 60A. 

Actuellement, les zones ou je voudrais mettre les 2 tableau divisionnaires sont alimentés directement depuis le général, le tout étant sur le même disjoncteur en triphasé... (d’où mon idée de mettre des divisionnaires pour un peu plus de praticité et de sécurité).

Concernant l'utilisation, il y aura :
- 1er divisionnaire : seulement prises + éclairage au niveau - utilisation très faible, dépendance avec chaudière granulé/bois + stockage bois, rien de très gourmand
- 2nd divisionnaire : éclairage + prises + pont auto + compresseur + tout le matériel d'atelier... autant dire que cela risque de pomper un petit peu plus (mais cela reste une utilisation ponctuelle de bricolage)

Pour le moment, j’ai l’impression que la section qui alimente tout cela est assez faible (je dois démonter, mais je pense du 4², voire moins).

Pensez-vous que du 6² serait suffisant pour les alimentations entre les différents tableaux ? Ou dois-je faire dans du 10² ?
Je vous avouerai que, déjà vu le prix du 5G6, cela m'arrangerait)

Je vous remercie

Bonne journée

Anthony
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il faut que vous déterminiez la puissance maxi dont vous avez besoin sur la phase la plus chargée et calculer la chute de tension sur 100m

L'usage pour une liaison vers un tableau divisionnaire en partant d'un tableau principal situé à proximité du disjoncteur EDF est d'avoir une chute de tension maxi d'environ 2%

Avec 2% et 100m de 5G6² le calcul donne une intensité de 12A soient 8kW en tri

En montant à 3% (qui est sans doute acceptable, car je suppose que vos circuits terminaux sont courts), cela donne 18A et 12kW en tri


S'il vous faut plus, une autre solution est de partir sur de l'alu.
Un 5G16² alu coutera le même prix qu'un 5G6² cuivre et vous autorisera sur 100m 20A et 14kW en tri pour 2% de chute de tension, et 30A et 20kW tri pour 3%.
A noter qu'il faudra des embouts réducteur pour raccorder de l'alu sur du cuivre (16 dans votre cas de figure) ce qui ajoutera une centaine d'euros :
https://www.comptoir-du-cable.com/reducteur-de-section/134-k[...]516mm-3xnoir1xbleu.html

Voir aussi votre puissance d'abonnement, car cela ne sert à rien de surdimensionner pour des puissances que votre abonnement ne permet pas.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
D'accord, merci beaucoup pour votre aide

Il risque d'y avoir encore 20m de câble depuis le second divisionnaire vers les éléments qui vont tirer le plus (ponts / compresseur etc.)

Je vais essayer de regarder pour mettre du 5G16² en aluminium effectivement.

Pour l'abonnement, nous sommes encore en travaux et n'habitons pas dedans, il est en 12kVA. IL n'y a aucun soucis pour augmenter si nécessaire par la suite.

Je prépare également mes schémas de tableau divisionnaires, j'aurai une petite question très rapide :
Je vais mettre 2 ponts automobiles, qui doivent tirer chacun 2-3 kW.
Dois-je mettre un disjoncteur pour chacun ou un seul pour les 2 suffira ?
Concernant l'ampérage, 16A suffit ou dois-je monter en 25-32 ? (et du coup, câble en 2.5 - 4 - 6 ?)

Merci pour votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
20m restent raisonnable côté chute de tension.
3000W en mono sur 20m de 2,5² c'est 2% de chute de tension.
Si vous avez 3% dans la liaison + 2% dans le circuit terminal, cela fait 5%, valeur maxi autorisée par la norme.

Pour rappel : 12kVA c'est 20A par phase, 15kVA 25A, 18kVA 30A...
Votre 16² alu, vous permettrait donc de passer la totalité de la puissance d'un abonnement 18kVA avec 3% maxi de chute de tension

Il faut que vos ponts soient indépendants
Donc un disjoncteur par pont
Si le pont est en tri, 10A suffira largement, avec du 1,5²
Si c'est du mono, 16A conviendra, mais avec du 2,5²
Carminas
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
Okay c'est bien noté, merci beaucoup

Les ponts seront en tri.
Je partirai donc sur du 10A pour chacun des ponts, et du 16A pour les prises en tri (compresseur + autre si besoin)

Je suis désolé, j'ai encore une petite question :
Dois-je mettre un disjoncteur sur mon 1er divisionnaire pour faire partir au second, (en gros, montage en série) ou je ponte directement avant (montage type parallèle)

Merci beaucoup de votre aide
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 10 message Cote D'or
En gros, est-ce que je peux mettre une boite de dérivation sur ma future alimentation en 16² en amont du 1er divisionnaire, ou dois-je impérativement, repartir du 1er divisionnaire (avec un disjoncteur 63A) pour repartir au second ?

Je vous remercie
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Les 2 sont possibles
63A me semble surdimensionné, vu qu'on a vu qu'avec ces longueurs et sections il ne faudrait pas dépasser 30A, au pire  40A.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Cote D'or
D'accord, merci beaucoup pour votre aide !!!
Messages : Env. 10
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le lundi 23 décembre 2024 à 10h40
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir