Bonjour,

J'ai récemment refait l'installation électrique de mon logement (disponible ici) et j'aimerai ajouter un compteur d'énergie triphasé dans le tableau principal.
Le compteur serait placé an aval du DB et en amont du répartiteur modulaire triphasé du tableau principal.

Idéalement j'aimerai rester chez LEGRAND mais SCHNEIDER ou HAGER sont également possibles (je ne souhaite pas utiliser d'autres marques que ces 3 dernières)

Je ne compte pas revendre d'électricité donc j'ai cru comprendre que la compatibilité avec la norme MID n'était pas indispensable dans mon cas.

J'ai relevé les modèles suivants mais j'avoue être un peu perdu, il y a beaucoup de choix à tous les prix, certains modèles ont des entrées/sorties V1/V2/V3 (késako ?), d'autres L1/L2/L3 (ca me parle déjà plus), d'autres les 2. 

LEGRAND 004673
LEGRAND 004674

LEGRAND 412040
LEGRAND 412074
LEGRAND 412075
LEGRAND 412091
LEGRAND 412092

HAGER EC370

SCHNEIDER iEM3155

Pourriez vous me conseiller sur un ou plusieurs modèles compatibles avec mon besoin, à savoir mesurer en temps réel ou après un laps de temps la quantité d'énergie consommée sur chacune de mes 3 phases ?
Messages : Env. 70
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Il faut savoir si tu a u n abonnement simple ou J/N
Mon tableau tri avec compteur TyWat delta tor TRI J/N Il faut relier 2 fils au compteur pour avoir le détail J/N

https://www.amazon.fr/Delta-Dore-Indicateur-consommation-ins[...]3451663630926&psc=1
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Saone Et Loire
Merci pour ton retour. Oui j'ai bien un abonnemment HP/HC. Détail interessant, je pensais qu'il fallait placer le compteur d'énergie entre le DB et immédiament en amont du reste de l'installation mais ce ne semble pas être le cas, il peut être simplement branché en parallèle des disjoncteurs des tableaux divisionnaires, directement sur les bornes de mon boitier de répartition. Un peu comme le paradoudre.

C'est un disjoncteur dédié au compteur d'énergie à gauche sur la photo ? Si oui, pourquoi ce n'est pas un disjoncteur tri ?
Messages : Env. 70
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Je ne peux pas te répondre j'ai vendu la maison.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
akabob a écrit:Merci pour ton retour. Oui j'ai bien un abonnemment HP/HC. Détail interessant, je pensais qu'il fallait placer le compteur d'énergie entre le DB et immédiament en amont du reste de l'installation mais ce ne semble pas être le cas, il peut être simplement branché en parallèle des disjoncteurs des tableaux divisionnaires, directement sur les bornes de mon boitier de répartition. Un peu comme le paradoudre.

C'est un disjoncteur dédié au compteur d'énergie à gauche sur la photo ? Si oui, pourquoi ce n'est pas un disjoncteur tri ?

bonjour,
Le comptage se fait par transformateurs de courant (1 par phase non visibles sur la photo) branchés sur les bornes du bas (6 de gauche), l'alimentation est triphasée sur les bornes du haut. Sur celui qui est en photo, le comptage jour/nuit est effectif par le branchement des 2 dernières bornes du bas (à droite) avec certainement les fils blanc et bleu que l'on voir passer en haut du tableau vers la TIC.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour
Sur ma photo, prise à l'installation, il n'y avait pas encore les 2 fils pour HP/HC , je les ai mis par la suite avec du fil de téléphone.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 70 message Saone Et Loire
Après mure reflexion sur mes besoins, je suis parti sur un Ecocompteur pour mesurer la consommation des appareils qui m'interessent.
J'ai pris un Legrand 412000 qui répond à mon besoin et n'a pas de dépendance avec le Cloud.
Comme j'ai plusieurs tableaux, je vais le mettre dans un petit tableau dédié que je pourrais déplacer au besoin. Le tableau comprendra un ID, un Disjoncteur 2A et l'écocompteur.
Messages : Env. 70
Dept : Saone Et Loire
Ancienneté : + de 9 ans
En cache depuis le jeudi 05 décembre 2024 à 06h49
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir