Retour
Menu utilisateur
Menu

PAC + PC - Chauffage peu efficace dans les pièces de vie

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 104 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour

Ma maison est constituée ainsi (terrain en pente) :
- Partie nuit au RDC
- Partie jour à l'étage
Le chauffage est produit par une PAC Alfea extensa duo 6kW pilotée par 2 sondes intérieures (une par étage)  et une sonde extérieure. Les 2 niveaux sont en plancher chauffant.

Mon problème est que ma partie Nuit (RDC) est nettement plus chauffée que ma partie jour (Etage) même lorsque je demande une consigne de T° inférieure pour la partie nuit. Par exemple, si je paramètre la consigne 19°5 pour la partie Jour j'obtiens bien cette T° à l'étage, mais, alors que j'ai paramétré 18° pour la partie nuit, j'ai également du 20° au RDC.

J'ai regardé en détail mon installation et j'ai constaté 2 choses étranges :

1/ sur la nourrice du RDC (partie Nuit) quand le chauffage fonctionne les 5 débimètres (ouverts au max) indiquent bien un débit de 5l/mn, mais sur collecteur de l'étage (partie Pièce de vie) quand le chauffage fonctionne, tous les 5 débimètre (ouverts au max) n'indiquent qu'un débit de 2l/mn/réseau !? 
J'ai donc 2 fois et demi moins d'eau qui circule dans les réseaux de l'étage que dans mes réseaux du RDC.

2/ sur la PAC, le collecteur qui dessert la zone Nuit (RDC) est relié au circuit "direct" alors que le collecteur de l'étage (qui dessert la zone Pièce de vie) est relié au circuit "mélangé". J'ai lu dans un autre fil une réponse de Ytec qui indiquait que, normalement en cas de double PC, on connectait les pièces de vie sur le réseau direct.

Bref, je vais faire intervenir un chauffagiste mais au préalable j'aimerais vos avis éclairés sur ce que je dois lui demander comme travaux pour inverser la situation et que ce soient mes pièces de vie qui récupèrent le plus de chaleur et pas ma zone Nuit comme actuellement.

Merci d'avance
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
jyslm,

Dans le cas de 2 zones de plancher chauffant il faut que la zone qui demande la température d'eau de départ la plus chaude soit relié sur le circuit direct. (confirmé par Atlantic).

Dans le cas d'une zone équipée de radiateur, c'est bien la zone de radiateur qui doit être sur le circuit direct car la température de fonctionnement des radiateurs est plus élevée que celle d'un plancher chauffant.(à voir pour les radiateur basse température ?)

Mais dans le cas de 2 zones de plancher chauffant, cela dépend des habitudes de chacun, néanmoins il est plus courant de vouloir une T ambiante plus basse pour les chambres 18° (salle de bain exceptée) que pour le séjour 20°.
Donc oui à superficie similaire, il est préférable d'avoir la zone des pièces de vie sur le circuit direct.

C'est ce que j'ai fais valoir pour imposer à l'installateur d'inverser les 2 zones.

L'eau de chauffage du circuit mélangé est obtenu par le mélange de l'eau de retour de ce circuit et de l'eau de départ du circuit direct. Donc quand les 2 zones fonctionnent (circulateurs) la T départ du circuit mélangé ne peut pas être supérieur à la T départ du circuit direct.

Sinon, cela fonctionne quand mème, mais vous chauffer la zone du circuit direct au delà de la consigne d'ambiance jusqu'à ce qu'elle atteigne la température de consigne + 0,5° (limitation influence ambiance) qui arrête le circulateur de la zone direct.

Quant au problème de débit j'ai aussi une différence entre les 2 zones qui est du aux différences de pertes de charge; le collecteur de la zone nuit est situé à plus de 10 m. de la PAC avec des restrictions de tube et une multitude de coudes à 90° en sortie de PAC bref un travail de ?????.
Vous pouvez vérifier aussi la vitesse des circulateurs si ils sont réglables.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 6000 message Au Vert (51)
Ytec a raison, essayez deja de jouer sur les vitesses des circulateurs. Verifiez bien aussi que la pression est ds les 1,8 bars.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 6000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Bonjour Ytec et merci pour ces explications et ces réponses.

Ytec a écrit:Dans le cas de 2 zones de plancher chauffant il faut que la zone qui demande la température d'eau de départ la plus chaude soit relié sur le circuit direct. (confirmé par Atlantic).

Ok c'est logique

Citation: Dans le cas d'une zone équipée de radiateur, c'est bien la zone de radiateur qui doit être sur le circuit direct car la température de fonctionnement des radiateurs est plus élevée que celle d'un plancher chauffant.(à voir pour les radiateur basse température ?)
Mais dans le cas de 2 zones de plancher chauffant, cela dépend des habitudes de chacun, néanmoins il est plus courant de vouloir une T ambiante plus basse pour les chambres 18° (salle de bain exceptée) que pour le séjour 20°.
Donc oui à superficie similaire, il est préférable d'avoir la zone des pièces de vie  sur le circuit direct.
C'est ce que j'ai fais valoir pour imposer à l'installateur d'inverser les 2 zones.

Ok je vais donc demander à l'installateur d'inverser les deux départs

Citation: L'eau de chauffage du circuit mélangé est obtenu par le mélange de l'eau de retour de ce circuit et de l'eau de départ du circuit direct. Donc quand les 2 zones fonctionnent (circulateurs) la T départ du circuit mélangé ne peut pas être supérieur à la T départ du circuit direct.
Sinon, cela fonctionne quand mème, mais vous chauffer la zone du circuit direct au delà de la consigne d'ambiance jusqu'à ce qu'elle atteigne la température de consigne + 0,5° (limitation influence ambiance) qui arrête le circulateur de la zone direct.

Ca fait un peu "usine à gaz" leur système. 
Mais pourquoi ne pas avoir fait 2 départs "directs" identiques, chacun piloté indépendamment de l'autre (débit et T°) ??

Citation: Quant au problème de débit j'ai aussi une différence entre les 2 zones qui est du aux différences de pertes de charge; le collecteur de la zone nuit est situé à plus de 10 m. de la PAC avec des restrictions de tube et une multitude de coudes à 90° en sortie de PAC bref un travail de ?????.
Vous pouvez vérifier aussi la vitesse des circulateurs si ils sont réglables.

Oui c'est logique et effectivement mon collecteur du RDC est à 3m de ma PAC tandis que celui de l'étage est à 15 m. Donc potentiellement plus de risques de bridage du débit...
Je vais vérifier les vitesses des circulateurs.
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 10 message Loire Atlantique
Exocet a écrit:Ytec a raison, essayez deja de jouer sur les vitesses des circulateurs. Verifiez bien aussi que la pression est ds les 1,8 bars.

Bonjour,

Oui je vérifie régulièrement que la pression reste aux alentours de 2 bars.
Elle baisse très peu. J'ajoute juste un tout petit volume d'eau tous les 3 mois environ
Messages : Env. 10
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis aujourd'hui à 06h25
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir