Bonjour à tous,

J’entame des travaux de rénovation dans un appartement des années 60. Le tableau principal se trouve dans l’entrée mais est séparé de la cuisine par un mur porteur avec ascenseur et vides ordure attenant, ainsi on m’a fortement déconseillé de creuser le mur.

Les précédents propriétaires ont utilisés un tableau secondaire, installé dans la cuisine mais sous l’évier…

La cuisine possède 8 circuits dont les plaques de cuisson.

Mon idée est de déplacer le tableau secondaire dans un placard en hauteur, suffisamment éloigné de l’évier, et de le rattacher au tableau principal par seulement 3 câbles de 16mm2 (compteur Linky en place).

J’ai bien compris la démarche mais j’ai deux questions:

L’une concerne le disjoncteur divisionnaire dans le tableau principal: je reçois 6kva (30A) de Enedis. Quel calibre dois-je choisir pour le disjoncteur protégeant le circuit d’alimentation du tableau secondaire (et rattaché à l’alimentation générale par l’intermédiaire du bornier du tableau principal)?
Je pense ajouter des interrupteurs différentiels de 40a sur deux rangées dans le tableau secondaire, faut il également un différentiel permettant de couper toute l’alimentation du secondaire d’une seule action?

De plus, je m’interroge sur l’application de la norme pour le divisionnaire. Un emplacement dans un placard situé à plus de 40 cm en hauteur/diagonale de l’évier est-il acceptable? 
Faut-il également un etel de 60 cm de large, un coffre fermé de 50 cm peut il suffire?

Merci beaucoup pour votre aide! 
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Si votre abonnement est de 6kVA et que vous n'envisagez pas de l'augmenter, vous aurez 30A maxi.
Donc inutile de vous embêter à passer un 3G16² qui permet de tirer 60A.
2 options possibles :
- 7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi (si vous envisagez d'augmenter un jour l'abonnement) : 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A.

Voir si 2 rangées sont nécessaire ?
Si l'emplacement du tableau secondaire communique par l'intérieur avec celui du disjoncteur général, pas obligatoire d'ajoute un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire

Les tableaux secondaires sont interdits au-dessus et en dessous du bac d'un évier, mais si vous etes à côté c'est autorisé

Aucune obligation de faire un ETEL pour un tableau secondaire.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Paris
Bonsoir,

Merci beaucoup pour votre retour.

J’ai lu sur le site zoom-elec que le 16mm2 était conseillé en cas de raccordement à Linky, sans que je sache vraiment pourquoi je l’admets. La chaîne YouTube « les disjonctes » indiquent qu’un câble de trop grande dimension n’est pas grave, ce n’est problématique que si l’on passe à une section de câble trop faibles, alors je ne voyais pas forcément de problème à m’être du 16mm2 

Je pense que 2 rangées sont préférables pour pouvoir ajouter des circuits dans le futur.

Cependant, je ne suis pas certains de comprendre la phrase suivante:

« Si l'emplacement du tableau secondaire communique par l'intérieur avec celui du disjoncteur général, pas obligatoire d'ajoute un interrupteur sectionneur »

L’ensemble est en intérieur, avec une distance d’environ 16m de câbles.  Les signifie t il que l’interrupteur sectionneur du tableau principal fonctionnera pour couper le courant du tableau secondaire?

C’est très clair pour l’etel.

Merci encore!






Carminas a écrit:Bonjour

Si votre abonnement est de 6kVA et que vous n'envisagez pas de l'augmenter, vous aurez 30A maxi.
Donc inutile de vous embêter à passer un 3G16² qui permet de tirer 60A.
2 options possibles :
- 7kW maxi : 3G6² protégé au départ par un disjoncteur 32A
- 9kW maxi (si vous envisagez d'augmenter un jour l'abonnement) : 3G10² protégé au départ par un disjoncteur 40A.

Voir si 2 rangées sont nécessaire ?
Si l'emplacement du tableau secondaire communique par l'intérieur avec celui du disjoncteur général, pas obligatoire d'ajoute un interrupteur sectionneur en tête du tableau secondaire

Les tableaux secondaires sont interdits au-dessus et en dessous du bac d'un évier, mais si vous etes à côté c'est autorisé

Aucune obligation de faire un ETEL pour un tableau secondaire.
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bien sur on peut mettre du 16², mais c'est galérer pour rien si vous n'avez pas besoin d'une puissance très importante.
On peut réduire la section à condition de mettre un disjoncteur de calibre adapté au départ du câble (cf. plus haut)

Pour la coupure, en cas de problème vous rendre au tableau principal pour tout couper, donc pas obligatoire d'ajouter d'inter sectionneur.
Ce serait différents, s'il était dans un batiment indépendant.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Paris
Carminas a écrit:Bien sur on peut mettre du 16², mais c'est galérer pour rien si vous n'avez pas besoin d'une puissance très importante.
On peut réduire la section à condition de mettre un disjoncteur de calibre adapté au départ du câble (cf. plus haut)

Pour la coupure, en cas de problème vous rendre au tableau principal pour tout couper, donc pas obligatoire d'ajouter d'inter sectionneur.
Ce serait différents, s'il était dans un batiment indépendant.

Merci beaucoup pour vos réponses!
Messages : Env. 10
Dept : Paris
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal


Pour rappel, principe de raccordement d'un tableau secondaire :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 00h06
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir