Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon insert ne ma chauffe pas. Est-il correctement installé ou dimensionné? Résolu

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 169 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Var
Bonjour,
j'ai fait installé un insert Godin Modane 65-150-F, 7.8kW de puissance nominale, dans la cheminée existante dans le coin de mon salon. Une arrivée d'air a été percé dans le mur à coté.
Le volume à chauffer entre le salon 35m2, la cuisine ouverte et le couloir adjacent fait environ 130m3. Ma maison date des années 1985 et à une isolation moyenne.
Comme indiqué dans le titre, je n'arrive pas à me chauffer avec. Quand bien même je charge l'insert en conséquence, la chaleur diffusée n'est pas suffisante et j'arrive péniblement à 19-20°C en fin de journée, quand les rideaux et volets sont fermés, à l'autre coin de la pièce à 5m en diagonale de la position de l'insert. Je consomme énormément de bois pour un rendement qui m'interpelle.
Je vous joins des photos de l'installation.
Pouvez-vous m'éclairer? L'insert est-il d'une puissance suffisante pour l'espacve que je veux chauffer? Y a t'il des "défauts" dans son installation.
Merci de vos retours et conseils.
Cordialement à vous.




Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...

Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-18-devis_cheminee.php
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Hello

Euh oui je suis tres inquiet en effet, car je ne vois pas de convection de chaleur possible la.
Ou et comment se diffuse la chaleur ? il n'y a pas d'ouverture a ce que je vois dans la hotte pour diffuser la chaleur.

Qui vous a monte ca ? car la forcement vous avez que la chaleur de rayonnement de l'insert et c'est tout...

En plus on semble voir le jour par le tube - du coup clairement actuellement vous chauffez a fond le ciel
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Var
Merci de votre retour.
Je confirme, l'insert a été posé dans l'âtre et on y a mis un tubage qui monte dans le conduis de la cheminée. Il n'y a pas d'ouverture dans la hotte et le conduit de cheminée n'est pas fermé.
J'ai fait appel à des artisans sur conseil par bouche à oreille. Je pensais que c'était un bon compromis. Mais je ne me suis pas renseigné à savoir s'ils étaient qualifiés.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Bonjour

 comme le dit  " Xtophe06 , pas de sortie sur la hotte , pas de caisson de décompression ...

 l'insert est posé sur les briques : trou dans les briques 30x30 ?

 ça a été fait au black ?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour 500 XT.
Non pas de trou dans les briques. A quoi cela doit-il servir?
Je vous ai mis des photos de dessous.
Non pas au black, j'ai bien une facture.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Quand je les pose ,

  je fais un trou de 30x30 minimum pour une meilleure répartition de la chaleur .

 il y a un moteur de diffusion d'air chaud au niveau de l'insert ? je vois une grille sur le côté gauche .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Var
Non pas de moteur de diffusion d'air chaud. Il y a cette grille des deux côtés de l'insert. Pas d'explication sur la notice.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bjr

 J'en ai posé un certain nombre...et celui là ne chauffera pas !

 il faut tout reprendre , faire un plafond dans la hotte et des grilles de sorties d'air chaud .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, le principe d'un insert n'est pas de chauffer une maison, mais de chauffer un caisson de décompression qui va permettre à la chaleur de se repartir dans la maison.

Celui qui vous à vous cette installation n'est pas du tout professionnel
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, le principe d'un insert n'est pas de chauffer une maison, mais de chauffer un caisson de décompression qui va permettre à la chaleur de se repartir dans la maison.

Celui qui vous à vous cette installation n'est pas du tout professionnel


et j'ajouterai meme que c'est une ******* ! quand on voit qu'on voit le jour par le conduit de cheminee...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour,
merci à tous de vos réponses.

Donc je vais rappeler les artisans qui m'ont posé l'insert. J'avoue ne pas savoir encore la manière de leur dire que le travail n'est pas correctement fait sans me les mettre à dos.

Afin d'être certain d'avoir les meilleurs travaux, pouvez-vous répondre aux questions suivantes svp?

- l'insert doit-il être surélevé ou la pose sur l'âtre est suffisante?
- Actuellement le dos de l'insert touche le fond de l'âtre, doit-il y avoir un minimum d'espace? Combien?
- Est-il nécessaire de garder l'arrivée d'air frais où elle se trouve (à côté de la cheminée, confère photo) ne peut-on pas la percer sous la cheminée ou au fond de l'âtre? Il n'y a pas d'entrée d'air étanche directe avec ce modèle d'insert.
- J'ai compris qu'il est nécessaire de fermer la hotte au niveau du tubage pour avoir un "caisson de chauffe". Sur certain schéma j'ai vu aussi un caisson de décompression au dessus. Est-ce nécessaire sur mon installation?
- Pensez-vous que l'isolation de la hotte malgré les fissures est encore bonne? (confère photo) La pierre actuellement est froide lorsque l'insert fonctionne.
- Pour que le caisson fonctionne correctement, doit-on fermer et isolé l'âtre, autour de l'insert? Peut-on laisser ouvert comme cela l'est actuellement? (confère photo)
- Deux "grilles" de diffusion de chaleur, une devant et une sur le côté de la hotte c'est ce qu'il faut?
- Est-ce que les artisans doivent vérifier quelque chose au niveau du conduit de la cheminée qui passe par les combles perdues? Personne n'est montée la dernière fois.

Je vous remercie par avance.
N'hésitez pas à me demander des précisions, je ferais au mieux pour vous répondre.

Cordialement.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
Dacou a écrit:Bonjour,
merci à tous de vos réponses.

Donc je vais rappeler les artisans qui m'ont posé l'insert. J'avoue ne pas savoir encore la manière de leur dire que le travail n'est pas correctement fait sans me les mettre à dos.

Afin d'être certain d'avoir les meilleurs travaux, pouvez-vous répondre aux questions suivantes svp?

- l'insert doit-il être surélevé ou la pose sur l'âtre est suffisante?
- Actuellement le dos de l'insert touche le fond de l'âtre, doit-il y avoir un minimum d'espace? Combien?
- Est-il nécessaire de garder l'arrivée d'air frais où elle se trouve (à côté de la cheminée, confère photo) ne peut-on pas la percer sous la cheminée ou au fond de l'âtre? Il n'y a pas d'entrée d'air étanche directe avec ce modèle d'insert.
- J'ai compris qu'il est nécessaire de fermer la hotte au niveau du tubage pour avoir un "caisson de chauffe". Sur certain schéma j'ai vu aussi un caisson de décompression au dessus. Est-ce nécessaire sur mon installation?
- Pensez-vous que l'isolation de la hotte malgré les fissures est encore bonne? (confère photo) La pierre actuellement est froide lorsque l'insert fonctionne.
- Pour que le caisson fonctionne correctement, doit-on fermer et isolé l'âtre, autour de l'insert? Peut-on laisser ouvert comme cela l'est actuellement? (confère photo)
- Deux "grilles" de diffusion de chaleur, une devant et une sur le côté de la hotte c'est ce qu'il faut?
- Est-ce que les artisans doivent vérifier quelque chose au niveau du conduit de la cheminée qui passe par les combles perdues? Personne n'est montée la dernière fois.


Bjr

 l'insert surélevé : il n'y a pas d'obligation , je les pose surélevé pour une meilleure ventilation ,

  dos de l'insert qui touche : sur la doc pas grand chose au niveau distance , par contre pose d'un

isolant type fibreux de 3 cm d'épaisseur ( doc Godin et DTU ) .

 distance arrière insert 1cm de lame d'air  (DTU )

 arrivée d'air : doc Godin 200 cm² , là on en est loin .

 fermer la hotte au niveau du tubage :là ça oblige à faire une hotte isolée et ventilée avec
 
 un caisson de décompression et grilles et tout ce qu'il faut , ce n'est pas le même tarif .

 au niveau des combles , il faut vérifier la distance du conduit par rapport à la charpente .
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Var
Bonjour,

merci pour ta réponse 500 XT.

Quand tu dis:
Citation: fermer la hotte au niveau du tubage :là ça oblige à faire une hotte isolée et ventilée avec

un caisson de décompression et grilles et tout ce qu'il faut , ce n'est pas le même tarif .

je ne sais pas si je dois comprendre que ce n'est pas obligé.

Alors ma question est la suivante:

dois-je faire fermer la hotte avec tout ce que ça implique ou dois-je (puis-je) faire autrement pour pouvoir me chauffer?

Merci.
Messages : Env. 10
Dept : Var
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre super utile Env. 4000 message Maine Et Loire
 Bonjour

 si vous faites bouger la hotte en haut du tubage par des pros ,

 il faut que la hotte soit isolée avec les grilles , le caisson et tout et tout !

pour vous chauffer le plus facilement par vous même , firerock 15 cm

au dessus de l'insert.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 4000
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
En cache depuis le mercredi 04 décembre 2024 à 23h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
11 idées de poeles à bois
11 idées de poeles à bois
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de cheminées
Photos de cheminées
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir