Retour
Menu utilisateur
Menu

Mauvaise température de départ

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 90 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Seine Maritime
Bonjour,

J'ai une PAC Daikin Altherma basse température, couplée a des radiateurs

Depuis quelques temps, quand j'utilise le thermostat externe et qu'il fait froid, ma pompe a chaleur à un problème avec la température de départ, elle est trop basse (35°C alors que je demande 43°C) et elle change brutalement. Après ca, la pompe fait plein de cycle très courts (quelques minutes)





Quand j'ai le problème, je peux voir 2 températures de départ différentes sur le panneau de controle







J'ai vu que ma sonde de tempréture extérieur m'envoie des informations "étranges", avec des variations très rapides sans raisons claires, est ce que cela pourrait être lié ?


Mais quand j'utilise le thermostat d'ambiance, la PAC fonctionne bien.

Est-ce que quelqu'un a déja eu ce problème ou saurait comment le résoudre ?

Merci
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis pompe à chaleur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Bonjour,

Probablement que la sonde ext dysfonctionne.

Vous devriez la remplacer.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Seine Maritime
Merci de ta réponse

La sonde pourrait causer les températures de départs indiquées ?
Si je la remplace moi-même, il n'y a pas de codes défauts à acquitter ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Oui, si elle ne renvoie la bonne valeur, alors évidemment la PAC pense qu'il fait X°C ext et par effet de bord, elle va donc changer la température de départ (loi d'eau).

Si vous éteignez votre PAC durant l'opération, elle ne verra pas ce changement.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Seine Maritime
D'accord, merci

Quand la température demandée chute, la température extérieure ne semble pas monter brutalement au même moment par contre. Peut-elle jouer aussi sur autre chose qui expliquerai que j'obtient 2 températures de départs alors que je n'ai qu'une zone ?
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Loire
Je ne connais pas en détail votre PAC mais en règle générale, il y a un décalage qui tient compte de l'inertie du bâtiment.

Pour ce qui est des deux lois, je ne peux l'expliquer mais ça semble habituel chez Daikin.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 20 message Seine Maritime
Ok

Je vais regarder pour trouver une sonde de température exterieure
Messages : Env. 20
Dept : Seine Maritime
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 17h22
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir