Contacteur heures creuses heures pleines

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Loire
Bonjour à tous voilà mon problème enedis envoie bien le signal heure creuses au contacteur heure pleine heures creuses et mon cumulus est bien alimenté mais à la fin des heures creuses je pense que enedis n envoie pas le signal de fin des heures creuses mon cumulus reste donc alimenter et je le coupe avec son disjoncteur que je ré enclenche de suite ce qui coupe le signal sur mon contacteur heure creuse heure pleine je tiens à préciser que je n'ai pas de disjoncteur 2 ampères et pour info sur mon contacteur heure ceuse heure pleine un heure pleine sur A1 et A2 j'ai 12 volts en heure creuse j'ai environ 220 volts mais à la fin des heures creuses j'ai sur A1 et A2 environ 80 v et je pense que la bobine du contacteur heur ceuse heure pleine reste alimenté et laisse passer le courant vers le cumulus conclusion le problème vient-il de  du signal du compteur linky ou de mon contacteur heure creuses heures pleines merci de votre expertise
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux...

Allez dans la section devis travaux du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/construire/devis.php
 
Membre utile Env. 500 message Alpes Maritimes
Bonjour, vous avez un câblage non standard.

pouvez vous nous faire un petit de schéma pour comprendre votre câblage

Depuis quand avez vous ce problème ? a l'origine le montage fonctionné bien ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Loire








Bonjour à l'origine ça fonctionnait très bien voici quelques photos à l'étage de ma maison j'ai également un boîtier avec 7 disjoncteur c16
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 mois
 
Env. 10 message Loire
Bonjour sur A1 et A2 de mon contacteur jour/nuit en heures creuses j'ai environ 220v a la fin des heures creuses sur A1 et A2 j'ai environ 88v et mon cumulus reste alimenté ma question est est-ce que la bobine de mon contacteur est défectueuse où est-ce que les contacts c1/C2( interrupteur) de mon compteur linky dysfonctionne merci de votre réponse
Messages : Env. 10
Dept : Loire
Ancienneté : + de 10 mois
En cache depuis le mardi 10 décembre 2024 à 20h45
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Demandez des devis aux artisans de votre région en 5 mnArtisan
Demandez des devis aux artisans de votre région en ...
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
+100 guides sur la construction et les travaux
+100 guides sur la construction et les travaux
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
+ 1 400 000 de photos de maisons !
+ 1 400 000 de photos de maisons !
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir