Retour
Menu utilisateur
Menu

Boutons poussoirs qui font disjoncter Résolu

Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 114 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 70 message Savoie
Bonjour,


Je suis dans une maison dont la fin de rénovation (dont l'électricité) a été fini y'a 4 mois.

Depuis hier soir, j'ai un problème sur une partie de l'éclairage de l'étage, où j'ai un montage avec des télérupteurs unipolaires et des poussoirs.

Ci-dessous une vue simplifiée du schéma de câblage, où j'ai fait apparaitre les chambres de mes 2 enfants. les chambres sont symétriques, similaires et reliés aux mêmes circuits.

Problème constaté : Un appui sur n'importe lequel des 3 boutons poussoirs de la chambre 1 fait sauter le différentiel en tête de ligne.

Tests réalisés :
  • Tout est branché comme sur le schéma. Appui sur P1 ou P2 ou P3 : ça disjoncte
  • On débranche  P1 (P1Ph et P1Re, soit côté bouton poussoir, soit côté Wago), appui sur P3 : ça disjoncte
  • On débranche  P3 (P3Ph et P3Re, soit côté bouton poussoir, soit côté Wago), appui sur P1 ou P2 : ça disjoncte
  • On débranche  T3 (Retours des poussoirs au télérupteur), appui sur P1 ou P2 ou P3 : ça disjoncte
  • On débranche le télérupteur (T1/T2/T3/T4 déconnectés) : Appui sur P1 ou P2 ou P3 : ça disjoncte
  • Si on actionne manuellement le télérupteur T1 : OK la lumière s'allume et s'éteint

A noter que le problème s'est déjà produit il y a 2 mois. Problème apparu le soir, et plus présent le lendemain soir (sans faire de modification ou de tests)

Le circuit de la 2nde chambre est OK, pas de problème.


Je sèche, j'ai l'impression d'avoir tout testé...

Auriez vous une piste ?




Messages : Env. 70
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
Bonsoir,
D'après vos explications le problème (défaut d'isolement) serait sur l'un des trois fils que j'ai surchargé en couleurs différentes, il faudrait les déconnecter du Wago, sauf le jaune. et n'en connecter qu'un seul à la fois avec le jaune, soit le violet, soit l'orange.  Si le défaut n'est que sur un seul des deux fils, c'est lui qui est en défaut. Si le défaut persiste quel que soit le fil branché, c'est le jaune en défaut.


Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Savoie
Bonjour hexamatic, merci pour la réponse. Malheureusement j'ai déjà testé sans succès, avec une déconnexion côté Wago ou côté bouton poussoir.
Si je déconnecte le orange, et que j'appuie sur le P3 ça saute, et si je déconnecte le violet que j'appuie sur le P1 ou P2 ça saute. Si je déconnecte le jaune et que j'appuie sur P1/P2/P3 ça saute encore...
Hormis avoir 2 problèmes sur 2 cables... je ne vois pas...
Messages : Env. 70
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Nord
romainpa a écrit:Bonjour hexamatic, merci pour la réponse. Malheureusement j'ai déjà testé sans succès, avec une déconnexion côté Wago ou côté bouton poussoir.
Si je déconnecte le orange, et que j'appuie sur le P3 ça saute, et si je déconnecte le violet que j'appuie sur le P1 ou P2 ça saute. Si je déconnecte le jaune et que j'appuie sur P1/P2/P3 ça saute encore...
Hormis avoir 2 problèmes sur 2 cables... je ne vois pas...

Bonjour,
Oui, c'est difficilement compréhensible. Sauf à avoir un branchement qui n'est pas représenté sur le schéma, moi non plus je ne vois pas. 
Il faudrait faire des tests d'isolement au mégohmmètre, hors tension et sur chaque fil totalement déconnecté aux deux bouts. Mais bien évidemment vous n'avez pas de mégohmmètre  , alors essayez à l'ohmmètre , on ne sait jamais, sur un "gros" défaut ça peut donner une indication.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Nord
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 70 message Savoie
Bonjour Hexamatic, il y avait effectivement des branchements non représentés (les gaines ICTA vers les poussoirs avaient d'autres fils dedans). J'ai craqué, j'ai repassé une des gaines en entier et depuis plus de problème.

Merci pour ton aide
Messages : Env. 70
Dept : Savoie
Ancienneté : + de 6 ans
En cache depuis hier à 16h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Bien choisir ses spots à économie d'énergie (led, etc)
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos d'éclairages extérieurs
Photos d'éclairages extérieurs
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir