Retour
Menu utilisateur
Menu

Que pensez-vous de mon tableau Électrique?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 138 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Breteuil (60)
Bonjour, tout premier post, 
Particulier, je rénove une maison auquel je dois refaire entièrement  l’électricité. 
Ayant lu tout ce que je pouvais sur la norme NFC 15-100,  j’aimerai connaître votre avis de professionnel pour mon bouclage. 
Pour moi la seule chose qui me tracasse c’est le Micro-onde auquel je ne vois pas trop sur quel circuit le mettre.
Pour info: j’opte pour la règle de l’amont. 
Merci par avance
Messages : Env. 10
De : Breteuil (60)
Ancienneté : + de 9 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Normativement c'est 100% conforme

Quelques remarques facultatives.

1/ Pourquoi ne pas mieux répartir les circuits entre les ID (quitte à ne mettre que des type A) : 8, 7, 6, 4 ce n'est pas très homogène.
En particulier mettre un circuit d'éclairage derrière chaque ID

2/ Il n'y a pas d'obligation de mettre des prises dans le tableau

3/ Pas de sèche-linge.

5/ Le micro-onde, vous le mettez où vous voulez, par exemple avec la hotte.

6/ Vous pouvez faire les circuits prises hors cuisine, en 1,5². C'est nettement plus facile de mise en oeuvre et suffisant pour ce type de pièce. Idem pour congel, prise GTL, poêle, frigo/hotte
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Breteuil (60)
Carminas a écrit:Bonjour

Normativement c'est 100% conforme

Quelques remarques facultatives.

1/ Pourquoi ne pas mieux répartir les circuits entre les ID (quitte à ne mettre que des type A) : 8, 7, 6, 4 ce n'est pas très homogène.
En particulier mettre un circuit d'éclairage derrière chaque ID

2/ Il n'y a pas d'obligation de mettre des prises dans le tableau

3/ Pas de sèche-linge.

5/ Le micro-onde, vous le mettez où vous voulez, par exemple avec la hotte.

6/ Vous pouvez faire les circuits prises hors cuisine, en 1,5². C'est nettement plus facile de mise en oeuvre et suffisant pour ce type de pièce. Idem pour congel, prise GTL, poêle, frigo/hotte

Super merci pour votre retour et j’ai bien pris en compte les points 2 a 6.
Juste Je ne comprend pas votre point 1, vous pensez que je devrais chnager tout mes type AC par des types A?
Que numerisez vous 8,7,6,4 qui ne sont pas trés homogènes? et comment pensez vous mieux repartir les Circuits? 
Tout ça pour suivre vos connaissances. Merci
Messages : Env. 10
De : Breteuil (60)
Ancienneté : + de 9 mois
 
Env. 10 message Breteuil (60)
Carminas a écrit:Bonjour

Normativement c'est 100% conforme

Quelques remarques facultatives.

3/ Pas de sèche-linge.



6/ Vous pouvez faire les circuits prises hors cuisine, en 1,5². C'est nettement plus facile de mise en oeuvre et suffisant pour ce type de pièce. Idem pour congel, prise GTL, poêle, frigo/hotte

J'ai oublié,
Vous avez raison même si pour l'instant pas de sèche-linge, je vais le prévoir.
je souhaitais mettre du 20A avec du 2,5² pour avoir droit à 12 PC et donc gagner de la place sur le tableau sachant que je suis limité à 8 Dj par rangée et laisser 20% de place sur le Tableau
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Messages : Env. 10
De : Breteuil (60)
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Juste Je ne comprend pas votre point 1, vous pensez que je devrais changer tout mes type AC par des types A?

Ce n'est pas une obligation mais vu le faible écart de prix entre les 2 (dans mes liens ci dessous 20cts), autant ne mettre que des type A qui facilitent la répartition, protègent mieux et anticipent une éventuelle évolution de la norme :
https://www.elecdirect.fr/interrupteurs-differentiels-legran[...]1650-3245064116503.html
https://www.elecdirect.fr/interrupteurs-differentiels-legran[...]1651-3245064116510.html


Citation: Que numerisez vous 8,7,6,4 qui ne sont pas trés homogènes? et comment pensez vous mieux repartir les Circuits?

Le nombre de disjoncteurs par ID


Citation: je souhaitais mettre du 20A avec du 2,5² pour avoir droit à 12 PC et donc gagner de la place sur le tableau sachant que je suis limité à 8 Dj par rangée et laisser 20% de place sur le tableau, donc j'ai mis des 20A pour alleger l'emplacement.

Ce n'est pas le calibre du disjoncteur qui détermine le nombre maxi de prises, mais la section
La réserve de 20% c'est pour les usages futurs, donc on s'en fiche en peu vous la remplirez un jour.
Quand à la limite à 8, il vous reste 7 emplacements dans le tableau avant de la dépasser et on s'en fiche un peu aussi (avant 2015 elle n'existait pas et on ne s'en portait pas plus mal)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Breteuil (60)
Carminas a écrit:
Citation: Juste Je ne comprend pas votre point 1, vous pensez que je devrais changer tout mes type AC par des types A?

Ce n'est pas une obligation mais vu le faible écart de prix entre les 2 (dans mes liens ci dessous 20cts), autant ne mettre que des type A qui facilitent la répartition, protègent mieux et anticipent une éventuelle évolution de la norme :
https://www.elecdirect.fr/interrupteurs-differentiels-legran[...]1650-3245064116503.html
https://www.elecdirect.fr/interrupteurs-differentiels-legran[...]1651-3245064116510.html


Citation: Que numerisez vous 8,7,6,4 qui ne sont pas trés homogènes? et comment pensez vous mieux repartir les Circuits?

Le nombre de disjoncteurs par ID


Citation: je souhaitais mettre du 20A avec du 2,5² pour avoir droit à 12 PC et donc gagner de la place sur le tableau sachant que je suis limité à 8 Dj par rangée et laisser 20% de place sur le tableau, donc j'ai mis des 20A pour alleger l'emplacement.

Ce n'est pas le calibre du disjoncteur qui détermine le nombre maxi de prises, mais la section
La réserve de 20% c'est pour les usages futurs, donc on s'en fiche en peu vous la remplirez un jour.
Quand à la limite à 8, il vous reste 7 emplacements dans le tableau avant de la dépasser et on s'en fiche un peu aussi (avant 2015 elle n'existait pas et on ne s'en portait pas plus mal)


Super J'ai bien compris vos retours. Je vais mettre à jour mes plans et pouvoir avancer.
En vous remerciant. 
Messages : Env. 10
De : Breteuil (60)
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Tout ce que j'ai évoqué, ce sont des suggestions, pas des obligations.
D'autres pourront avoir une vision différente
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Breteuil (60)
Carminas a écrit:Tout ce que j'ai évoqué, ce sont des suggestions, pas des obligations.
D'autres pourront avoir une vision différente

Pas de soucis je prends en compte vos conseils. Le seul que je met de coté c'est que j'ai commencé à passer commande avec 3 ID AC et 1 A. donc n'etant pas en porte à faux je vais juste laisser ce point comme ça. 
Messages : Env. 10
De : Breteuil (60)
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Il vaut mieux passer les commandes après avoir demandé les conseils Wink

Mais ce n'est pas grave, gardez un seul type A sachant que vous pouvez mettre plus de circuits derrière.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Breteuil (60)
Carminas a écrit:Il vaut mieux passer les commandes après avoir demandé les conseils Wink

Mais ce n'est pas grave, gardez un seul type A sachant que vous pouvez mettre plus de circuits derrière.

Je suis entierement d'accord avec vous.
Voici selon vos conseils la modification du tableau, Qu'en pensez vous?
Messages : Env. 10
De : Breteuil (60)
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 07h35
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir