Retour
Menu utilisateur
Menu
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
6
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Tarn
Bonjour tout le monde,

Un peu de contexte : nous habitons la région Toulousaine, maison 145 m2 de plein pied (construction 2005) avec plancher chauffant et panneaux solaires.
Nous avons installé une PAC air/eau ATLANTIC Alféa Extensa Duo AI 6 (avec ECS) en octobre 2023.

A cette période, pas de conditions climatiques particulières, tout fonctionne parfaitement.
A noel, mon voisin (avec qui j'ai de très bonnes relations) me prévient que l'unité extérieur fait énormément de bruit, la nuit, depuis mi-décembre, sa maison est située entre 10 et 15m.
Je suis très surpris, car en journée, elle est très très silencieuse et la nuit, à l'intérieur de chez moi, je n'entends pratiquement rien.

Je commence à me renseigner et rentre dans les configurations : j'en profite pour remercier la communauté de ce site, cela m'a permis de voir que je produisais l'eau chaude la nuit ... ce qui entrainait du bruit mais surtout que je ne profitais pas de la production de mes panneaux.
Bref, production d'ECS coupée la nuit : elle est programmée de 6h00 à 09h00 de 14h à 15h30 et de 20h à 21h30 (ça permet de recharger le balon après la douche des enfants et ne pas tomber sous les consignes la nuit). J'ai aussi modifié le paramètre HP/HC

J'ai aussi intégré dans le paramétrage de la PAC une attéunation / limitation du compresseur à 25% la nuit. Mais toujours du bruit lorsque les températures avoisinnent les 0°C
Ma maison forme un angle et l'unité extérieur est orientée un peu (désolé c'est un peu vague) vers ce recoin ce qui doit propager de manière assez anarchique les basses fréquences. Ondes qui doivent entrer en résonnance avec la fréquence de la maison de mon voisin.

J'ai vu qu'il existait différents types de caisson
gamme grand public 500€ ... ensuite on passe à 2000€ sur du haut de gamme. Je suis allé aussi sur PAc-silence mais le site semble être endormi.

J'ai donc quelques questions :
1/ Est-ce que je peux mettre une limitation du compresseur à 50% comme préconisée par le fabriquant ? et quelles en sont les conséquences ?
Est-ce que j'aurai une véritable diminution du bruit perçu ? alors qu'aujourd'hui je suis à 25%.
Si le compresseur tourne avec une limitation de 50% : est-ce que les résistances electriques prennent le relais ? : ça m'embéterait d'avoir à faire le yoyo pour réchauffer la dalle en journée. Et est-ce que quelqu'un aurait une estimation des couts pour réchauffer la dalle ? (sachant que habitant Toulouse, le nombre de jours avec une température < 0°C est assez rare)

2/ Est-ce que quelqu'un a mis en place un caisson, et si oui, lequel ?
J'ai cherché des retours d'expérience, mais dans mon entourage, je n'ai personne et sur internet, je n'ai rien trouvé de probant.
J'ai vu des revendeurs / industriels qui se revendiquent d'avoir travailler avec PAC-silence, mais est-que le résultat est positif ?

Bref, je suis en attente de retour d'expérience et je ne souhaite pas de commentaires sur la décision d'avoir ou pas une PAC ...

Merci par avance pour vos retours
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez dans la section devis pompe à chaleur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
C'est d'un cote normal qu'elle fasse plus de bruit quand il fait plus froid.

Par contre il faudrait d'abord regarder d'ou vient ce bruit. Est ce des vibrations ? un grondement ? car potentiellement avant de changer ou mettre un mur, le bruit pourrait etre regle a la source. Sur quoi est monte le compresseur exterieur ? rien ? gros boudin ? petit plot ?

Ensuite pour la limitation en mode nuit, il faut essayer pour voir comment votre PAC se comporte. Potentiellement il lui reste encore assez de puissance pour tourner et fournir la temperature d'eau demande. Vous pouvez toujours l'activer 1/2 nuits de suite voir comment cela se passe.

Pour les resistances je ne sais pas trop comment elles se declenchent, normalement vous pouvez les configurer aussi pour qu'elles ne se declenchent pas.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Tarn
Bonjour Christophe,

L'unité extérieur est posée des plots/support qui font la largeur de l'unité. Elle a été posée par le chauffagiste du village : il bosse bien, et j'ai toute confiance dans son installation (moins pour ses paramétrage LOL, mais je le savais avant)

Concernant le bruit ... de chez moi, j'entend le grondement du ventilateur, je n'ai aucune vibration des murs de la maison.

J'ai activé l'atténuation 50% depuis 2 nuits, je ne perd qu'1 seul degré le matin (on passe de 20.5 à 19.5), c'est gérable.
Pas vue trop de surconsomation non plus, mais sur 2 jours, c'est trop aléatoire, je ferai un point sur 1 semaine pleine.
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Merci pour votre retour ! et en effet en fonction de la frequence a laquelle elle tourne, on peut avoir vraiment des nuisances.
Hier j'etais passe devant la mienne, elle tournait a 40% dans un silence quasi impressionnant ! on avait que le brassage d'air... Alors que c'est deja arrive des fois qu'en montant en regime, j'avais les caches plastiques des helices qui vibraient, et ca faisait du bruit.

Ce qui important en effet c'est de voir les jours plus froid ou moins froid. Perdre juste 1 degre n'est en effet pas un soucis.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 900
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 1000 message Indre Et Loire
Bonjour,
"Si le compresseur tourne avec une limitation de 50% : est-ce que les résistances electriques prennent le relais ?"
Si les besoins sont supérieurs à ceux fournis, oui cela me semble évident ! Les résistances sont là pour cela.
Messages : Env. 1000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Baisser le niveau sonore a l aide d un caisson est toujours un peu aleatoire en fonction de l environnement.

Les solutions toutes faites peuvent marcher mais sans certitude

Le principe general pour attenuer le bruit est de le capter le plus pres possible de la source, de l absorber en mettant des materiaux de forte densite et de plusieurs densites pour bien balayer les frequences

Une cabane en planche ne suffira pas, une maconnerie non plus, il faut d avantage de materiaux

Sur une PAC il faut laisser entrer l air et sortir l air, ce qui rajoute un niveau de complexite supplementaire et oblige a avoir un element d un volume important

On devie en general le flux d air en sortie en placant un element absorbeur a environ 45° du flux d air

A partir de ces regles de base, il faut improviser un peu, mais on peut arriver a un resultat correct.

Ma PAC etait bruyante lors des cycles de degivrage, j ai construit un abri en parpaings, doublé de plaques bitumeuses, mousse isolante et OSB et j ai mis du gravier au sol sur la dalle et dans l abri

Le resultat est tres bon, mais l orientation de la PAC a permis de diriger le bruit vers un bout de jardin tres peu frequente

Le voisin est content, moi aussi, et quand j aurai le temps je realiserai des persiennes pour diminuer un peu plus le bruit en sortie
Picto recompense Membre super utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 2000
Dept : Bouches Du Rhone
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 40 message Nord
J'ai une PAC assez bruyante (vertical, pas d'inverter, compresseur de type scroll, ventilo avec 2 vitesses).

J'ai suivi les conseils sur PAC Silence:
j'ai isolé l'intérieur de la PAC et le compresseur lui-même avec du PS5.
C'est très efficace. A tel point que lors du maintenance, l'artisan pensait que le compresseur n'était pas en route.
Cela à vraiment supprimé les fréquences basses.
Avant, je sentais la PAC se mettre en route avec les vibrations dans le sol du salon et pourtant ma PAC n'est pas collé à la maisson, ni sur une dalle béton, posée sur des plots anti vibration et les tuyaux sont en multicouche pour éviter de propager le bruit

j'ai également construit un caisson  avec PS4+10 Cm d'ecopeg39++ps4+osb+bardage

Globalement il fonctionne bien sauf que que je ne peut pas bloquer trop le flux d'extraction et cela propage le bruit malgré tout

Si vous avez de la place et une PAC horizontale, vous devriez pouvoir un écran d'absortion devant le ventilo

Essayez de mesurer avec un sonomètre (ou appli sur la msartphone) et faite des essais pour voir les améliorations)


Pour PAC Silence, il faut vraiment insister (ma commande date de 2022)
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 40 message Nord
J'ai utilisé l'application Noise Capture. Je la trouve très bien pour situé les zones de fréquences à traiter

Si tu veux le silence (et ton voisin), il faut cibler sur moins de 40DB
Messages : Env. 40
Dept : Nord
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Tarn
galadd a écrit:J'ai activé l'atténuation 50% depuis 2 nuits, je ne perd qu'1 seul degré le matin (on passe de 20.5 à 19.5), c'est gérable.
Pas vue trop de surconsomation non plus, mais sur 2 jours, c'est trop aléatoire, je ferai un point sur 1 semaine pleine.


Bonjour tout le monde, comme prévu, un retour après 4 semaines.
Tout d'abord, merci pour vos remarques ou conseils.

Si cela peut aider certains lecteurs, je replace ci-dessous les modifications effectuées : 
ECS coupée la nuit : elle est programmée de 6h00 à 09h00 de 14h à 15h30 et de 20h à 21h30 (ça permet de recharger le balon après la douche des enfants et ne pas tomber sous les consignes la nuit).
J'ai modifié le paramètre HP/HC (ayant des panneaux solaires, cela n'avait pas de sens)
Atténuation du compresseur à 50% de 22h00 à 6h00.

Bilan :
1/ Plus aucun bruit la nuit, on entend l'unité extérieur de 6h00 à 7h00 si on est réveillé, mais cela ne reveille personne. Mon voisin est ravi
2/ Je n'ai pas noté de surconsommation électrique, il doit surement y en avoir si les résistances électriques se mettent en place, mais rien de notable jusqu'à présent.

Bonne journée tout le monde
Messages : Env. 10
Dept : Tarn
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le lundi 05 aout 2024 à 21h04
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

6
abonnés
surveillent ce sujet
Voir