Ajout d'un Coffret de prises de courant

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 87 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Cote D'or
Bonjour,

Actuellement en rénovation j'avais une petite question.

Je dois alimenter une sdb transformée en buanderie.

Pour cela mon idée est la suivante :
La buanderie est collee au mur de la cuisine sur lequel se trouvent les plaques de cuissons.
Je fais un pontage sur le câble 6mm2 des plaques et j'alimente ensuite un coffret de prises (2 ou3 PC) avec chacune un disjoncteur (20a pour machine et 16 pour PC) .

Dans le coffret principal, le circuit Plaque est sur un disjoncteur 32a

Que pensez vous de ce montage ?

Cordialement,
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Pas conforme : le circuit des plaques de cuisson doit être dédié à cet usage.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Carminas a écrit:Bonjour

Pas conforme : le circuit des plaques de cuisson doit être dédié à cet usage.

Merci de votre réponse.
Je deterre un vieux sujet sur lequel vous aviez répondu ceci : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-388515-racc[...]plaque-cuisson-four.php
Sur une installation qui respecte la norme en vigueur il faut avoir :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 16A ou 20A pour le four.

Mais sur une installation existante où il n'y a pas de circuit four, il est toléré de raccorder les 2 appareils en respectant les possibilités de raccordement suivant :

En quoi ma situation est différente ?

EDIT : Je viens de relire votre poste, faudrait il que j'alimente mon coffret buanderie avec le 6mm2 pour distribuer ensuite un 32a en direction des mes plaques puis un 20a en direction de ma M.L !
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Parce que c'est une tolérance donnée uniquement dans le cadre des circuits cuisson.
Après, je vous ai répondu par rapport aux règles, pas par rapport à un quelconque risque électrique.

Mais si on va par là, vous faites un seul circuit qui fait tout le tour de maison et qui alimente tout.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
Carminas a écrit:Parce que c'est une tolérance donnée uniquement dans le cadre des circuits cuisson.
Après, je vous ai répondu par rapport aux règles, pas par rapport à un quelconque risque électrique.

Mais si on va par là, vous faites un seul circuit qui fait tout le tour de maison et qui alimente tout.

Je n'arrive pas à cerner le ton de votre dernière réponse...

Je m'excuse si je ne me suis pas exprimé de la bonne manière ça n'était pas mon intention....

Je cherchais simplement une bonne manière d'alimenter ma buanderie mais je crois comprendre en vous lisant que la solution envisagée n'est pas la bonne...
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
ml121 a écrit:En quoi ma situation est différente ?


Bonjour,

En rénovation, on fait au mieux pour créer un circuit four. Mais là, vous avez un circuit four au norme, et vous voulez le transformer en quelque chose pas aux normes. Ça, ce n'est pas permis.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
adenis a écrit:
ml121 a écrit:En quoi ma situation est différente ?


Bonjour,

En rénovation, on fait au mieux pour créer un circuit four. Mais là, vous avez un circuit four au norme, et vous voulez le transformer en quelque chose pas aux normes. Ça, ce n'est pas permis.

Enfait je ne cherche pas à créer un circuit four (qui est aux normes et sur je ne modifié pas pas)
Je cherche à alimenter une machine à laver depuis un coffret relie à mon circuit plaques
Ce qui doit revenir au même que ce que vous disiez pour le four....
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Gironde
Non, puisque vous proposer de modifier un circuit aux normes pour le transformer en quelque chose pas aux normes.

Une rénovation, c'est transformer un truc pas aux normes en quelque chose qui n'est pas forcément aux normes, mais qui l'est un peu plus, pas moins.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 20 message Cote D'or
adenis a écrit:Non, puisque vous proposer de modifier un circuit aux normes pour le transformer en quelque chose pas aux normes.

Une rénovation, c'est transformer un truc pas aux normes en quelque chose qui n'est pas forcément aux normes, mais qui l'est un peu plus, pas moins.

Oui, mon message n'était peut être pas bien tourné mais il allait dans votre sens.

Je vais me rapprocher de l'electrien qui ma proposé ce montage..
Messages : Env. 20
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Citation: Je n'arrive pas à cerner le ton de votre dernière réponse...

Ce que je voulais dire c'est que vous etes en train de faire une extension d'installation, donc autant le faire dans les norme set de tirer depuis le tableau principal :
- soit un circuit pour la MAL et un autre circuit pour vos PC
- soit un 6² protégé par un disj 32A et vous ferez au bout un petit tableau divisionnaire avec un circuit MAL et un circuit PC
Et pas de bricoler à partir d'un circuit cuisson qui est censé être dédié à une plaque ou une cuisinière ou en cas d'impossibilité à plaque+four

Après, d'autres solutions fonctionneront électriquement, mais ne respecterons pas les normes et usages.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Carminas a écrit:Parce que c'est une tolérance donnée uniquement dans le cadre des circuits cuisson.
Après, je vous ai répondu par rapport aux règles, pas par rapport à un quelconque risque électrique.

Mais si on va par là, vous faites un seul circuit qui fait tout le tour de maison et qui alimente tout.

Salut, ne dis pas cela en rigolant, il y en a un qui m'a fait le coup de faire cela.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le mercredi 11 décembre 2024 à 07h54
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir