Section cable alu raccordement compteur-tableau

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 84 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous,
Quelle section de câble monophasé dois je acheter pour raccorder mon compteur abonné (12 Kw ) a mon tableau sachant que la distance et de 115 mètres (du Linky au disjoncteur général du tableau)
A la base ii était prévu du cuivre en 2X25 mm² Vu le cout de la chose, je vais opter pour de l'alu. Sachant qu'il faut augmenter la section avec l'alu, quelle section est recommandée ?  
Merci de votre aide 
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Bonjour


Sérieux???

Il y a dans le forum élec un sujet en POST IT qui répond à cette simple question.

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Gironde
Ben jai pas trouvé Desolé
Messages : Env. 10
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 10 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Jake 33 a écrit:Ben jai pas trouvé Desolé

mauvaise volonté
https://www.forumconstruire.com/construire/forum-40.php


on trouve https://www.forumconstruire.com/construire/topic-183344.php
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Jake 33 a écrit:
A la base ii était prévu du cuivre en 2X25 mm² 

Bonjour, vous en êtes sur ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
plaquisteheureux a écrit:
Jake 33 a écrit:
A la base ii était prévu du cuivre en 2X25 mm² 

Bonjour, vous en êtes sur ? 

Ben non, il a eu l'info sur un site de m****, voire un ""forum d'entraide"" où même trainent de pseudo-pros (j'en connais au moins un)

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Citation: A la base il était prévu du cuivre en 2X25 mm²

Vous etes complètement à côté de la plaque.
Pourtant c'est assez facile c'est normé (paragraphe 10.1.4.3.3 de la NF C15-100)
Il faut du 2x70² cuivre entre 83m et 117m

Si vous voulez baissez le coût, passez un 2x120² alu (entre 98m et 124m)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ce que dit la norme NF C 15-100 sur la chute de tension dans l'installation électrique domestique:
La norme NF C 15-100 impose une chute de tension au maximum de 3% entre le disjoncteur de branchement et les circuits terminaux de l'installation électrique : prises, éclairages, circuits spécialisés....
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
 j'avais lu quelque part qu'au-dessus de 100M on peut augmenter cette tolérance d'un peu(très peu) je ne trouve plus cette information. Rfco  , Carminas avez vous déjà lu cela ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui ici, mais c'est de très peu (0,005%) :
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Merci
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Donc compte tenu du tableau ci-dessus la norme préconise en 10.1.4.3.3 d'avoir une liaison entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition avec une chute de tension maxi de 2%, ce qui laissera pour les circuits terminaux 1% pour l'éclairage (mais avec les LED il n'y a plus de soucis) et 3% pour les autres usages.

En tirant 60A sur 110m de 70² cuivre, cela occasionne une chute de tension de 1,9%
En tirant 60A sur 110m de 120² alu, cela occasionne une chute de tension de 1,8%
Carminas
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +10 mois.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Aujourd'hui tout va, je réponds en fonction de ce qui coute le moins car j'ai réussi à faire poser un DB 15-45.

Demain, le futur propriétaire voudra un 60A car comme une personne de notre temps il voudra une voiture électrique et donc la borne de recharge à domicile qui va avec et donc l'abonnement qui va avec (je ne parle pas de véhicule hybride)


Bref, posez vous les bonnes questions quand vous voulez rogner sur les investissements à long terme.


@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
ENEDIS fait chier avec leur aluminium, ce ne sont pas eux qui s'emmerdent à poser les gaines, et goulottes.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
plaquisteheureux a écrit:ENEDIS fait chier avec leur aluminium, ce ne sont pas eux qui s'emmerdent à poser les gaines, et goulottes.

on s'en tape

là on parle de liaison entre DB et tableau


ENEDIS n'a rien à voir avec ça
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Oui exact,
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 03h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir