Retour
Menu utilisateur
Menu

Le câblage de mon projet de tableau est il conforme?

Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 197 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 20 message Gard
Bonsoir
Dans une petite résidence de 2 x 4 appart.
J'amène le courant depuis mon appart vers mon garage, distant de 70m, avec du 2 x 6mm2 pour au maxi 16A (en prévision d'une prise GreenUp charge VE)).
1) j'ajoute un C20 ( ou C16) après un 30mA de l'appart et branche le 6mm2 pour le garage.
2) ou bien le C20 est branché en amont du 30mA et je met 1 30mA dans le tableau du garage.

Si besoin je réalimente une partie de l'appart avec un petit groupe électrogène de 2,6kVA.
pour cela je coupe, et condamne le C20 et utilise un C10 (pour ne pas faire déclencher le groupe par surcharge) et un C2 pour alimenter un module qui donne la tension, l'intensité et la puissance consommé par la maison (toujours pour ne pas faire déclencher le groupe par surcharge) 

3) peux ton brancher la liaison entre le C20 et le couple C10, C2 sur les même bornes que le 6mm2 
Un schéma pour éclaircir le blabla
Merci
Messages : Env. 20
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, poser une ligne d'une distance de 70 mètres et ne pose que du 2*6mm et une aberration.
Déjà ce n'est pas du 2* qu'il faut poser mais du 3*, ensuite le travail donner pour faire cela va vous prendre du temps, et de l'argent, et cela sera perdu dès que vous voudrais tirer un peu plus de puissance.
Et pour finir du 6mm sur 70 mètres ne vous permettre d'avoir que 12A.
Pose du 3*10mm sera un minimum à faire, et personnellement je poserais du 3*16mm au minimum.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Env. 20 message Gard
Bonjour
j'ai pas les même info par le calcul que par les différents tableau du net...
La NF 15 -100 accepte, pour le tableau secondaire, une chute de tension de 5% soit 11,5V. (3% pour l'éclairage)
La prise green Up permet un courant de charge maximum de 16A.
Le calcul de la section se fait avec la formule (donnée dans la norme)
Section = (ro x 2L x I) / 11,5
avec ro : la résistivité du cuivre 0,023 ( on ne prend pas 0,017 car le cuivre des fils électriques n'est pas pur, CF norme UTE 15-105)
L : longueur entre le tableau et la prise (on multiplie par 2 pour les 2 fils)
I : le courant
Avec  20 A le 6mm2 permet 75m (70 entre les tableaux et 5 m pour la distance prise au sous tableau)
Avec 16 A le 6mm2 permet 93m ou 75m avec une chute de tension de 4%.
Dans ces conditions le 10mm2 permet 33A
le 25mm2 permet 53A
Messages : Env. 20
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
yvan du 30 a écrit:
Avec 16 A le 6mm2 permet 93m ou 75m avec une chute de tension de 4%.
Dans ces conditions le 10mm2 permet 33A
le 25mm2 permet 53A

Bonjour,
oui les calculs c'est bien mais la finalité n'est-elle pas de récupérer toute l'énergie sur les terminaisons et non dans les câbles (chute de tension)?
10mm2 me parait un minimum avez vous fait les calculs d’amortissement c'est à dire le nombre de charges nécessaires pour rentabiliser le 10 par rapport au 6.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Gard
Bonjour
avec du 6mm2 à 16A je perds 9,45V soit 151W chaque heure de recharge.
avec du 10mm2 à 16A je perds 5,67V soit 91W chaque heure de recharge. Cela fait une sur-conso de 60W ou 0,060kW.
Pendant les heures creuses, le prix du kWh est de 0,2068€ l'écart 6 à 10mm2 serai de  0,060kW x 0,2068€ = 0,0125cts soit pendant les 8 h au tarif heures creuse 0,01cts
alors que pendant les heures pleines, le kWh est de 0,27€ l'écart 6 à 10mm2 serai de  0,06kW x 0,27€ = 0,0162cts soit pendant les 3 h au tarif heures jour 0,049cts.
Le surcout quotidien pour 11 heures de charge (de 19 à 7h) 0,059Cts / j.
Plus le surcout du tableau le 10mm2 ne se recorde pas sur un C16, ne passe pas dans tube IRL de 25 à cause du rayon de courbure et un écart sur le prix du câble de 180 à 200€ soit un amortissement sur le seul câble de 3220 j de charge, mais je peu me tromper.
Avec un 10mm2 il est effectivement possible de charger à 7,2kW avec une Wallbox à environ 800€ mais avec un abonnement de 9kVA il est impossible de profiter du tarif de nuit pour le lave linge, la pyrolyse du four ou autre gros consommateur nocturne.
Le 6mm2 est donc choix très acceptable, pour moi.
Messages : Env. 20
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
Effectivement j'obtiens 150€ différence de câble ttc et 0.150cts/j cela donne 1000j à peu près.J'avais fait un calcul pour du triphasé et le gain était beaucoup plus conséquent en passant de 2.5 à 4mm2 rentabilisé en 2ans avec seulement 2 charges par semaine!
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Gard
Ci joint le projet du schéma pour le tableau électrique.
Messages : Env. 20
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
 
Membre utile Env. 2000 message Lens (62)
Bonjour,


yvan du 30 a écrit:
Dans une petite résidence de 2 x 4 appart.
J'amène le courant depuis mon appart vers mon garage, distant de 70m, avec du 2 x 6mm2 pour au maxi 16A (en prévision d'une prise GreenUp charge VE)).


je n'ai pas trop bien compris votre idée Blush

vous allez passer du courant d'un groupe électrogène (garage à 70m) par les parties communes des appartements ?
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : Lens (62)
Ancienneté : + de 14 ans
 
Env. 20 message Gard
Bonjour
avec l'accord de la copro :
appart > comble > descente le long du mur derrière la descente de l'eau de pluie, > gaine TPC enterré entre immeuble et garage > remonté le long du mur garage > passage sous les tuiles dans les garages.
je n'ai fait que recopier ce que 3 proprios ont déjà fait. j'ai juste mis ma patte avec 8 gaines TPC enterré pour de future installation.
le secours est pour mon seul appart.
Messages : Env. 20
Dept : Gard
Ancienneté : + de 13 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 19h39
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir