Bonjour,

J'ai 2 radiateurs chaleur douce Noirot Palatino 1000 W et 2000 W, achetés en oct/ 2010
Ref M1183FPAJ / M1187FPAJ et 2 modules N9101AAAJ

Depuis la remise en chauffe, il y avait déjà les voyants qui n'arrêtaient pas de clignoter, et il me semblait que l'état de chauffe était vraiment faiblard, signe de fin de vie je ne sais pas, mais depuis hier les voyants ne clignotent plus mais les radiateurs ne chauffent plus 

Le voyant état « confort » et voyant « état de chauffe » sont bien allumés, mais les 2 convecteurs sont froids 

Bizarre, quand même, les deux en même temps, que ce passe t il ?

Est ce que cela peut venir de la protection thermique hs?
Ou plus grave?
Est ce que cela vaut le coup de réparer ou à changer?

Merci beaucoup pour votre aide et passez un super WE

Fabrice




Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage_electrique.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello

Si le boitier merdouille alors carte de puissance à remplacer
C'est moins cher qu'un radiateur complet
appelle le SAV il te diront

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Drome
Bonjour,
Ponctuellement, il faut essayer de shunter cette protection thermique pour vérifier si elle est HS (j'en doute)
certaines peuvent être réarmées...
Sinon, il faut tester la résistance électrique de l'élément chauffant.
Si quelques ohms, elle est fonctionnelle. Si résistance infinie, elle est claquée.
Il peut aussi y avoir un mauvais contact sur le thermostat de régulation électronique ; un coup de bombe aérosol "spécial contact électrique" peut suffire !
JC
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Drome
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Herault
JCdu26 a écrit:Bonjour,
Ponctuellement, il faut essayer de shunter cette protection thermique pour vérifier si elle est HS (j'en doute)
certaines peuvent être réarmées...
Sinon, il faut tester la résistance électrique de l'élément chauffant.
Si quelques ohms, elle est fonctionnelle. Si résistance infinie, elle est claquée.
Il peut aussi y avoir un mauvais contact sur le thermostat de régulation électronique ; un coup de bombe aérosol "spécial contact électrique" peut suffire !
JC


Ok merci beaucoup pour votre retour info
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis hier à 09h03
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis chauffage électriqueArtisan
Devis chauffage électrique
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Le chauffage électrique
Le chauffage électrique
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir