Retour
Menu utilisateur
Menu

Le poseur s'est branché à la prise malgré ma demande de se brancher au compteur ?

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 186 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Herault
Bonjour, 
Je viens vers vous après avoir parcouru le forum, il me semble pouvoir y trouver des personnes pouvant répondre à mes questions. 
J'ai acheté mon premier appartement il y a quelques mois et j'ai souhaité y installer une climatisation réversible. M'étant un peu renseignée à ce sujet, j'ai été étonnée lorsque le jour de l'installation, le poseur m'a dit vouloir se raccorder à une prise existante. J'ai refusé et lui ai demandé de se brancher au compteur. Le patron m'a alors appelée pour me dire que ça se faisait, qu'en effet au niveau de la loi... D'accord on vous la branche au compteur. 
Le poseur a donc posé une goulotte allant jusqu'au compteur, j'y vois un nouveau disjoncteur ne contrôlant que la clim réversible. Je signe la fin des travaux et paie l'entreprise. 
Cette goulotte m'intrigue depuis le début, mais prise par d'autres travaux, et mon incompétence... 
C'est aujourd'hui que j'ai essayé d'aller voir de plus près. J'ai l'impression qu'il n'y a rien dedans ?? 
Comment voir de plus près sans tout enlever ? Le disjoncteur contrôle effectivement uniquement le climatiseur. 
Je joins des photos pour que ce soit plus explicite. 
Le poseur a posé la goulotte jusqu'au compteur, sous la climatisation il a fait une saignée, et tout en bas une autre goulotte jusqu'au balcon. 
Comment savoir s'ils se sont bien moqués de moi ? Ou si je me monte le bourrichon toute seule à cause de mon ignorance du sujet ? 
Merci  
















Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-19-devis_climatisation.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, baissez la languette du disjoncteur, si la clim ne démarre pas, c'est que le disjoncteur protège bien la clim.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Herault
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, baissez la languette du disjoncteur, si la clim ne démarre pas, c'est que le disjoncteur protège bien la clim.

Bonjour, 
Merci de votre réponse, en effet je l'ai baissée et il n'y a que la clim qui ne s'allume plus. Ca m'a un peu rassurée, mais je ne vois pas à quoi est connectée la goulotte, quand j'essaie de regarder à l'intérieur je ne vois rien. Je ne comprend pas comment c'est connecté à la clim sans saignée ou sans fil visible. 
N'ayant aucune connaissance du sujet et au vu de la conversation avec le patron qui a bien compris que j'allais faire partir son employé s'il ne se branchait pas au compteur j'ai été prise d'un énorme doute tout à l'heure et j'avoue paniquer un peu, leur ayant donné des mois d'économies. J'espère paniquer à tord.
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ce n'est pas connecter à l'unité intérieure, mais à l'unité extérieure, et il y a une connexion entre ces deux unités qui doivent se faire au travers de votre mur.

c'est quoi ce truc sous votre unité intérieure ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Herault
Je pense que vous parlez de la saignée ? Il a découpé le mur puis l'a remis avec de la mousse expansive. PLus tard j'ai enlevé les plaques qui maintenaient ce bout de mur et ré-enduit. Sous cette saignée se trouve la goulotte qui va vers l'unité extérieure (que vous pouvez voir sur la photo où on aperçoit une table en bois)
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Ok, Donc il a fait un travail de porc, in aurais pu reboucher la saignée, donc comme dit plus haut l'unité extérieure et alimenter par la ligne qui va au disjoncteur, et une liaison ne fait entre les deux unités en traversant le mur. (derrière l'unité intérieure)

PS pouvez, vous nous donner la référence de cette pompe à chaleur, et le pis que vous l'avez payer ?
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Herault
Bonsoir, la référence de l'unité intérieure c'est Daikin FTXP35M9 R32 Mural Sensira Bluevolution, l'extérieur Inverter Daikin Sensira RXF35D SEER 6.22 A++ - SCOP 4.11A+. Pour le prix TTC 1565€
En rebouchant la saignée moi-même je me suis demandée si les riches faisaient ça Laugh
Déjà si vous me dites qu'il n'a pas mis une goulotte pour faire jolie je suis rassurée... Pour le reste... C'est fait.
C'est très compliqué de trouver des artisans soi même, sans connaissance ni du sujet, ni des tarifs etc. Une nana seule avec peu d'économies suite à un premier achat sans famille ou ami bricoleur, ça démarre mal ! Ahah
Merci en tout cas pour votre implication !
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
plaquisteheureux a écrit:Ok, Donc il a fait un travail de porc, in aurais pu reboucher la saignée, donc comme dit plus haut l'unité extérieure et alimenter par la ligne qui va au disjoncteur, et une liaison ne fait entre les deux unités en traversant le mur. (derrière l'unité intérieure)

PS pouvez, vous nous donner la référence de cette pompe à chaleur, et le pis que vous l'avez payer ?


Ça dépend ce que étais indiqué sur le devis par rapport aux reprises du placo.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Pour les goulottes il aurait pu faire une découpe avec des angles à 45 pour faire plus propre.

Normalement vous devez voir des câbles passer dans cette goulotte. Ou sinon il faut enlever le plastique supérieur pour y voir de plus près. En tout cas si le disjoncteur contrôle bien la PAC c'est qu'il y a bien un câble qui passe quelque part.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 10 message Herault
Super merci beaucoup vous m'avez bien rassurée !
On avait pas parlé du placo avant d'être sur le fait accompli. Et en réalité ça ne me gêne pas, c'est juste en passant l'enduit que je me suis demandé comment ça se passait normalement
Messages : Env. 10
Dept : Herault
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis le samedi 27 juillet 2024 à 08h32
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations chauffages
Photos installations chauffages
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir