Retour
Menu utilisateur
Menu

Diagnostic éléctricité présence d'anomalie

Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 97 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 10 message Nord
Bonjour à tous,

J'ai reçu le diagnostic électrique à la suite d'un compromis de vente et j'aimerai savoir si les anomalies présentes sont dangereuses et si elles sont simples à réparer ? et Pour quel prix ?

Voici les différentes anomalies :

: B3.3.1 d La valeur de la résistance de la prise de
terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou
des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation
électrique.
Remarques : Valeur de la résistance de la prise de terre inadaptée au(x)
dispositif(s) différentiel(s) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin
d'adapter la prise de terre au(x) dispositif(s) différentiel

B7.3 e L'installation électrique comporte au moins
un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension
accessible.
Remarques : Présence de dispositif de protection de matériel électrique
présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties
actives nues sous tension (EXEMPLE PLAFONNIER CHAMBRE 1ER ETAGE)

Libellé du point de contrôle : B3.3.6 a2 Au moins un socle de prise de
courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs
de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des
conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés
(EXEMPLE PRISE CUISINE)

Les photos peuvent également vous aider.

Merci d'avance de vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Nord
Ancienneté : + de 9 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bnojour 
arelack a écrit:Bonjour à tous,
J'ai reçu le diagnostic électrique à la suite d'un compromis de vente et j'aimerai savoir si les anomalies présentes sont dangereuses et si elles sont simples à réparer ? et Pour quel prix ?
Voici les différentes anomalies :
: B3.3.1 d La valeur de la résistance de la prise de
terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou
des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation
électrique.
Remarques : Valeur de la résistance de la prise de terre inadaptée au(x)
dispositif(s) différentiel(s) ; Faire intervenir un électricien qualifié afin
d'adapter la prise de terre au(x) dispositif(s) différentiel

Cela veut dire que votre résistance de terre n'est pas bonne, il faut l'améliorer, ou la faire entièrement. Pour le prix impossible de vous répondre sans savoir si vous avez une cave, ou du terrain. En général, cela revient à moins de 1000€ pour le faire faire par un professionnel, mais quelques fois cela peut s'avérer impossible à faire.
à voir votre photo, je dirais qu'il n'y a peut  à faire, la résistance doit être inférieure a 100 hom, la vôtre et à 128 donc pas loin d'être bonne. 
 

B7.3 e L'installation électrique comporte au moins
un dispositif de protection avec une partie active nue sous tension
accessible.
Remarques : Présence de dispositif de protection de matériel électrique
présentant des parties actives nues sous tension ; Faire intervenir un
électricien qualifié afin de remplacer les matériels présentant des parties
actives nues sous tension (EXEMPLE PLAFONNIER CHAMBRE 1ER ETAGE)
Libellé du point de contrôle : B3.3.6 a2 Au moins un socle de prise de
courant comporte une broche de terre non reliée à la terre.
Remarques : Présence de circuits électriques non équipés de conducteurs
de protection ; Faire intervenir un électricien qualifié afin d'installer des
conducteurs de protection sur les circuits qui n'en sont pas équipés
(EXEMPLE PRISE CUISINE)
Les photos peuvent également vous aider.
Merci d'avance de vos réponses.


Pour le reste de vos questions, vos photos parlent d'elles-mêmes, il suffit de réparer cela, ou de changer les pièces, cela ne va pas coûter grand-chose non plus.

Ci vous avez réellement que cela comme remarque, c'est de la rigolade. 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le samedi 14 décembre 2024 à 18h08
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir