Retour
Menu utilisateur
Menu

Ajout compteur divisionnaire, aide section câble

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 95 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 30 message Nord
Bonjour à tous,

Dans le cadre d'une rénovation, j'ai besoin d'ajouter un compte divisionnaire dans ma cuisine.

Il va couvrir :
- ma cuisine
- un couloir
- WC
- salle de bain

Les appareils électriques dans chaque pièces, sont les suivantes :
Cuisine :
- Prise (Bouilloire, Cafetière, Grille Pain, ...)
- Lumière
- Hôte (circuit dédié ?)
- Frigo
- Lave Vaisselle
- Four

Couloir :
- Lumière

WC :
- Lumiére
- WC Broyeur

Salle de Bain :
- Lumiére
- Prise

Ma plus grosse question, porte sur la dimension du câble, entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire.

La puissance de mon compte EDF : 6kVA

Il semble qu'un câble 6mm2 avec une protection de 32A en aval soit suffisant, je m’interroge cependant sur le fait qu'il semble conseillé de mettre du 16mm2 sur internet.

Je me dis qu'il pourrait être intéressant de penser à l'avenir, et faire directement avec du 16mm2, mais je suis pas sur de l'utilité, même a long terme.

Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance de votre aide.
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Je pense que vous parlez de tableau et pas de compteur.

La section dépendra de la puissance maxi dont vous voulez disposer :
- 7kW : 6² protégé par un disj 32A
- 9kW : 10² protégé par un disj 40A
- 14kW : 16² protégé par un disj 63A

C'est sûr que tant que votre abonnement est de 6kVA, la 1ère solution suffit.
Voir si vous voulez quelque chose d'évolutif et passer à la 2ème.
La 3ème est sans doute surdimensionnée (je ne sais pas où vous avez vu ce conseil de 16²)

Mais il n'y a que vous qui pouvez connaitre l'éventuel usage futur de ce tableau
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Nord
Bonsoir Carminas,

Merci beaucoup pour votre réponse rapide.

Effectivement je parle de tableau et non de compteur.

Pour l'instant je n'ai pas de projet d'évolution, mais j'ai aujourd'hui un plaque au gaz, je me dis que si je souhaite la remplacer plus tard, il serait dommage d'être limité par l'installation éclectique. Partir sur un 10mm2 dans ce cas pourrait être intéressant, non ?

J'avais vu cela ici pour le 16mm2 :
https://izi-by-edf.fr/blog/tableau-electrique-comment-instal[...]-tableau-divisionnaire/

Et sur ce site, il parle de la chute de tension, et indique du 10mm2 minimum :
https://schema-electrique.net/section-cable-alimentation-tab[...]aire-divisionnaire.html



Petite question complémentaire que je me pose en regardant les puissances de compteurs EDF, si un jour je passe en 9kVA ou 12kVA, il faut que les Inter Différentiel soit en 63A, vu que 9kVA c'est 45A, non ?
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, oui du 10mm sera bien mieux que du 6mm, et surtout évolutif. Pour les interrupteurs différentiels, le 63A permet de ne pas s'ennuyer à faire des calculs de puissance. Avec les 40A, il faut en poser plus, et souvent devoir poser un dispositif de coupure générale. Mais dans votre cas cela ne sera pas utile, ce n'est qu'un tableau supplémentaire, et le 10mm ne permet pas d'avoir une puissance de 63A
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le site d'Izi à vraiment tendance à maximiser (ils ne prennent pas de risque).
En fait c'est à l'installateur de dimensionner correctement en fonction du besoin.
On ne prendra pas le même câble pour un abri de jardin avec juste une prise et un point d'éclairage que pour alimenter un gite complet.

Ce qui doit vous guider, c'est la puissance maxi dont vous aurez besoin, et je vous ai donné la règle au dessus.

Côté chute de tension, tout dépend de la longueur. Le problème ne sera pas le même si votre tableau est à 15m ou à 50m.
A ce sujet, vous n'avez pas précisé la votre. Cela peut changer la donne.
Mais vu que vous évoquiez la cuisine, j'avais supposé qu'elle n'était pas bien élevée (moins de 20m).


Concernant les interrupteurs différentiel et un abonnement 9 ou 12 kVA :
- Ceux du tableau divisionnaire seront en 40A pour le 6² ou le 10² ou en 63A si vous partez sur le 16²
- Quand à ceux du tableau principal, il faudra s'assurer (si ce sont des 40A) qu'il n'y a pas de risque de tirer plus de 9kW dessus (auquel cas il faudra les passer en 63A).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Nord
Bonjour,

Merci plaquistheureux et Carminas pour vos réponses et vos conseilles.

En prenant en compte que je pourrais avoir :
- un plaque de cuisson (3kw),
- un chauffage d'appoint dans la salle de bain (2,5kw),
- une bouilloire (2,5kw).

On serait alors à 8kw, même s'il y a peut de chance que tout cela tourne en même temps et que je suis en 6kVA aujourd'hui, je pense partir du du 10mm2 pour être tranquille.

Du coup, pour être sur, si je part sur un 10mm2, on aurait donc :
- un disjoncteur 40A en amont sur le tableau principal,
- un diff. 40A / 30mA type A sur le tableau secondaire,
- les différents disjoncteur pour alimenter la cuisine et la sdb.

C'est bien correcte ?

Merci encore pour votre aide !
Messages : Env. 30
Dept : Nord
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le lundi 16 décembre 2024 à 00h47
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Tout sur l'électricité dans la salle de bain
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir