Retour
Menu utilisateur
Menu

Ancrage des semelles filantes

Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 133 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour à tous, 
Il  conviendra que je crée une présentation plus générale de mon projet, mais j'ai aujourd'hui une question relativement urgente, en vue de la prochaine réalisation de mes fondations, le terrassement étant presque terminé.
Ma maison est en R+1 sur sous sol et vide sanitaire. Le projet est situé en zone aléa fort quant aux argiles. 
L'étude de sol G2 AVP préconise des semelles filantes avec armatures hautes et basses. Elle mentionne en outre ceci : 

- Arase inférieure minimale des fondations descendue à -60 cm  sous le fond de fouille du sous-sol (soit environ 6,7 NI)
- Ancrage minimum de 60 cm au sein des argiles à meulières [...] et des sables de Fontainebleau [...]
- Contraintes admissible de ELS de 2,0 bars (sous charges verticales centrées)

Or, mon CST a prévu des semelles de 60 cm de large et 30 cm de haut. D'ailleurs, les terrassiers ont commencé à réaliser les saignées de 60x30 cm au fond des fouilles. 
La question est peut-être bête, mais comment est-il possible d'avoir des fondations de 30cm de haut avec un ancrage de 60 cm ? Le CST fait-il une boulette énorme ou est-ce que je n'ai pas compris quelque chose ?


(Le technicien qui a réalisé le rapport n'est pas disponible aujourd'hui, mais je vais bien sûr lui poser la question également...)

Merci à tous pour vos lumières.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis fondations du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de maçons de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les maçons, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-118-devis_fondations.php
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour,
Quelques compléments depuis hier :
j'ai eu ce matin au téléphone le technicien qui a réalisé l'étude. Sa prescription des 60 cm comporte deux aspects :
- atteindre le bon sol => ça c'est OK, puisque mon constructeur a descendu le fond de fouille plus bas que les 2,7 NI recommandé pour faire un vide sanitaire en plus de la cave.
- hauteur de la semelle de 60 cm => ceci n'est bien sûr PAS respecté en l'état actuel de mon projet de construction.

J'ai appelé hier mon conducteur de travaux qui ne tient compte que de la première partie de la prescription pour me dire que c'est OK. Je lui ai d'ailleurs demandé son étude structure et étude béton, il m'a dit qu'il ne me la communiquerai pas, que c'est un document interne au constructeur, qu'il n'a pas à le partager. Que je suis couvert par l'assurance, circulez...

Comment puis-je faire valoir cette prescription et exiger de mon constructeur qu'il double la hauteur prévue de ma semelle ?

Merci...
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 5000 message Courdimanche (95)
Bonjour,

Je ne cesse de le répéter depuis des mois années...

Si on ne dispose pas des compétences techniques de tous les corps de métier qui doivent intervenir sur un tel projet, se faire absolument assister par un expert du début à la fin (sauf au moment de la réception bien sûr).

Et quand je dis du début, si je devais tout recommencer, je prendrai mon expert dans la phase de négociation du CCMI.

et le présent sujet illustre cela à merveille.

Bref,

se faire assister en urgence par un sachant pour déceler toutes les anomalies avant qu'elles ne soient masquées.
Maisons LELIEVRE: +de 10 mois de retard, et ça refuse des pénalités
https://bienvenuevigny.forumconstruire.com
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 5000
De : Courdimanche (95)
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Encore des ********...
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Le CDT dit que les 2 rangs de parpaings à bancher font partie de la fondation et donc qu'il respecte la prescription.
D'ailleurs, le schéma des fondations prévues, incluant les semelles à 30x60, est joint à l'étude de sol...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre utile Env. 500 message Carcassonne (11)
Osef78 a écrit:Le CDT dit que les 2 rangs de parpaings à brancher font partie de la fondation et donc qu'il respecte la prescription.
D'ailleurs, le schéma des fondations prévues, incluant les semelles à 30x60, est joint à l'étude de sol...

Mais bordel… tu le payes la moitié en euro et l’autre moitié en dollars zimbabwéen et tu lui dis que tu respecte le chiffre sur le devis…
les 60cm de fondation c’est par rapport à la surface de contact nécessaire (et la rigidité de l’ensemble évidemment) ! Son argument du mur de sous-bassement est débile !
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 500
De : Carcassonne (11)
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Merci, c'est bien mon avis... Les terrassiers sont en train de faire les saignées de 30, je ne sais pas quoi faire.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Rebondissement !
Le CDT a été rappelé par le géotechnicien, qui lui a répété mes dires. Comme désormais, cela émane de l'homme de l'art et non pas du vulgaire maître d'ouvrage (votre serviteur), le CDT se range à sa recommandation et passe à 60 !!
Ouf...
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
 
Membre ultra utile Env. 9000 message Loiret
Osef78 a écrit:- Arase inférieure minimale des fondations descendue à -60 cm  sous le fond de fouille du sous-sol (soit environ 6,7 NI)
- Ancrage minimum de 60 cm au sein des argiles à meulières [...] et des sables de Fontainebleau [...]

Bonjour, je ne vois pas dans ces textes où il est demandé d'avoir 60 cm de hauteur de fondations.
Il est demandé d'ancrer la fondation  de 60 cm de profondeur dans les argiles. La fondation peut très bien être de 20 cm d'épaisseur avec 2 rangs de blocs au-dessus, ce qui fera bien un ancrage de 60 cm de profondeur.

Mais sans avoir l'étude de sol sous les yeux, compliquer de se faire un avis.
C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certains ont l’impression d'être brillants avant d'avoir l'air ... con.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 9000
Dept : Loiret
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Yvelines
Bonjour et merci pour ce commentaire,
Après en avoir parlé au téléphone avec le rédacteur de l'étude de sol (dont ceci est extrait), il m'a confirmé qu'il s'agit de 60 cm de hauteur de semelle. Même si je vous accorde l’ambiguïté (également relevée par le CDT).
Il ne me semble y avoir aucune autre mention dans l'étude de sol qui vienne préciser ce point.
Messages : Env. 10
Dept : Yvelines
Ancienneté : + de 3 ans
En cache depuis le dimanche 15 décembre 2024 à 03h41
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur les fondations
Tout savoir sur les fondations
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos fondations - VS
Photos fondations - VS
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Temps de séchage du béton
Temps de séchage du béton
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir