Retour
Menu utilisateur
Menu

Greenup sur ligne existante, possible?

Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 271 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour

dans l'optique de charger à domicile un VE la nuit, je souhaite installer une ligne dédiée avec une prise GreenUp.
Je sais que pour sécuriser l'installation, une ligne dédiée est fortement recommandée.

Néanmoins, je sollicite votre avis quant à l'utilisation d'une ligne existante qui part de mon tableau vers mon jardin extérieur pour alimenter 4 spots lumineux (via cable 2.5mm2). L'idée est de sécuriser cette ligne en l'isolant dans le tableau avec un disjoncteur 20A puis rallonger la ligne pour installer la prise GreenUp en bout de ligne:

Tableau ligne dédiée 20A -> 4 spots -> prise GreenUp.
La longueur totale est 20m.

Cette configuration vous semble t-elle suffisamment sécure ou bien il faut que je tire un nouveau câble totalement dédié à la prise?

Merci par avance
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
message
Franchement, pourquoi ne pas passer par pro pour la pose d'une borne de recharge pour voiture électrique ?

Allez dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de electriciens locaux. Vu que vous recevez plusieurs devis, vous pouvez faire jouer la concurrence

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le risque c'est l'échauffement au niveau des connexions.
Car l'intensité est élevée pendant de longues périodes et on sait que les connexions sont toujours le point faible d'un circiut.
J'ai d'ailleurs déjà vu plusieurs retour avec une GreenUp, il y avait eu de l'échauffement au niveau des connexions.

C'est pourquoi la norme impose un circuit spécialisé.
Et je vous conseille de la respecter, ce n'est pas juste du confort.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Donc une ligne totalement dédiée, merci.
Du 6mm2 suffit ou il faut du 3g10?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
3G2,5² pour une GreenUp
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Pour prévoir une borne de recharge dans le futur, est-il judicieux de câbler en 3G10 puis mettre une boîte de dérivation pour passer de 10 à 2.5 juste avant la prise GreenUp?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Dans l idéal c est d avoir un 30mA à immunité renforcée dédié uniquement au 20A de la Green up,
Car en cas de défaut d isolement d un équipement ou est brancher la Green up, ça évite de se retrouver avec une voiture non charger surtout si ça se passe la nuit
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Ce n est pas une obligation de mettre uniquement un différentiel pour votre disjoncteur 20a.
Si votre différentiel de la Green up est commun à d autre circuit , si il y a un défaut d isolement sur un autre équipement protégé par le même différentiel que votre Green yp , le 30mma dijonccte, votre voiture ne pourra plus chargé surtout si ça arrive la nuit, et que vous avez besoin de votre voiture le lendemain.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Le diff sera uniquement dédié à la prise.
Concernant ma question sur mon contacteur connecté?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
fabien_m2002 a écrit:
Concernant ma question sur mon contacteur connecté?

bonjour,
C'est ce qu'ils appellent chez legrand Green'up Access connecté 090487 .
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour,

je reviens vers vous pour mon projet qui va se concrétiser.

Au tableau je vais mettre un disjoncteur différentiel type F
https://www.carplug.com/disjoncteur-differentiel-legrand-20a[...]-type-f-30ma-ref-410754
+ Contacteur connecté Legrand 20AX
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/contacteur-connecte-dri[...]x-1p-20ax-230v-1-module

Me reste à choisir la section du câblage. J'ai 26m du tableau à la prise.
Je prévois dans l'avenir de changer ma GreenUp par une borne 7kW.

Je choisis du 3G6 ou le 3G10 est overkill?

Merci
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Pour une borne 3G10 obligatoire si 7kW
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonsoir,
j'ai acheté 25m de cable 3G10 pour installer dans un premier temps la GreenUp (avant de passer à une borne 7kW ultérieurement).

Au niveau du tableau, dois-je installer le disjoncteur différentiel C20A fourni avec la prise ou bien je peux installer un DF C40A / 30mA F en prévision de la future borne?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
fabien_m2002 a écrit:Bonjour

dans l'optique de charger à domicile un VE la nuit, je souhaite installer une ligne dédiée avec une prise GreenUp.
Je sais que pour sécuriser l'installation, une ligne dédiée est fortement recommandée.

Néanmoins, je sollicite votre avis quant à l'utilisation d'une ligne existante qui part de mon tableau vers mon jardin extérieur pour alimenter 4 spots lumineux (via cable 2.5mm2). L'idée est de sécuriser cette ligne en l'isolant dans le tableau avec un disjoncteur 20A puis rallonger la ligne pour installer la prise GreenUp en bout de ligne:

Tableau ligne dédiée 20A -> 4 spots -> prise GreenUp.
La longueur totale est 20m.

Cette configuration vous semble t-elle suffisamment sécure ou bien il faut que je tire un nouveau câble totalement dédié à la prise?

Merci par avance

bonjour,
Ligne dédiée c'est la norme.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
stephdespieds a écrit:
bonjour,
Ligne dédiée c'est la norme.
Steph

Bonjour

oui c'est prévu. Et par rapport à ma dernière question sur le disjoncteur?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Non, la prise n'est pas prévue pour 40A.vous pouver insérer un disjoncteur 20A.
Pour la réponse précédente j'ai eu un bug sur mon navigateur.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
stephdespieds a écrit:Non, la prise n'est pas prévue pour 40A.vous pouver insérer un disjoncteur 20A.
Pour la réponse précédente j'ai eu un bug sur mon navigateur.
Steph

par contre la green up accepte les fils jusqu'à 6mm2
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

fabien83340 a écrit:Ce n est pas une obligation de mettre uniquement un différentiel pour votre disjoncteur 20a.
Si votre différentiel de la Green up est commun à d autre circuit , si il y  a un défaut d isolement sur un autre équipement protégé par le même différentiel que votre Green yp , le 30mma dijonccte, votre voiture ne pourra plus chargé  surtout  si ça arrive la nuit, et que vous avez besoin de votre voiture le lendemain.


Le circuit IRVE doit être sous un différentiel dédié.

Article 23 du décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques modifié par le Décret n°2021-546 du 4 mai 2021 - art. 16) :

"L'installateur d'une infrastructure de recharge vérifie que l'installation électrique est conforme aux exigences de sécurité en vigueur et dispose d'un circuit spécialisé pour chaque point de recharge ainsi que d'un point de protection constitué d'un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel (DDR) au plus égal à 30mA dédié à ce circuit."
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
stephdespieds a écrit:
stephdespieds a écrit:Non, la prise n'est pas prévue pour 40A.vous pouver insérer un disjoncteur 20A.
Pour la réponse précédente j'ai eu un bug sur mon navigateur.
Steph

par contre la green up accepte les fils jusqu'à 6mm2
Steph

Je compte mettre du 6mm2 en dérivation sur le 3G10.
L'idée est de mettre le disjoncteur diff C40/300mA type F pour être prêt le jour où je change ma GreenUp pour une borne 7kW.

L'ampérage du disjoncteur est-il liée à la section du cable ou à la puissance demandée? Car une borne 7kW peut aussi charger à 3kW comme la prise.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Les 2

Il y a un calibre maxi, en fonction de la section (40A pour du 10²)
Il y a un calibre mini, en fonction du besoin en puissance (16A pour 3kW)
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Merci. Donc dans mon cas,
Prise GreenUp -> 6mm2 (sur 1m) -> 3G10 (sur 23m) -> Tableau: C40 possible ou obligatoirement C20?
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
S'il y a du 6², 32A maxi
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Je n'arrive plus à suivre. Mais pour moi l'idée était de mettre un différentiel et disjoncteur 40A au départ et partir avec du 10mm2 pour le moment juste une green up donc insérer à un endroit donné un disjoncteur 20A, le seul soucis était qu'il fallait passer de 10mm2 à 6mm2.
Puis plus tard mettre une borne.

Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui si on insère un disj 20A quelque part, c'est bon
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 15 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour

j'ai acheté une wallbox NewMotion Basic 7 monophasé avec son système de protection Hager d'occasion.
La protection est constituée d'un déclencheur à émission de courant + Disjoncteur 40A + diff 30mA type F.

J'ai tiré qu'un cable de 24m 3G10 entre mon tableau et ma borne. Je viens de constater que le déclencheur nécessite un 2eme cable pour C1 & C2 

Est-ce que le module déclencheur MZ203 est vraiment indispensable?

Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Bonjour,
En cas d'incendie pas d'assurance. Je m'inquiéterai plus de ce point!
de ce que je trouve si j'ai bien la bonne documentation voter borne n'est pas équipée du contact nécessaire au fonctionnement de la bobine donc inutile.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Merci. L'installation sera effectuée par un électricien.
Je me pose des questions, j'ai lu que ce dispositif était prévu pour les bornes Hager.
Toutes les installations que je vois sont faites avec uniquement un disjoncteur 40A + inter diff 30mA/F, d'où ma question sur cette sécurité supplémentaire.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 11 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Oui sur les bornes hager il y a un contact prévu. mais ce n'est pas votre cas
Vous avez trouvé un électricien qui met sa décennale sur du matériel d'occasion qu'il n'a pas fourni?
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis le vendredi 26 juillet 2024 à 09h38
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pose de borne de rechargeArtisan
Devis pose de borne de recharge
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
La domotique, c'est quoi ?
La domotique, c'est quoi ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir