Bonjour, 

Nous sommes à la fin de notre chantier de construction, la plupart des problèmes sont réglés et on voit le bout... 

Malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu pour l'étape des enduits/crépis de façade.

L'unité extérieure de la PAC était en route lorsqu'ils ont gratté les murs donc énormément de poussière de crépis a été aspirée à l'intérieure de cette unité par le ventilateur qui était en route. Car oui, nous sommes en hiver donc elle tourne quasiment systématiquement. 

Voici les photos avant et après nettoyage à la brosse.

Qu'en pensez-vous ? Grave/pas grave ? Faut-il réclamer qqch à mon constructeur et si oui quoi ? Est-ce que du coup faire venir l'installateur de la PAC serait une bonne idée ?

J'ai averti mon constructeur et il me parle déjà d'assurance mais je ne vois pas pourquoi. Si vous pouvez également m'éclairer sur ce point, ça serait parfait.

Tout cela avec une forte probabilité qu'il me fasse le dernier appel de fonds dès le départ des ouvriers, alors qu'il reste des choses à faire sur la maison ! Isolation des porte-à-faux, pose d'une gaine pour un portail...

Merci par avance pour votre aide




Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de pompe à chaleur...

Allez sur la page devis pompe à chaleur de Forum Construire, remplissez le formulaire et vous serez mis en relation avec des chauffagistes de votre région. Vous aurez des devis gratuits sans être obligé de courir après les artisans

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-36-devis_pompes_a_chaleur.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, notez-le en réserve, et demander que le groupe extérieur soit changer, ou bloquer le prix du groupe extérieur en réserve !
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 6 ans
 
Env. 10 message Moselle
Bonjour merci pour votre réponse. Le prix de mon unité extérieure semble être d'environ 3500€ TTC mais je n'en suis pas sûr (Vitocal 100-A de Viessmann). Comme c'est le constructeur qui a payé et que je n'ai pas le détail c'est estimatif...

Est-ce vraiment grave pour la PAC s'il reste encore un peu de poussière ? Le plus gros a été enlevé je dirais 80-90% de retiré. Mais une fine couche subsiste.
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre utile Env. 300 message Drome
Bonjour.
L'aspiration se fait par derrière et de facto, s'il reste des particules elles vont être aspirées vers l'intérieur, avec toutes les conséquences possibles.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 300
Dept : Drome
Ancienneté : + de 1 an
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
C est pas grave.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Bonjour,
Peu importe si c'est grave ou pas, ça ne doit pas être dans cet état!
Alors photo et LAR.
Si vous achetez une voiture neuve accepteriez vous qu'elle soit rayée et cabossée, c'est pas grave ça ne l'empêche pas de rouler !
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Dans cet état cela nuira au bon fonctionnement.
Le reste des résidus sous l'action de la chaleur va adhérer et colmater les ailettes de l'échangeur de chaleur ainsi son efficacité en sera réduit.
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Membre super utile Env. 5000 message Au Vert (51)
Je reitere, c est pas grave.
Dura lex Sed lex
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 5000
De : Au Vert (51)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 900 message Indre Et Loire
Exocet a écrit:Je reitere, c est pas grave.


Je suis d'accord, ce n'est pas grave, le risque n'est que d’altérer la durée de vie de l'unité extérieur.

Néanmoins je trouve ton argumentaire succin.

Extrait de la notice d'installation de ma PAC :

- Raccordements et contrôles frigorifiques :Contrôle des circuits frigorifiques (obturation respectée, absence de poussières et humidité).
Messages : Env. 900
Dept : Indre Et Loire
Ancienneté : + de 10 ans
 
Env. 10 message Moselle
Il y a quand même des échanges thermiques avec l'extérieur, donc si l'intérieur est poussiéreux ça me paraît logique que les échanges vont se faire oui MAIS moins bien qu'avant.
Il me semble aussi qu'il y a des filtres à air sur les unités extérieures, ça me paraît être un minimum que de demander à ce qu'il soit changé et qu'un nettoyage minutieux soit réalisé...
Messages : Env. 10
Dept : Moselle
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis le mardi 09 juillet 2024 à 21h55
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis pompe à chaleurArtisan
Devis pompe à chaleur
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Guide pompe à chaleur
Guide pompe à chaleur
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos aérothermie
Photos aérothermie
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
Quel chauffage choisir ?
Quel chauffage choisir ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir