Retour
Menu utilisateur
Menu

Nb PC "obligatoire" dans tableau élec et coffret com' Résolu

Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 75 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Maine Et Loire
Bonjour à tous,

Je viens vers vous pour une question sur l'interprétation d'une norme.

Voilà ce qui est cablé au niveau de la GTL :
- Tableau élec sans PC 220 libre
- Coffret com avec 1 PC 220 libre (pour la box)

Or, (je n'ai pas la NFC1500), sur le site EDF, par exemple il est spécifié qu'il faut dans la GTL (elec+com) 2 PC 220 libres.

"au moins un socle de 2 prises de courant 16A"
https://izi-by-edf.fr/blog/tableau-electrique-principales-ob[...]-obligations-nfc15-100/

Et donc, à ce questionnement auprès de mon conducteur de travaux, voici la réponse du pieuvriste :

Moi : "Par ailleurs, un oublie, certainement, la NFC 1500 imposerait également la pose de 2 PC 16A dans la GTL.
Il n'y en a qu'une."

Le pieuvriste : "La normes oblige de mettre au minimum 1 PC 16A dans l’ETEL voir extrait de la normes PJ5
1 prise de courant 16A est prévu dans le coffret de comm voir PJ4.
Cette demande est dû à une mauvaise interprétation de la norme de la part du client, car celle-ci impose bien 2 prises de courant 16A multimédia, mais selon la norme toujours nous avons le droit de les ajouter au quantitatif des prises de séjour, c’est pour cela qu’il y a 9 PC 16A dans la pièce de vie du client, donc 2 en plus des 7 normalement obligatoire au vu de la taille du séjour."

Donc si je comprend bien, il ne met qu'une PC dans la GTL, parce que j'en ai plus que la norme dans le séjour.
Sauf que les supplémentaires dans le séjour... Je les ai payé en plus de celle imposée par la norme.
Docn au final, j'en paye 2 de plus dans le séjour et on m'en vire une (de la norem) dans le tableau ?

Y  a un truc qui me chiffonne, là.

Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ?

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La dernière version de la norme ne demande qu'une prise attenante au tableau de communication :
https://www.casimages.com/fi/220405075014383210045.pdf.html

Plus rien d'obligatoire dans la GTL depuis 2015 (hormis la prise mentionnée ci-dessus), rien dans le tableau de répartition (mais cela n'a jamais été le cas).
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Comme j'aime bien argumenter mes dires, texte à l'appui, extrait de la NF C15-100 (amendement A5 de 2015).
J'ai mis en gras les parties du texte qui précisent que c'est optionnel :

"10.1.4.2.2 Constitution de la GTL
...
Dès qu’ils sont prévus d’être installés, les éléments suivants sont placés dans la GTL :
...
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, protégés par un circuit dédié pour alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication.
Lorsque des socles de prise de courant sont installés dans le tableau de communication (décrit au 11.3.2), ils doivent être physiquement séparés des équipements de communication et être alimentés par une canalisation présentant une isolation équivalente à la classe II.
...

11.3 Constitution de la GTL pour les éléments dédiés à la communication
11.3.1 Généralités
Les éléments suivants dédiés à la communication sont placés dans la GTL :
...
- au moins deux socles de prise de courant 16 A 2P+T, s'ils sont prévus d'être installés ;
ces prises destinées à alimenter les appareils des applications de communication placés dans la GTL (équipements de communication numériques, etc.) sont protégés par un circuit dédié ;
Il est recommandé d’installer ces socles dans le tableau de communication."


Ensuite a été ajouté en 2016 l'extrait que j'ai mis en lien dans mon message précédent.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Maine Et Loire
Merci pour cette réponse détaillée.

Donc à minima 1 PC.
Le reste c'est sur demande.

Merci.
Messages : Env. 20
Dept : Maine Et Loire
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le vendredi 22 novembre 2024 à 07h48
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Comment choisir ses fils et câbles électriques ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir