Bonjour,

En cours de construction, je suis sur la partie electricité.

Selon la norme C15-100 en cours, j'ai droit a 8 points d'eclairage sur un meme circuit.
Mais je me pose la question des pontages des interrupteurs va et vient pour mon cheminement et raccordement de mes 8 points d'eclairage par ligne.

Sur un interrupteur simple, la phase et le neutre arrivent sur l'interrupteur simple. De ce meme interrupteur je peux repartir sur le prochain, pas de soucis.

Mais sur un interrupteur va et vient, seule la phase arrive sur l'interrupteur 1 et le neutre est raccordé a la lampe. La navette et le retour lampe se fait sur l'interrupteur 2.

Ainsi, est ce qu'il est correct de penser qu'une boite de derivation est ma seule option pour cabler mes 8 points d'eclairage sur la meme ligne ?

Ou il y a d'autres possibilités?

Merci

Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Hello,

oui, amener phase neutre terre sur le premier inter, aller sue le deuxième avec les deux navettes, le neutre la terre

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il y a d'autres possibilités.

Pour illustrer les propos de Rfco




ou encore autre possibilité

Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Savoie
Oh mais vous etes formidables tous les deux.
Vous repondez a tellement de sujets pour aider les misereux comme moi.
Les schemas que vous avez envoyé Carminas sont trés utiles, je comprends mieux la reponse de Rfco car je ne voyais pas comment je pouvais ponter le neutre et la terre.
Et dans vos propositions, vous passez soit pas le boite d'encastrement soit par la DCL.
Ce qui fait du sens.
Mais du coup, je me permets une derniere question :
La derivation est autorisée par le Consuel dans une boite d'encastrement et/ou DCL ?
J'utilise un Wago pour se faire? niveau place ca rentre?
Merci encore
Cordialement
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Oui c'est autorisé
Utilisez des Wagos de la série 2273 qui prennent peu de place.
Privilégiez des boitiers d'encastrement de 50 de profondeur si vous pouvez
C'est un peu plus chaud avec les DCL, car moins de place de libre.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Haute Savoie
D'accord.
Merci 1000 fois a tous les deux !
Messages : Env. 30
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 11 mois
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
don_gregos83 a écrit:Oh mais vous etes formidables tous les deux.
Vous repondez a tellement de sujets pour aider les misereux comme moi.
Les schemas que vous avez envoyé Carminas sont trés utiles, je comprends mieux la reponse de Rfco car je ne voyais pas comment je pouvais ponter le neutre et la terre.
Et dans vos propositions, vous passez soit pas le boite d'encastrement soit par la DCL.
Ce qui fait du sens.
Mais du coup, je me permets une derniere question :
La derivation est autorisée par le Consuel dans une boite d'encastrement et/ou DCL ?
J'utilise un Wago pour se faire? niveau place ca rentre?
Merci encore
Cordialement


J'ai depuis mes débuts sur les forums (avant 2008) fait le choix de ne pas formuler de réponse clés en mains, Carminas le sait très bien

Oui, la dérivation est autorisée soit au niveau de l'inter soit au niveau du DCL, plus compliqué au niveau du DCL

Pour les inters préférer les boitiers profondeur 50
@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Rfco a écrit:

J'ai depuis mes débuts sur les forums (avant 2008) fait le choix de ne pas formuler de réponse clés en mains, Carminas le sait très bien


Salut, notre ami Rfco à du être professeur dans une autre vie ! 

Personnellement, je trouve que cette façon de faire est une bonne façon, cela permet aux personnes de s'invertir, et de réfléchir, je fais cela avec mes stagiaires ou appentis. Quand ils font des erreurs, ils se traitent souvent d'andouille, alors qu'au contraire, ils apprennent de leurs erreurs.


Notre autre ami , Carminas et plus clefs en main, et doué pour faire des schémas, ce qui est aussi très pratique.
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
En cache depuis le dimanche 10 novembre 2024 à 23h33
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir