Retour
Menu utilisateur
Menu

Conditions à respecter passage de différents circuits dans une gaine icta Résolu

Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 86 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour,

A propos du passage de plusieurs circuits dans une même gaine icta.J'aimerais avoir votre avis sur cette question car l'on trouve beaucoup d'informations contradictoire à ce sujet.

A ma connaissance au regard de ce que j'ai trouvé dans la NF C15 100

- La seule condition est que tous les conducteurs soient isolés à la tension présente la plus haute dans le conduit.

Mais l'on peut lire aussi qu'il faut que tous les conducteurs aient la même section

On voient également qu'il ne faut pas différer de deux sections?

Dans mon cas, j'ai passé:
Gaine de 25 : 3 fils en 2.5 pour lave vaisselle + 3 fils en 1.5 pour lumière applique.
Gaine de 25 : 3 fils de 2,5 pour prise et deux de 1,5 pour interrupteurs.

Bien-sûr dans le même logement donc sur le même disjoncteur de branchement.

Cela est il ok?
Connaissez vous la règle exacte à ce sujet ?

Merci beaucoup pour vos réponses.
Messages : Env. 30
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 9 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Manche (50)
Fahrenheit a écrit:Bonjour,

A propos du passage de plusieurs circuits dans une même gaine icta.J'aimerais avoir votre avis sur cette question car l'on trouve beaucoup d'informations contradictoire à ce sujet.

A ma connaissance au regard de ce que j'ai trouvé dans la NF C15 100

- La seule condition est que tous les conducteurs soient isolés à la tension présente la plus haute dans le conduit.

Mais l'on peut lire aussi qu'il faut que tous les conducteurs aient la même section

On voient également qu'il ne faut pas différer de deux sections?

Dans mon cas, j'ai passé:
Gaine de 25 : 3 fils en 2.5 pour lave vaisselle + 3 fils en 1.5 pour lumière applique.
Gaine de 25 : 3 fils de 2,5 pour prise et deux de 1,5 pour interrupteurs.

Bien-sûr dans le même logement donc sur le même disjoncteur de branchement.

Cela est il ok?
Connaissez vous la règle exacte à ce sujet ?

Merci beaucoup pour vos réponses.


hello

c'est tout bon

@+
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
De : Manche (50)
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Finistere
Bonjour.
Question complémentaire concernant le nombre de fils tolérés en fonction du diamètre de la gaine ou des dimensions d'une moulure pvc : existe-t-il une règle impérative qui peut empêcher le Consuel de délivrer la conformité ?
On trouve en général des indications sur les emballages des gaines et des moulures, mais sont-elles juste des conseils des fabricants ?
Je souhaite utiliser une moulure pvc de mm pour passer 3x 2,5 (radiateur électrique) + 1 x 1,5 (fil pilote) + 2 x 1,5 (interrupteur sur un circuit vmc). C'est bon ou non ? C'est de la rénovation.
Merci pour les réponses !
Fabrice.
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 30 message Cote D'or
Bonjour,

La règle porte sur le volume d'occupation du conduit, plus sur le nombre de fils.

Pour les gaines icta c'est un tiers de remplissage maximum, même si cette règle n'est plus rédhibitoire au regard de la norme si la gaine est filé avant la pose, mais reste tout de même fortement conseillée pour une intervention ultérieurement.

Pour les moulures, il me semble que c'est deux tiers maximum, quelles sont les dimensions de vos moulures?

Côté Consuel je ne sais pas, ils n'appliquent pas tous les mêmes tolérance.
Je laisse les experts répondre.

Bonne journée
Messages : Env. 30
Dept : Cote D'or
Ancienneté : + de 9 mois
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est dans le guide UTC 15-520 (guide de mise en oeuvre) et pas dans la NF C 15-100.

C'est plus une bonne pratique pour faciliter le tirage des fils, c'est pourquoi ce guide à supprimé en 2008 la préco pour les fils passés dans les gaines avant encastrement.

Pas de règle pour les moulures.

Au final le consuel s'en fout
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 30 message Finistere
Merci pour les réponses !!!
Fabrice.
Messages : Env. 30
Dept : Finistere
Ancienneté : + de 1 an
En cache depuis hier à 16h57
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir