Retour
Menu utilisateur
Menu

Mon organisation de tableau est-elle correcte ?

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 109 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
4
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Quimperlé (29)
Bonjour,

Je cogite actuellement à la rénovation de mon installation électrique. Le but du jeu initial, c'est de tout remplacer pour mettre en sécurité (années 70, fusibles, pas de diff, 11 lumières et 18 prises sur un même circuit, etc etc...).

Comme je remplace tout (sauf le DB), je vais essayer de suivre au mieux les recommandations de la NF C15-100. Je compte à la fin faire passer le Consuel, au moins pour une attestation de conformité, au mieux pour une mise aux normes.

Bref, j'aboutis pour le moment à 2 projections : une avec un trois rangées, et l'autre avec un 4 rangées.

Je mets ici la version "4 rangées". Merci à celles et ceux qui voudront bien prendre le temps d'y jeter un oeil et de me donner leur avis sur l'organisation, les calibres et sections que j'ai indiqué. Je ne voudrais pas commettre d'impair.

Messages : Env. 100
De : Quimperlé (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre utile Env. 400 message Var
Bonsoir

Certainement  de vrai électriciens confirmerons ou me corrigeons :

Vous trouverez également sur le net schneider notamment, un guide à jour telechargeable de la nfc 15-100,  qui vous sera utile surtout si vous faites appel au consul.


Par contre avez vous une terre principale ? 100 homs max. 

et si vous faites passer le consuel, il vous faudra

- une liaison equipitentielle dans chaque salle de bain.
Vous trouverez également sur le net les volumes à respecter dans les salle de bain.
 Ce que j avais retenu , il ne faut pas de 220v dans un rayon de 1,8 m par rapport à l'axe du mitigeur de douche.

-il me semble que le disjoncteur de branchement est mal calibre, il devrait être en 63A.

-Il faut rajouter un parafoudre.

- prévoir une ETEL ( espace technique du logement), vous trouverez les dimensions sur le net, 600mm x 250mm
Et la hauteur max de 1,8m depuis le sol fini pour l interrupteur de manœuvre  du disjoncteur le plus haut (sur votre plan le disjoncteur de branchement)

Pour l organisation du tableau: 

pour la 1ere rangée,  Redistribuer les 3 gros consommateurs four, sèche-linge linge et chauffe eau sur les 3 autres rangées.

L idéal c est d équilibré les rangées en mixant pc,éclairage et gros consommateurs

Attention pour les pc  c est 5 max par circuit en 1,5

Pour la hotte ça doit être en 2,5 souss 20 A max
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +8 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre (76)
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 3000
De : Rouen - Le Havre (76)
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Quimperlé (29)
@Fabien83340
Merci du coup d'oeil Je corrige pour la hotte, et j'essaie de redistribuer au mieux les "gros". Pour les PC, les docs que j'ai trouvés donnent 8 prises max en 1.5 sous 16A, et 12 PC max en 2.5 sous 20A. Quant au DB, si j'ai bien compris, c'est le fournisseur qui calibre, en fonction de l'abonnement. Le miens est un 15-45 (qui date de 1996, du reste).

@gilles2776
Oui, c'est la suite J'ai laissé (pour le moment), les AC, mais c'est pas dit que je ne passe pas tout en A comme suggéré dans l'autre post
Messages : Env. 100
De : Quimperlé (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Sakamacheee a écrit:@Fabien83340
Merci du coup d'oeil Je corrige pour la hotte, et j'essaie de redistribuer au mieux les "gros". Pour les PC, les docs que j'ai trouvés donnent 8 prises max en 1.5 sous 16A, et 12 PC max en 2.5 sous 20A. Quant au DB, si j'ai bien compris, c'est le fournisseur qui calibre, en fonction de l'abonnement. Le miens est un 15-45 (qui date de 1996, du reste).

@gilles2776
Oui, c'est la suite J'ai laissé (pour le moment), les AC, mais c'est pas dit que je ne passe pas tout en A comme suggéré dans l'autre post

 
Oui il me semble que pour les pc en 1,5  vous avez raison,  il faudrait qu un vrai électricien  corrige .
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 2000 message Haute Savoie
Citation:
il faudrait qu un vrai électricien corrige


Je pense qu'effectivement il y a pas mal de points à corriger ou au moins à discuter. Exemple, "IL FAUT rajouter un parafoudre" ...le parafoudre n'est obligatoire que dans certains contextes même si cela n'empêche pas d'en mettre un.

Hotte en 2,5mm2 / 20A ? Faudrait voir la puissance de la hôte, mais je parie que 16A / 1.5mm2 sont largement suffisant.

Une liaison equipotentielle dans chaque salle de bain ? Ça dépend...
Messages : Env. 2000
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 4 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonsoir

Normativement c'est correct à 100%

Quelques remarques facultatives :
- aucune obligation de mettre 2 PC dans le tableau
- vu les quelques centimes d'écart entre un type A et un type AC, ne mettre que des type A
- perso je ne met pas les circuits au maxi de calibre permis par la norme afin d'augmenter la marge de sécurité. Donc par exemple 16A pour les prises (spécialisées ou non).
- dispatcher les éclairage sur tous les ID afin d'augmenter la sélectivité horizontale
- perso je fais les circuits non spécialisés hors cuisine en 1,5². Plus facile de mise en oeuvre et suffisant
- pas d'obligation de dédier un circuit à la hotte
- même si pas obligatoire j'aime bien dédier un circuit au frigo afin qu'il soit indépendant du reste
- prévoir un disj 2A pour un asservissement heures creuses
- dommage que le DB soit instantané. Voir si vous ne pouvez pas le faire changer pour un sélectif ?
- pas de sèche-serviette dans les sdb ?

et comme dit plus haut
- pour le parafoudre cela dépend des région et du type d'arrivée (aérienne ?)
- la hotte est très bien en 1,5² si vous lui dédiez un circuit
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 100 message Quimperlé (29)
Merci beaucoup de toutes ces remarques, Carminas !

Le terme "maxi", concernant les calibres, m'a récemment chatouillé les neurones, et c'est bien que ce point revienne, là. Juste le temps d'intégrer un paquet d'infos...

Quant au DB, je compte appeler Enedis pour savoir combien cela coûterai de le changer et le déplacer, avec le linky, dans l'ETEL, 1m plus bas (il est dans les escaliers qui mènent au sous-sol, et je suis limite en extension pour l'actionner...).

Le parafoudre n'est pas obligatoire dans mon cas (Finistère), mais depuis que ce point a été soulevé, j'avoue que pourquoi pas...

En tout cas, merci, ça me rassure, et ça me donne (encore) à réfléchir
Messages : Env. 100
De : Quimperlé (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 100 message Quimperlé (29)
Bonjour,

J'ai retravaillé mon tableau. Remplacé les AC par des A, baissé quelques calibres et quelques sections... Je me retrouve avec 2 circuits à peu près partout... ça fait plus de DJ, de fils et de prises que ce que j'envisageais au départ... mais bon, pourquoi pas, tant qu'il y a de la place et les sous pour.

Je ne pense pas mettre de parafoudre. Quant aux prises modulaires. Soit là, soit dans le boitier de comm.

Pour les fils et câbles :  HO7VU à peu près partout, sauf HO7VR pour plaques et lien DB/Tableau, c'est ça ? 

Et avec ça, c'est correc' ? ça reste dans les clous de la NF C15-100 ? 

Merci

Messages : Env. 100
De : Quimperlé (29)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Membre utile Env. 400 message Var
Bonjour,

Pour le tableau

Cest coherant et si ce sont des types A ce sera conforme sauf si le parafoudre est obligatoire, a priori non.

Ensuite si vous voulez le consuel il faudra

Vérifier la valeur de la terre inférieur à 100 homs,
Dans les salles de bains : présence d une boîte liaison equipitentielle avec bornier spécifique terre.
Et respecter les volumes.

Pour info

Pour mon dernier contrôle consuel l inspecteur a:
-Regarder la composition du tableau et la composition et dimension de l etel,
-mesurer la terre,
-vérifier la boîte de terre principale de la maison (avec bornier spécifique terre), definie en fonction du câble d alimentation.

Dans les salles de bains:
-vérifier la présence de la boîtes liaison equipitentielle avec connecteur spécifique terre.
-Mesurer les distances en fonction des volumes, pas de 220v dans un rayon de 1,8m par rapport à l axe du mitigeur de douche.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Var
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Quimperlé (29)
Merci de ce retour, Fabien Je vais à présent m'attaquer à la problématique "terre", ce qui fera probablement l'objet d'un autre post sur ce forum ! Pour ce qui est de la sdb, vue sa taille chez moi, pas sûr de pouvoir y mettre quoi que ce soit...
Messages : Env. 100
De : Quimperlé (29)
Ancienneté : + de 12 ans
En cache depuis le samedi 16 novembre 2024 à 05h20
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

4
abonnés
surveillent ce sujet
Voir