Calibrage disjoncteur abonné et disjoncteuren aval.

Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 125 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
2
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 10 message Haute Garonne
Boujour à tous,

Je vais essayé de ne pas écrire un roman, et vous donnerai plus d indications si ce n est pas suffisant 😀

Je branche deux appartements distincts sur un même disjoncteur abonné qui est calibré en 45A (avec un contrat 9kva).

Je pars de ce disjoncteur avec du 16mm2, et dans mes combles, j'installe deux borniers pour dispatcher l'électricité vers les deux tableaux donc.

En tête de chaque tableau, j ai installé un disjoncteur différentiel 500mA qui est calibré en 45A également.

Sauf que, ne respectant pas la règle de l'aval, je souhaiterai baisser le calibrage de ce disjoncteur diff 500mA à 30A, ce qui me permettra de respecter la règle de l'amont.

Mes questions sont donc les suivantes:

- est ce problèmatique que le disjoncteur abonné soit en 45A, et que les disjoncteurs diff 500mA qui suivent en tête des tableaux soient en 30A?

- la règle de l'amont se fait elle bien sur le disjoncteur diffentiel le plus proche du tableau ?

Merci beaucoup pour vos réponses.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
message
Sinon, passe par un pro...

Va dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 20000 message Gard
Bonjour, ceci peut créer des problèmes, car le disjoncteur de branchement principal à 45A cela est bien trop bas, il va déclencher en permanence. 
il faudrait au minimum le passer à 63A, et cela n'est pas sur que ce soit suffisant.

 Vous comptez faire de la location annuelle, ? 
ce sont souvent des petits détails qui font la différence entre du bon et du mauvais travail
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 20000
Dept : Gard
Ancienneté : + de 7 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Baisser à 30A ne fait pas respecter la règle amont.
Car c'est un calibre réglable qui peut bouger à tout moment.

Dans les faits si c'est pour vous, ce n'est pas très gênant.
Par contre si vous avez besoin d'un diag électrique pour louer, ce sera mentionner dessus.

La règle amont ou aval doit être respectée pour tous les interrupteurs différentiels de l'installation.

Une solution aurait pu être de mettre un disjoncteur 40A à la place de vos disjoncteurs différentiels 500mA de vos appartements
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, ceci peut créer des problèmes, car le disjoncteur de branchement principal à 45A cela est bien trop bas, il va déclencher en permanence. 
il faudrait au minimum le passer à 63A, et cela n'est pas sur que ce soit suffisant.

 Vous comptez faire de la location annuelle, ? 

Bonsoir, 

Merci beaucoup pour votre réponse.

Si vous parlez d'éventuels dépassements de puissance, je pense que cela ne devrait pas poser de problème car il s'agit de deux studios.

L'un est loué en location de tourisme, et l'autre est plutôt destiné à recevoir la famille et les amis. Hormis la clim reversible et le cumulus, il n'y a pas d'appareils trop gourmands (plaques de cuison à la limite mais très peu utilisées dans ce type de location).

Dans tous les cas et pour bien comprendre votre réponse, cela aurait il un lien avec le fait que les disjoncteurs soient calibrés différemment? Ou votre réponse serait la même si je les calibre pareil?

Merci encore
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Carminas a écrit:Bonjour

Baisser à 30A ne fait pas respecter la règle amont.
Car c'est un calibre réglable qui peut bouger à tout moment.

Dans les faits si c'est pour vous, ce n'est pas très gênant.
Par contre si vous avez besoin d'un diag électrique pour louer, ce sera mentionner dessus.

La règle amont ou aval doit être respectée pour tous les interrupteurs différentiels de l'installation.

Une solution aurait pu être de mettre un disjoncteur 40A à la place de vos disjoncteurs différentiels 500mA de vos appartements

Bonsoir Carminas,

Merci aussi pour votre réponse.

La je ne suis pas sur de comprendre, mes connaissances sont limitées 😀

Je vous joins une photo de l installation qui sera sans doute plus explicite que mes mots 😅

Merci pour votre temps
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne




Voici un photo du tableau, et le schéma qui va avec
outlolo31 a écrit:
Carminas a écrit:Bonjour

Baisser à 30A ne fait pas respecter la règle amont.
Car c'est un calibre réglable qui peut bouger à tout moment.

Dans les faits si c'est pour vous, ce n'est pas très gênant.
Par contre si vous avez besoin d'un diag électrique pour louer, ce sera mentionner dessus.

La règle amont ou aval doit être respectée pour tous les interrupteurs différentiels de l'installation.

Une solution aurait pu être de mettre un disjoncteur 40A à la place de vos disjoncteurs différentiels 500mA de vos appartements

Bonsoir Carminas,

Merci aussi pour votre réponse.

La je ne suis pas sur de comprendre, mes connaissances sont limitées 😀

Je vous joins une photo de l installation qui sera sans doute plus explicite que mes mots 😅

Merci pour votre temps
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Il n'y a pas d'intérêt à calibre les disjoncteurs des studio à 30A si le principal est à 45A.
Quitte à partager la puissance, autant le faire jusqu'au bout et ce serait dommage de couper un studio à 30A, si l'autre ne se sert pas du reste pour aller à 45A.

Par contre, dans ce contexte, il faut revoir la répartition entre les 2 différentiels.
Le 1er est beaucoup trop chargé, alors qu'il n'y a pratiquement rien sur le second.
Ce serait dommage de cramer le 1er

Pas besoin de diagnostic pour l'usage décrit.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonsoir,

Un million d'excuses pour mon délai de réponse, et 1000 mercis pour la votre, de réponse!

Alors, en vous lisant je constate que malgré mon investissement pour apprendre, rien n'est évident pour moi.

Pour la 1ère partie de votre réponse, ok. Il faut que je laisse à 45 pour ne pas que cela coupe inutilement.

Mais pour la 2ème partie, je ne comprends pas.

Selon la règle de l'aval que j'ai en tête (50% de la somme des disjoncteurs différentiels sauf chauffages et cumuls qui compte pour 100%), les deux dépassent:
- pour le 1er interr qui fait 40 A, j'arrive à 46 A de cumul
- Pour le 2ème qui fait aussi40, j'arrive à 42 de cumul.

je pensais donc que les deux étaient trop chargés.

Pourriez vous svp m'éclairer quand vous dite que le 1er est trop chargé et le second presque "vide"?

C'est justement parceque je trouvais les deux trop chargé selon cette règle d'aval que je voulais baisser le disjoncteur 500 mA à 30 A pour respecter la règle d'Amont.

Je suis désolé si je ne suis pas limpide, et j'ai bien compris que selon vous rien est dérangeant au sens de la sécurité, mais j'ai soif d'apprendre et vos conseils me sont précieux

Merci encore pour votre temps.
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

La règle aval est une règle approximative, donc pas fiable à 100%.

Derrière un disjoncteur 16A vous pouvez avoir aussi bien de l'éclairage LED qui tire 10W qu'un four qui tire 3500W

Il faut donc également y ajouter un peu de bon sens.

Sur le 1er ID, il y a de gros appareils : une plaque (qui peut tirer entre 3 et 7 kW suivant les modèles), un lave-linge (2,2 kW en phase de chauffe), 3 radiateurs (disons entre 3 et 4 kW).
Donc la probabilité de dépasser les 9kW d'un ID 40A n'est pas nulle, même si dans les faits tout n'est jamais en route à fond simultanément.

Sur le 2ème ID, hormis le chauffe-eau (environ 2kW), rien ne consomme vraiment ou alors des usages très ponctuels branché sur vos prises : aspirateur, bouilloire... pour citer les petit appareils les plus gourmands.

Donc revoir la répartition, en permutant par exemple circuit chauffage et circuit prises chambres/séjour
Cela permet en plus en cas de coupure du seconde ID, d'avoir encore des prises qui fonctionnent.

Mais à affiner en fonction de la puissance réelle de vos appareils. Peut être que finalement chez vous les puissances maxi cumulées des radiateurs, plaques, lave-linge ne dépassent pas 9kW et auquel cas, il n'y a pas de soucis en l'état.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Actuellement en ligne !
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
outlolo31 a écrit:
Je branche deux appartements distincts sur un même disjoncteur abonné qui est calibré en 45A (avec un contrat 9kva).

Je pars de ce disjoncteur avec du 16mm2, et dans mes combles, j'installe deux borniers pour dispatcher l'électricité vers les deux tableaux donc.

En tête de chaque tableau, j ai installé un disjoncteur différentiel 500mA qui est calibré en 45A également.

Sauf que, ne respectant pas la règle de l'aval, je souhaiterai baisser le calibrage de ce disjoncteur diff 500mA à 30A, ce qui me permettra de respecter la règle de l'amont.


Bonjour,

Je pense que plutôt que mettre un disjoncteur différentiel 500mA en 45A en tête de chaque tableau, il est plus simple et pertinent de mettre un disjoncteur de 32A en tête de chaque tableau. Mais ceci Carminas vous l'avez déjà dit.

Cela permet de limiter à chaque studio la puissance maxi à 32A et de protéger vos différentiels 30mA de 40A.
32A (7000W) pour chaque studio doit être suffisant sauf si vous avez une plaque à induction 4 feux et un cumulus et un chauffage qui tournent à fond en même temps dans un des studio.
.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
Dept : Gironde
Ancienneté : + de 11 ans
 
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour,

Merci à tous ceux qui m'ont répondu !!

Pour moi le sujet est clos, je vais suivre vos conseils.

A bientôt
Messages : Env. 10
Dept : Haute Garonne
Ancienneté : + de 5 ans
En cache depuis aujourd'hui à 20h29
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Electricité : le guide complet
Electricité : le guide complet
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

2
abonnés
surveillent ce sujet
Voir