Retour
Menu utilisateur
Menu

Avis pour validation des fondations (étude G2)

Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 230 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
5
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour,

Nous avons fait une étude G2 de notre côté avant signature du CCMI et bien entendu portée à la connaissance du constructeur.
Nous devons valider très très prochainement les fondations faites par le constructeur.

Nous avons déjà une déconvenue...
C'est pour cela que nous souhaitons savoir ce que nous devons vérifier pour savoir s'il respecte bien la G2 s'il vous plait.

--
Voici le CR de la G2 :
La solution proposée est la pose de semelles filantes élargies.
- Capacités portantes : qa = 0,1 MPa (ELS) et q = 0,15 MPa (ELU)
- Les fondations seront coulées pleine fouille sur une hauteur de 0,3 m au sein des argiles marron à
graviers. La base des fondations sera descendue à partir de -1,5 m/TN (soit une cote d’encastrement
indicative de 96,5).
- Sol argileux : prévoir de couler les fondations dès l’ouverture des fouilles ou protection du fond de fouille
par un béton de propreté.
- Hors profils de terrassement : purge des racines présentes en fond de fouille.

# Mise hors dessication : -1,5 m/Terrain Fini sera respectée en tout point du projet par remblayage
périphérique.

# Adaptation structurelle - BET Structure : prévoir une forte rigidification de l’ensemble de la structure.

# Terrassement :
Les terrassements intéresseront les horizons argileux.
Prévoir moyens, méthodes et phasage adaptés à la sensibilité des sols à l'eau (circulation limitée, travail
en rétro, arrêt des terrassements en cas de pluie …etc.) et pour assurer la stabilité des talus (protection
contre les intempéries, récupération/dérivation de toutes les eaux, talutage adapté, aucun stockage en
crête de talus même provisoirement…etc.).
Prévoir des moyens spécifiques (soutènement provisoire etc…) en limite séparative si nécessaire.
Prévoir la réalisation des fouilles par temps sec persistant.

# Recommandations :
- Purge des poches décomprimées et des racines/blocs en fond de fouille
- Se rapprocher d’un bureau d’étude structure afin de définir une rigidification adaptée à l’ouvrage
et au terrain.


# Drainage :
En phase travaux, il conviendra de recueillir et d’évacuer en dehors de l’emprise du terrassement les
éventuelles arrivées d’eau.

--
Voici ce qui est prévu par le CCMI :
- Fondations par semelles filantes 55x30 cm en béton armé (BPS NF EN 206-1 C25/30 XF1 CI 0.40 - 1,5 bar min)
- Vide-sanitaire :
- la présence d'humidité n'est pas limitée, le seul objectif des murs est d'assurer la résistance mécanique.
- ventilation par des grilles dans les murs de soubassement de diam. 100.
- prolongation par un Té la sortie des grilles au niveau du TN.
- raidisseurs verticaux sur la hauteur totale
- Chainage plancher : coffré en périphérie pour recouvrir tout la totalité du mur de soubassement faisant ainsi rupture de capillarité (DTU 20.1)



Par avance merci et bonne journée
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
message
Si vous cherchez un terrain, jetez un coup d'oeil sur la section "terrains" du site : http://www.forumconstruire.com/terrain/.

65 186 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Fatma89 a écrit:Bonjour, merci de me contacter je peux vous aider par rapport à ça

Bonjour.

Votre démarche est louche Fatma89.

Dès votre premier message.

Vous avez fait le même message sur quatre sujets de discussion.

Si vous vous inscrivez sur un forum d'échange et d'entraide vous ne donnez pas votre aide en cachette.

Et si vous voulez vendre votre "aide" via ce forum c'est interdit.

Vous publiez votre aide en public comme il se doit car elle doit pouvoir servir à tous et à de potentiels futurs lecteurs qui feraient une recherche.

En clair, ici on n'avance ni caché ni masqué et on intervient à ciel ouvert pour tout le monde et bénévolement.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Bonsoir
Le ferraillage avec du treilli soudé ???
c est serieux ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour,

Pouvez vous être plus précis svp ?
Nous devons valider demain matin
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Ouassous a écrit:Bonjour,

Pouvez vous être plus précis svp ?
Nous devons valider demain matin

Que voulez-vous valider alors qu'il n'y a aucune attente verticale donc il n'y aura aucune liaison entre les attentes verticales et le ferraillage de la semelle des fondatons.

C'est tout à fait hors norme (DTU) et hors bonnes pratiques et état de l'art si le maçon ou constructeur ne connait pas les DTU. Même s'il pratique comme ça depuis 30 ans.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
Voici une autre photo (on ne voit pas les fondations à cause de l'eau). Les attentes verticales sont les tiges de fer courbées verticales ?

Avez vous un lien, une image... que je puisse bien comprendre svp ?
ex : https://www.batirama.com/article/40159-nf-dtu-13.1-fondation[...]pour-les-batiments.html

Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre ultra utile Env. 10000 message Alpes Maritimes
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 10000
Dept : Alpes Maritimes
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
Parfait. Merci beaucoup
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 400 message Ain
Bonjour,

Pourquoi il semble y avoir de l'eau dans les fondations pendant que celles ci sont coulées ?
Le rapport de l'étude indique deux choses qui ne me semblent déjà pas respectées :
Prévoir la réalisation des fouilles par temps sec persistant.
Sol argileux : prévoir de couler les fondations dès l'ouverture des fouilles

Donc aucune pluie prévue pour les fouilles, donc pas de présence d'eau dans les fouilles.
Puis les fondations coulées dans la foulée, donc toujours sans présence d'eau.

A votre place, je demanderais des comptes au constructeur par rapport au respect des préconisations de l'étude de sol.

Si le constructeur se loupe dès les fondations en ne respectant pas les préconisations, la suite peut être un long chemin de croix. Vous devriez peut être adhérer à l'AAMOI. Faire appel à un expert peut être aussi une bonne idée.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour,

Merci pour votre retour. Nous sommes en phase.
Je suis déjà à l'aamoi. Je ne pensais pas aux questions techniques.

Corsialement
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
dakota76 a écrit:Bonsoir
Le ferraillage avec du treilli soudé ???
c est serieux ?

Bonsoir
J insiste , ça n interpelle personne ?
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
Bonsoir dakota76. Dites nous.
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 2000 message St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ouassous a écrit:Bonsoir dakota76. Dites nous.

un treilli soudé n' est pas une armature pour des fondations 
Je ne suis pas du metier donc je laisse ma place mais quand je compare a mon fils ( dans ma signature )  y a pas photo !
Et ce n est qu une ossature bois , bc moins lourde
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-32439.php
Il est plus facile de se protéger du soleil que de le faire venir ( de moi )
Là ou entre le soleil, le médecin n'entre pas
Toujours écouter les vieux, après tu fais ce que tu veux
aamoi10272
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +9 mois.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 2000
De : St Pierre Les Elbeuf 76 (76)
Ancienneté : + de 8 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
Merci pour votre retour.
Je n'y suis pas non plus mais de ce que j'ai compris, c'est le DTU 13.3.
Je dis peut être une énormité... laissons les experts effectivement ?
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Bonjour,

A priori il n'y a pas d"étude structure digne de ce nom.

D'autre part, la gestion des eaux en phase chantier est très importante et là... Y a rien qui est fait et c'est en contradiction totale avec votre G2.

Pour affirmer vos doutes auprès du constructeur vous pouvez essayer de joindre votre géotechnicien pour qu'il réagisse (si il le souhaite, il n'a pas de mission de suivi, mais perso quand je reçois ce type de photo, je répons à mes clients "à titre de conseil").

Voire prévoir une mission type G5 pour qu'il vous appuie.
Géotechnicien
Picto recompense Membre super utile
Messages : Env. 2000
De : Rennes (35)
Ancienneté : + de 12 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour,

Je vous remercie. Je l'ai contacté.... je vous ferais suivre sa réponse.
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Env. 40 message Haute Savoie
Bonjour,

Désolé du temps de réponse. Nous avons bien eu le géotechnicien qui ne veut pas se mouillé. Au téléphone, il nous dit qu'il ne sait pas trop car il n'a pas vu et qu'il faudrait faire passer un expert pour vérifier. Mais d'après les photos, pour lui, ce n'est pas bon.

Bref, on garde les photos et vidéos au cas ou il y ai un souci plus tard. On se demande s'il ne faut pas envoyer cela au garant du constructeur par ailleurs.
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
 
Membre utile Env. 400 message Ain
Bonjour,

Je ne peux que vous conseiller de prendre un expert dès maintenant pour valider ou non les fondations et vous suivre pour le reste de la construction.

Ce sera beaucoup plus compliqué de demander quelque chose au constructeur une fois que vous aurez tout payé.

Et aussi bien vous n'aurez jamais de sinistre, aussi bien vous en aurez un avant les 10 ans, et la décennale pourra couvrir après de longues demarches. Mais si ça se passe après 10 ans, vous regretterez de ne pas avoir agi pendant la construction de votre maison.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 400
Dept : Ain
Ancienneté : + de 1 an
 
Env. 40 message Haute Savoie
Bonsoir,

Nous sommes déjà au hors d'air. Nous avons pesé à l'expert mais pourra t'il faire une action concrète ?
Messages : Env. 40
Dept : Haute Savoie
Ancienneté : + de 2 ans
En cache depuis le jeudi 12 décembre 2024 à 06h12
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Annonces de terrains
Annonces de terrains
Découvrez les outils et services exclusifs de ForumConstruire.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
Annuaire des constructeurs QuelConstructeur.com
QuelConstructeur.com vous permet d'envoyer votre projet aux constructeurs de votre région gratuitement

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

5
abonnés
surveillent ce sujet
Voir