Retour
Menu utilisateur
Menu

Inter différentiel avec départ bas, quid des peignes ?

Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 138 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 20 message Chesmet (59)
Bonjour à tous !
Petite question qui va sûrement vous paraitre bête.
Je remets au propre suite un tableau électrique dédié qui commande les équipements dédiés à une piscine.
J'ai un interdiff 30mA qui a pour particularité d'avoir une arrivée haute et un départ par le bas.
Résultat, tous les disjoncteurs ayant une arrivée haute, ils sont donc pontés avec des fils 2.5mm2 puisqu'avec un départ bas, on ne peut pas mettre de peigne. (le premier depuis l'interdiff, puis de l'un à l'autre)
Or le peigne horizontal est obligatoire...
Quelle solution dois-je alors envisager si je veux être "au norme" ou à minima être totalement sécurisé ? Est-ce que des ponts de 2.5mm2 sont suffisant pour être sécurisé ? 

Plutôt que des ponts qui risqueraient de surcharger le pont le plus en amont, ne vaut il mieux pas un wago qui part de l'interdiff en 6mm et qui distribue aux autres disjoncteurs par un fil de 2.5mm ?


EDIT: Je vois qu'il existe des modules pour convertir un départ bas en départ haut et pouvoir utiliser des peignes (ex: Legrand 406300) - si c'est la bonne solution, pourquoi des interdiff à départ bas existent-ils alors ???
Chesmet
Messages : Env. 20
De : Chesmet (59)
Ancienneté : + de 7 mois
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux électriques...

Allez dans la section devis electricité (travaux électriques) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-13-devis_electricite_travaux_electriques_.php
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Le module 4 06 300 est la bonne solution
Sinon vous pouvez faire une liaison en 10² qui arrive sur des bornes de connexions 4 052 08 ou 4 049 06 reliées à des peignes horizontaux





Les ponts en 2,5² sont interdits.

La sortie par le bas est possible car les disjoncteurs associés ne sont pas forcément sur la même rangée.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Chesmet a écrit:Or le peigne horizontal est obligatoire...
Quelle solution dois-je alors envisager si je veux être "au norme" ou à minima être totalement sécurisé ? Est-ce que des ponts de 2.5mm2 sont suffisant pour être sécurisé ? 


bonjour,
Quelle est la valeur du disjoncteur au départ du tableau principal qui alimente votre tableau secondaire?
Si c'est un 20A il n'y a aucun risque.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Chesmet (59)
Citation: Stephdespieds
bonjour,
Quelle est la valeur du disjoncteur au départ du tableau principal qui alimente votre tableau secondaire?
Si c'est un 20A il n'y a aucun risque.
Steph


Il est directement relié au bornier du tableau principal, comme si c'était une rangée supplémentaire. Donc le disjoncteur au dessus est on va dire le disjoncteur abonné.
Chesmet
Messages : Env. 20
De : Chesmet (59)
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 20 message Chesmet (59)
Carminas a écrit:Bonjour

Le module 4 06 300 est la bonne solution
Sinon vous pouvez faire une liaison en 10² qui arrive sur des bornes de connexions 4 052 08 ou 4 049 06 reliées à des peignes horizontaux





Les ponts en 2,5² sont interdits.

La sortie par le bas est possible car les disjoncteurs associés ne sont pas forcément sur la même rangée.



Ok je vois, donc avec ces petites bornes et un peu de fil en 10mm2 je devrai pouvoir faire quelque chose de propre.
En l'état quel est le risque ? Échauffement des ponts notamment celui le plus en amont ?
Chesmet
Messages : Env. 20
De : Chesmet (59)
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Chesmet a écrit:Bonjour à tous !
 pourquoi des interdiff à départ bas existent-ils alors ???

Pour les pontages effectivement il faut sécuriser, suivez les conseils de carminas. (rapport au direct DB)
pour les interdiff à départ bas une application intéressante et instructive sur ce fil de discussion.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Env. 20 message Chesmet (59)
J'ai commandé ce qu'il faut. Comme je suis sur 2 rangées différentes (mais avec 5 disjoncteurs) j'ai pris un module qui me permet de repartir vers un peigne d'un côté et une borne pour arriver sur la rangée du dessous avec du 10mm2.

Quel était le risque d'avoir des pont de 2.5mm2 ? Chauffe excessive sur celui le plus en amont ?
Chesmet
Messages : Env. 20
De : Chesmet (59)
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
Peut-être surchauffe sauf si les 5 disjoncteurs sont des 2A!
par exemple si le dernier est un 32A surchauffe à tout les niveaux, je n'ai pas vu le détail de votre tableau... donc difficile de statuer.
par contre le module Legrand n'est compatible qu'avec du Legrand
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

Oui, le 1er vois passer l'intensité de tous les disjoncteurs en aval.
Donc si on fait des ponts c'est en 10²
Mais c'est s'embêter pour rien, mettre 2 peignes c'est beaucoup plus simple.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Chesmet (59)
Oui mais malgré aucun risque d'intensité (pas de prises et des mesures faite à la pince amperemetrique au pics de conso), j'ai préféré tout refaire nickel.

Il y avait bien 5 marques disjoncteurs différents dans ce tableau donc j'ai gardé le diff 30mA Legrand et j'ai recommandé tout le nécessaire en Legrand pour faire une installation propre.

Merci beaucoup !
Chesmet
Messages : Env. 20
De : Chesmet (59)
Ancienneté : + de 7 mois
 
Env. 20 message Chesmet (59)





Voilà, j'ai réussi à mettre tous les disjoncteurs sur une unique rangée contrairement à avant ce qui m'a permis de limiter les cablages entre rangées. Pour l'interrupteur bipolaire tout à gauche, les peignes n'étaient pas compatibles donc j'ai mis 2 bornes isolée et un fil en 10mm2 (le scotch rouge permet simplement de bien maintenir le cache en plastique que j'ai du raccourcir pour qu'il passe sur le peigne mais il est bien toujours présent). Hésitez pas si vous voyez encore des incohérences, mais normalement on est bon 
Chesmet
Messages : Env. 20
De : Chesmet (59)
Ancienneté : + de 7 mois
 
Membre utile Env. 1000 message Charente Maritime
En principe l'inter différentiel on rentre à gauche et sort à droite.
Steph
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 1000
Dept : Charente Maritime
Ancienneté : + de 5 ans
 
Membre ultra utile Env. 30000 message Cantal
Bonjour

C'est vrai que c'est l'usage, mais ce n'est pas interdit de faire l'inverse.
Carminas
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 30000
Dept : Cantal
Ancienneté : + de 16 ans
 
Env. 20 message Chesmet (59)
Oui en principe je préfère aussi, mais là j'avais un interdiff avec départ à gauche... J'imagine que si Legrand propose des modèles de ce type c'est que ça reste acceptable par la norme
Chesmet
Messages : Env. 20
De : Chesmet (59)
Ancienneté : + de 7 mois
En cache depuis le mercredi 06 novembre 2024 à 07h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis travaux électriquesArtisan
Devis travaux électriques
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Comment choisir ses disjoncteurs ?
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Photos installations électriques
Photos installations électriques
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !
16 idées d'éclairages indirects
16 idées d'éclairages indirects
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir