Retour
Menu utilisateur
Menu

Test infiltrométrie - Scotch

Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 107 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
3
abonnés
surveillent ce sujet
 
Env. 100 message Gard
Bonjour
j'ai mon test d'infiltrométrie à réaliser dans 15 jours.
J4ai de nombreuses bouches de climatisations de VMC. Mon testeru m'a dit qu'il verrait sur place mais je préférerai préparer la maison en amont.
Auriez vous un scotch à me conseiller pour boucher les ouvertures qui ne fait pas de traces à l'arrachage sur peinture?
MErci
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
message
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de menuiserie...

Allez dans la section devis menuiserie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous

C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-10-devis_menuiserie.php
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Les bouches de climatisation ne doivent pas être bouchées ! C'est écrit dans le GA.

Seulement ventilation.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Gard
Bonjour
Néanmoins dans mon cas, les bouches de rejets servent à la climatisation et à la VMC (Double flux) d'où la raison pour laquelle je souhaite les boucher pour le test.
Qu'est ce que le GA?
MErci
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Le guide d'application.

Le diagnostiqueur s'en chargera lui même.

Si la bouche est démontable il mettre une vessie gonflable dans le conduit ou bien il scotchera la bouche.

Par contre il n'intervient pas sur la liaison entre le placo et le plénum de soufflage ou de reprise.


VMC double flux qui fait la climatisation ? C'est quel équipement ? Quelle référence ?
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Gard
Non il y a une VMC double fux et une climatisation mais j'utilise des bouches de rejet unique avec un montage galva en amont
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
 
Membre ultra utile Env. 6000 message Loire Atlantique
Dans ce cas il va falloir bouché la prise d'air, le rejet d'air, le soufflage et la reprise directement au niveau de la DF.

Le réseau de chauffage et de climatisation ne doit pas être bouché.

Et la climatisation doit être prise en compte dans le calcul réglementaire.
Picto recompense Membre ultra utile
Messages : Env. 6000
Dept : Loire Atlantique
Ancienneté : + de 4 ans
 
Env. 100 message Gard
Merci de ton retour
mais tout cela me semble compliqué je vais échanger avec mon organisme de controle
Messages : Env. 100
Dept : Gard
Ancienneté : + de 8 ans
En cache depuis le mardi 12 novembre 2024 à 06h11
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Tout savoir sur l'isolation
Tout savoir sur l'isolation
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
23 idées de jolies portes d'entrée
23 idées de jolies portes d'entrée
L'équipe de Forum Construire sélectionne pour vous les plus belles photos des membres et du web.
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Picorez des idées en parcourant les photos des constructions des autres !

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

3
abonnés
surveillent ce sujet
Voir